Тема: Параллельная работа по сети НН, шунтирующая сеть ВН
Добрый день, коллеги.
Есть ПС 110 кВ крупного собственника, питается по тупиковой схеме от узловой ПС 110 кВ, 4 тр-ра, каждый запитан своей ВЛ 110 кВ. В проекте 2 из ВЛ 110 кВ перезарядятся на питание от станции этого же собственника (от ОРУ 110 кВ). Станция подключена к ЕЭС 2мя линиями 110 кВ. Все бы ничего, но выяснилось, что тр-ры которые перезаводятся на питание от станции по сети НН работают в параллель с тр-рами которые остаются подключенными к прежней ПС 110 кВ. Получается связь по сети 10 кВ, шунтирующая сеть 110 кВ. Сеть 10 кВ напичкана реакторами и на нормальный режим выдачи мощности станции не оказывает влияния. Но у станции есть ЧДА и теперь в результате отделения от ЕЭС сохраняется связь станции с ЕЭС через сеть 10 кВ. При этом после действия ЧДА по связи 10 кВ происходит нарушение устойчивости по статике и, как следствие, асинхронный режим. Аналогичная картина может быть и без действия ЧДА, в случае, если станция отделиться от ЕЭС в результате отключения двухцепной ВЛ, по которой она связана с ЕЭС.
Собственник утверждает, что параллельный режим работы данных тр-ров ему очень важен и готов поставить нужную ПА но сохранить работу в параллель посети 10 кВ.
Вопрос: есть ли какие нибудь НТД освещающие данный вопрос, в которых есть указание/условия допущения работы в параллель по сети НН? Шунтировать сетью 10кВ сеть 110 кВ считаю очень плохой идеей, но как с точки зрения НТД обосновать, что такой режим недопустим?