Re: Вопрос - про сопротивление трехфазного трансформатора для 3Io
Пока есть треугольник и заземлена нейтраль на Yo
Z1=uk/100*Uном^2/Sном (маленькое, т.к. uk/100=0.05...0.1)
Z0=~Z1
Разомкнули треугольник
три однофазных трансформатора
Z1=uk/100*Uном^2/Sном (маленькое, т.к. uk/100=0.05...0.1)
Z0=Zxx=100/Ix*Uном^2/Sном (очень большое, Ix~=1%, 100/Ix~=100)
трехфазный трехстержневой трансформатор
Z1=uk/100*Uном^2/Sном
Z0=Zxx0=100/Ix0*Uном^2/Sном - не очень большое, 100/Ix0=0.3...0.4....1. Точных данных нет, но не должно быть много.