Re: Программы Aвтоматического Tестирования Pеле
Чтобы понимать физический смысл каждого опыта, нужно ясно представлять в своей голове, процесс повреждения, следствием которого будет физический смысл опыта. А чтобы представлять процесс повреждения, нужно знать оборудование и трассы линий. И на первый взгляд четыре одинаковые линии, а на второй, оказывается, что одна из четырех проходит по песчаной местности, у второй деревянные опоры, а третью сто лет никто не ремонтировал и местами провод превратился в лохмотья с тонюсенькими жилами, а четвертая со времен царя гороха, стоит просто под напряжением.
И кто всё это должен знать, техник?
Подождите, Святой Отец, я не успеваю за стремительным полетом Вашей мысли. Давайте еще раз - медленно - перечитаем и разложим на логические составляющие:
1. Происходит некий "Процесс Повреждения" (очевидно, по воле Всевышнего Аллаха).
2. "Следствием" этого самого "процесса повреждения" - становится:
3. "Физический Смысл Опыта". Который, в свою очередь, надо заранее "представлять в своей голове, как процесс повреждения". С тем, чтобы:
4. "Понимать физический смысл каждого опыта".
5. Логичекий круг замкнулся.
В замечательном фильме "Отроки Во Вселенной", который мои дети знают наизусть - такой боевой головоломкой можно было бы не просто сжечь позитронный мозг Роботов-Исполнителей (помните, А и Б сидели на трубе?), а и самих могучих Вершителей!
Серьезно, технику РЗА ничего этого знать не надо, это не его бизнес. Если эму дали разрешение и Митрополит Всея Энергосистемы благословил его его на работы - значит ему все известно в деталях.
Задача техника РЗА - произвести тестирование выведенного из работы (им самим, либо кем иным, в зависимости от ситуации) реле, затем ввесте его в работу, как это требует стандартня инструкция.
Как это делаю я?
Это зависит от многих параметров. Бывают ситуации, когда компания, скажем огромный ГУГЛ Дата Центр, устанавливает супер-монстров, типа SEL-411L на простые кабельные фидеры, 35 или 13.8 кВ, и из тысяч уставок и режимов этих реле они задействуют лишь 50/51, 27, 59, 81/27, 81/59, 67, а так же 32 в разных направлениях и очень незамысловатую логику. В других случаях, скажем, если это большая энергетическая компания, то количество задействованных элементов многократно возрастает, и в том же, SEL-411L, появляются элементы 87L разного засола, с обменом данных или с потерей таковых. Разные режимы 79, REJO, Breaker Failure... здесь уже - или заказчик снабжает вас Программой Теста, заранее скомпилированной им из предлагаемых стандартных элементарных рутин Автоматического Тестирования, или ту же самую работу производите Вы, (затем получив благословение заказчика, приступаете к тесту).
Стандартная рутина затем сохраняется в виде базы данных вместе с полученным результатом теста и передаётся Заказчику для архивирования и следующего цикла проверок. Придя через несколько лет на ыту ПС, техник откроет эту рутину и сделает все гораздо быстрее.
В случае изменений, Заказчик или Владелец документирует соответствующие изменения в контрольных схемах и/или уставках и производит корреkтирование рутины теста (или это делает техник РЗА, согласуя с заказчиком).
Все это - очень и очень зависит от данной конкретной ситуации. Не всегда все проходит гладко, но сам инструментарий автоматических проверок уже применяется, прогрессируя, на протяжении около двух десятков лет.