Ситуация следующая:
Имеется маломощная ТЭЦ, подключенная к энергосистеме через две кабельно-воздушные линии 6 кВ, длиной порядка 300м, к двум секциям 6 кВ ПС 110/6 кВ с трансформаторами по 2х25 МВА.
Подстанция имеет разветвленную кабельную распред. сеть, на каждой секции 6 кВ могут возникать емкостные токи замыкания на землю более 50 А. В связи с чем к шинам 6 кВ подстанции через силовой тр-р 6/0,4 подключена ДГК типа ZTC-250, но компенсация емкостных токов не автоматическая, а ручная.
ТЭЦ к линиям связи 6 кВ подключена через токоограничивающие реакторы РБ-10. По режиму допустима работа только одной из линий связи, но почему? пока понять не могу. Линии связи подключены к разным СШ-6 кВ ПС 110/6 кВ, которые в нормальном режиме не секционированы и при работе обеих линий шунтируются шинами ТЭЦ.
Так вот вопрос в том, что почему нельзя шунтировать СШ-6 кВ ПС через шины ТЭЦ? Я так понимаю есть опасения в том, что при ОЗЗ в сети ТЭЦ все емкостные токи будут стекаться в генераторную сеть? т.к. токи ЗЗ в генераторной сети допустимы только до 5А. Но почему именно подключение обеих СШ-6 кВ ПС невозможно? И на сколько влияют токоограничивающие реакторы РБ-10 на компенсацию токов ОЗЗ? Может кто что подскажет?