Благодарю Коллеги за ответы!!! Многое прояснилось!!!
SVG пишет:Особенно с трёхобмоточными трансформаторами глаз да глаз нужен. Отключили ввод 10 например, включили секционник. Мало ли зачем. Регулирование по ТН-10. На стороне 35 загонит напряжение куда ни попадя, потом потребители такие претензии выкатят, что мало не покажется.
В хороших регуляторах можно блокировать АРНТ по макимальному допустимому напряжению на стороне СН.
Ну и последнее пока невыяснил. Уставка максимального напряжения для ускорения переключения при перенапряжении. Uran - Вы указали 1,2 Uном.тр.нн. Это соответственно для наиболее распростроненного случая Uном.тр.нн. = 6,3 кВ и 10,5кВ имеем 7,56 кВ и 12,6 кВ. Для наиболее близких потребителей будет нехилое переанпряжение - даже с учетом падения напряжения будет около +15-17% превышения от номинала 6 кВ и 10 кВ, что больше значений ГОСТ на нормы качества - там 10% макимум вроде. Не кажется ли вам что надо бы пониже уставку задавть?