1

Тема: Блокировка АВР-0,4 при МТЗ(МТО) ввода-0,4 кВ

Созрел вопрос:

В инструкции по обслуживанию конкретной подстанции написано что АВР-0,4 кВ блокируется, если сам ввод-0,4 отключился от МТЗ или МТО (т.е. от своих встроенных защит, выключатель серии ВА с электромагнитным приводом). Но в схеме никаких блокирующих контактов вообще нет. Перечитал поверхностно описания на автоматы серии ВА завода "Контактор", но не нашёл ответа.  Может там действительно, те контакты  которые замкнутся после отключения ввода по факту ЗМН и включат СВ-0,4, не замкнутся если выключатель ввода отключится от своих защит.
Далее необходимо вывести АВР и в ручную сквитировать выключатель на отключение (но ведь тогда это необходимо дописать в инструкции)
Подскажите пожалуйста достойное описание выключателей 0,4 кВ с электромагнитными приводами.

Давно хотел задать этот вопрос, но с формулировкой-"почему не выполняют блокировку АВР-0,4 кВ?", но позже додумал, может эти контакты как раз и блокируют схему пуска АВР?

2

Re: Блокировка АВР-0,4 при МТЗ(МТО) ввода-0,4 кВ

У ульяновских АВ ВА55-43 имеется  Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения (Контакт S1 на схеме выключателя). Этот контакт может использоваться для запрета включения на КЗ от АВР.
Информацию на АВ серии ВА55-43 см. на сайте изготовителя
http://www.kontaktor.ru/index.php?section=41&id=12
Такие контакты имеются практически у всех зарубежных АВ. Например, для выключателей АББ контакт аварийного отключения обозначается SY.

PS. Я всегда делаю такую блокировку.

3 (2011-11-21 22:39:10 отредактировано Life 220V)

Re: Блокировка АВР-0,4 при МТЗ(МТО) ввода-0,4 кВ

Konstantin, выложи схему
Блокировку АВР от срабатывания защиты на выключателе можно выполнить без контактов аварии АВ. Достаточно использовать ленивое реле времени и блок-контакт АВ, выставить время 3 сек. после отсчета которых сработает промежутоное реле по факту появления напряжения питания после КЗ и отключения АВ ввода, далее выпадет блинкер блокировки АВР "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН БЛИНКЕР НЕ ПОДНЯТ". Такое видел на старых ПС УкрЭлектроАппарат завода Хмельницкий

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Блокировка АВР-0,4 при МТЗ(МТО) ввода-0,4 кВ

У выключателей блочных в литом корпусе у производителя "LSiS" есть контак сигнализации AL который используеться в сепях СЦ в РУ-0.4кВ.