Здравствуйте!
Новый вопрос.
Есть подстанция, на ней новая линия 330 кВ включается через 2 выключателя.
У каждого выключателя есть свой АУВ - на ток выключателя
В самой линии есть ШР (он включен туда, где суммируются токи двух выключателей)
При параметрировании функции УРОВ необходимо выставить компенсацию емкостного тока ВЛ.
Компенсация задается коэффициентом k=0....1. Т.е. в терминале задается емкость линии, туда заведены цепи напряжения, я так понимаю, что из тока через выключатель вычитается рассчитанный емкостный ток.
Непонятно следующее:
1) Зачем вообще нужна отстройка УРОВ от емкостного тока, в смысле как должны развиваться события, чтобы это было нужно?
УРОВ - это значит, что было действие защит на отключение выключателя, отключения не произошло почему-то, КЗ каким-то волшебным образом (каким?) угасло - и стоит линия под напряжением?? Или это типа для ЗНФР?...
2) У АУВ экры (511 шкаф) есть Э1 (в проекте - линия) и Э2 (в проекте - шины). Компенсация емкостного тока и параметры линии там заданы отдельно для Э1 и Э2. Сделано это, судя по мануалу, для случая "среднего" выключателя в полуторной схеме. Я правильно понимаю, что компенсировать емкостный ток как Э1 или Э2 выбирается в зависимости от того, откуда пришел пуск УРОВ - от защит Э1 или защит Э2? И как быть в моем случае - просто задать k для Э1 (это линия), а Э2 (это шины) не задавать (k=0?)
3) Если линия включена через 2 выключателя, а емкостный ток считается для целой линии и вычитается из тока одного выключателя - это правильно??
4) На линии ШР, 100 МВар. Его проводимость 100/(345^2)*10^6=840 мкСм. У линии проводимость 1166 мкСм. Я правильно понимаю, что уставка считается как
k=(1166-840)/1166=0.28?
Что будет, если реактор нужно будет отключить - емкостная компенсация станет работать неправильно?