21 (2022-09-29 14:06:32 отредактировано retriever)

Re: Вопрос - про сопротивление трехфазного трансформатора для 3Io

Пользователь писал(а):
2022-09-29 13:08:10

- три однофазных трансформатора, с одной стороны Y0,

Пока есть треугольник и заземлена нейтраль на Yo
Z1=uk/100*Uном^2/Sном (маленькое, т.к. uk/100=0.05...0.1)
Z0=~Z1
Разомкнули треугольник
три однофазных трансформатора
Z1=uk/100*Uном^2/Sном (маленькое, т.к. uk/100=0.05...0.1)
Z0=Zxx=100/Ix*Uном^2/Sном (очень большое, Ix~=1%, 100/Ix~=100)
трехфазный трехстержневой трансформатор
Z1=uk/100*Uном^2/Sном
Z0=Zxx0=100/Ix0*Uном^2/Sном - не очень большое, 100/Ix0=0.3...0.4....1. Точных данных нет, но не должно быть много.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

22

Re: Вопрос - про сопротивление трехфазного трансформатора для 3Io

retriever писал(а):
2022-09-29 13:48:07

Пока есть треугольни

Спасибо!