Да, в принципе в зону дифзащиты трансформатора ( и шин, к слову) должны входить выключатели. Но в действительности, в вашем случае, вариантов нет - использование ТТ, встроенных во вводы ВН трансформатора, и ТТ вводов в КРУ НН. Конструктивно в КРУ всегда эти ТТ расположены между выключателями ввода (вводов, если их два) и трансформатором, выключатели оказываются вне зоны защиты. Возможно, есть другие конструкции КРУ, просто мне не встречались такие.
Думаю, можно опираться на РУ по РЗ выпуск 13, РЗ понижающих трансформаторов. Ничего более подробного по этому вопросу нет. Можно посмотреть на сайтах производителей (ЭКРА, Релематика и т.д.) что-то вроде типовых решений, но все они восходят к этим работам 1982 г. На всякий случай прилагаю РУ. Ну, это чтобы вы не считали себя "первопроходцем" :)
Post's attachmentsРелейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (схемы).pdf 5.3 Мб, 7 скачиваний с 2019-04-28
Релейная защита понижающих тр-ров и автотр-ров 110-500 кВ. (расчеты).pdf 3.86 Мб, 6 скачиваний с 2019-04-28
You don't have the permssions to download the attachments of this post.