zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
Канал с разбором КЗ за трансформатором D/Yn не может стать популярным
Это "нишевое" видео привлечет к моему каналу внимание узкой, но важной для продвижения группы людей - профессионалов. Профессионалы заметят на канале видео про "трехфазку", которое смогут рекомендовать более широкой аудитории.
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
надо дать формульную связь между этими величинами.
Вместо формул. Это понятно?
http://rzia.ru/uploads/images/22311/b8a49343747156b923d7d08974fe939e.jpeg
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
вы неверно трактуете величину X0t, X0m
А мне кажется, вы неверно пытаетесь найти поток нулевой последовательности там, где его нет. В моей картинке, например, в первом случае он действительно есть (магнитные линии замыкаются через воздух и всё такое), а втором - его нет. Вы видите разницу?
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
Если использовать эти определения, то при увеличении Xm0 увеличивается X0t и наоборот при уменьшении Xm0 уменьшается X0t
Да, это если мы учитываем подпитку из под нейтрали, как по моей картинке 1. Но если мы считаем ток на вторичке за трансом D/Yn (картинка 2), то все будет ровно наоборот.ТОЭ же:)
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
Мы обязаны в трехстержневом Т всегда учесть поток возвращающийся
Да, если говорить про пресловутые % разницы потерь - без них никуда. Но фишка в том, что они обусловлены не потоками 3Фo. Т.е. при симметричном трехфазном КЗ тоже будут линии в трансформаторе, которые частично замыкаются по воздуху. Потери - они такие.
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
L1 = Lфазы + M
L0 = Lфазы – 2*M
Тут для меня сложное. Если первую формулу я еще понимаю (принимая, что М идет со знаком минус и все такое), то вторая - не поддается осознанию или кажется слишком упрощенной. Например, в частности я не согласен, что Lфазы при потоках нулевой последовательности будет тем же, что и при симметричном КЗ. Мы же уже проговорили в этой теме, что оно изменится при замыкании потоков через воздух в меньшую сторону. В формуле это не учтено. По тем же причинам уменьшится M. В формуле это также не учтено. Короче, ни в школе я этого не понял, ни сейчас не понимаю. Это нормально:)
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
Очевидно, что при создании потока в таком магнитопроводе тем же самым током что и ранее (в трехстержневом) величина потока будет больше (так как эквивалентное сечение магнитопровода увеличилось)
Нет, не очевидно. Зависит от группы соединения обмоток трансформатора и вида КЗ.
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
M = 1 / (3Rm)
Вы сейчас точно про группу D/Yn? M - это взаимоиндуктивность между чем и чем?
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
M = 1 / (5 Rm) – потому что поток от одной фазы растекается уже не на 2 стержня а на 4.
Так, делаю выводе, что вы имеете ввиду именно D/Yn при однофазном КЗ за трансформатором? Тогда я считаю, что M можно вообще не учитывать. По соседним обмоткам в этом режиме ток не течет, они не создают магнитные потоки... Зачем здесь M? Мы точно одинаково понимаем понятие ВЗАИМОИНДУКТИВНОСТЬ? Вы же сможете решить эту мою задачку? (очень простую, но очень полезную для понимания)
http://rzia.ru/uploads/images/22311/4e149b0e395f73ed15afba26590c0553.jpeg
zigzag писал(а): ↑2023-08-15 16:21:01
При этом Xm0 резко возрастает а значит возрастает X0t практически до X1t.
У меня в голове другая анимация. При подаче НП X0t должен быть значительно выше, чем X1t при подаче симметричного напряжения.