1 (2023-09-29 07:00:33 отредактировано VovkaKrut)

Тема: Оперативные переключения

Желаю всем здравствовать!
Пришло время изучить науку о переключениях - оперативных и в цепях РЗА
Посмотрел лекцию с участием господина Лапидус, почитал типовую инструкцию
Сегодня выявил ошибки в имеющемся типовом бланке (даже не требования типовой инструкции, а требования местной инструкции по делительной защите)
Ну и решил попробовать свои силы и составить бланк с учетом соответствующих требований
Получилось вот так tipovoi_blank_pereklyuchenii.pdf

Прошу прокомментировать полученный результат
а) Не совсем понимаю, в какой момент нужно выводить пуск УРОВ присоединения при выводе этого присоединения. В типовой инструкции говорится, что

Перед отключением устройства релейной защиты, действующей на пуск УРОВ,
предварительно отключается пуск УРОВ этой защитой

и есть еще такой пункт

При наличии быстродействующих релейных защит и УРОВ все операции по
включению линий, сборных шин и оборудования после ремонта или нахождения без
напряжения, а также по переключению разъединителями и воздушными
выключателями выполняются при введенных в работу этих защитах

Здесь я запутался совсем.
б) То же про ДЗШ-110 (вывод отключения от ДЗШ). Когда выводить накладку отключения от ДЗШ?
в) Также вопрос про ДЗШ ГРУ: в бланке необходимо указать проверку рабочего состояния этой защиты (введеное положение накладок на отключение данного присоединения и всей защиты)? Правда, эта защита накладкой не выводится. Есть лампы контроля опер.тока в цепях защиты. Ну и БИ-шки по присоединениям.
г) АПВ шин (я так понимаю, опробование от питающих присоединений это и есть АПВШ) выводится при любых операциях с разъединителями на системе шин?
д) Нужно ли в типовом бланке указывать проверку отсутствия "земли" в цепях управления перед дистанционным управлением МВ ключом управления?

Это то, с чем не до конца разобрался. Ну, по мере вопросов будет становиться все больше и больше)))

Благодарю за внимание!

Добавлено: 2023-09-29 08:43:43

Возникла мысль, что нужно добавить немного пояснений.
1. Схема ОРУ - 2 системы шин без обходной, фиксация присоединений и включенный ШСМВ
2. Схема ГРУ - 2 секции без трансфера, включенный СМВ. Трансформатор связи Т-1 "жестко" включен на 2 систему шин 110 и на 2 секцию ГРУ. Трансформатор связи Т-2 фиксированно включен на 1 систему шин 110 и на 1 секцию ГРУ.
3. Делительная защита отделяет 1 систему шин от станции. На 2 системе шин остаются блочные трансформаторы и Т-1. Для того, чтобы не допустить отделения Т-2 от станции при работе этой защиты при выведенном Т-1, делительная защита должна выводиться из работы при выводе Т-1.
В связи с этим, подозреваю, что выведение защиты должно стоять первым пунктом бланка до отключения МВ низкой стороны. При работе делительной защиты происходит запрет работы ДЗШ ГРУ
Полагаю, что проверку исправности цепей ДЗШ можно также провести до начала коммутаций МВ.

2

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

1. Схема ОРУ - 2 системы шин без обходной, фиксация присоединений и включенный ШСМВ
2. Схема ГРУ - 2 секции без трансфера, включенный СМВ.

Не понял... если КарГРЭС-1, то:
1) куда делась обходная на ОРУ?
2)куда делась трансферная на ГРУ? на медь разобрали???

3

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

а) Не совсем понимаю, в какой момент нужно выводить пуск УРОВ присоединения при выводе этого присоединения....

Сначала выводим воздействие защиты на свой выключатель, потом - пуск УРОВ. Имели на этом немалые проблемы.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

б) То же про ДЗШ-110 (вывод отключения от ДЗШ). Когда выводить накладку отключения от ДЗШ?

По окончании операций с разъединителями. А то и вообще ни к чему.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

в) Также вопрос про ДЗШ ГРУ: в бланке необходимо указать проверку рабочего состояния этой защиты (введеное положение накладок на отключение данного присоединения и всей защиты)? Правда, эта защита накладкой не выводится. Есть лампы контроля опер.тока в цепях защиты. Ну и БИ-шки по присоединениям.

Вопрос, скорее, философский. Правильнее было бы сформулировать для бланка переключений: "панель такая-то, проверить положение таких-то оперативных элементов... И т.д."

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

г) АПВ шин (я так понимаю, опробование от питающих присоединений это и есть АПВШ) выводится при любых операциях с разъединителями на системе шин?

Согласен

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

д) Нужно ли в типовом бланке указывать проверку отсутствия "земли" в цепях управления перед дистанционным управлением МВ ключом управления?

Да это - бред сивой кобылы.





Естественно, после всех операций с разъединителями.

4 (2023-09-29 10:33:08 отредактировано VovkaKrut)

Re: Оперативные переключения

GRadFar писал(а):
2023-09-29 07:48:37

если КарГРЭС-1, то

рад приветствовать!
1) нет ОВ (баки есть, а что внутри, не знаю)
2) так точно

По традиции пришло задание с КЕГОК по уставкам АЧР. Посмотрел протокол, отписку сделал. Стал поднимать схемы, инструкции, бланки. Ну и выяснилось, что по действующему бланку на вывод Т-1 делительная защита не выводилась, а должна, также как и при Т-8. На старой режимной карте отклеили заклееные пункты. И все встало на свои места.
По типовым бланкам - не знаю, откуда все это продолжается, но требований типовой инструкции ни разу не встретил. Касается проверки исправности ДЗШ перед операциями с разъединителями, введение запрета АПВ шин и т.д.
Так как рядом нет релейщиков, тем более опытных, также как и оперативников, выход только один - разобраться и сделать самому

Добавлено: 2023-09-29 13:48:42

doro писал(а):
2023-09-29 09:10:27

б) То же про ДЗШ-110 (вывод отключения от ДЗШ). Когда выводить накладку отключения от ДЗШ?
По окончании операций с разъединителями. А то и вообще ни к чему.

Эх, если бы не режимная карта...

doro писал(а):
2023-09-29 09:10:27

"панель такая-то, проверить положение таких-то оперативных элементов...

примерно так и сделал

doro писал(а):
2023-09-29 09:10:27

Да это - бред сивой кобылы.

Операции с коммутационными аппаратами, имеющими дистанционное
управление, производятся при отсутствии замыкания на землю в цепях оперативного
тока

поэтому и вопрос у меня такой. Понятно, что это относится к оперативному персоналу. Так же как и выполнение мероприятий по безопасному проведению работ.
Благодарю за разъяснения  ICQ/bs:yes:

Добавлено: 2023-09-29 16:02:10

GRadFar писал(а):
2023-09-29 07:48:37

Не понял...

Изначальный вопрос стоял так - установленный порядок действий при выводе в данном случае трансформатора, без нарушений требований типовой инструкции и местных инструкций.
Дальше больше. Делительная автоматика. При отделении станции от системы отключается Т-2. ГРУ и станция на "0" (Т-1 в ремонте). В разговоре с Кельмаганбетовым решили пункт вывода делительной защиты сделать с разрешения диспетчера РДЦ при наличии одобренной аварийной или оперативной заявки на это мероприятие.
Самое интересное в этом то, что хоть выводи, хоть нет, станция не переживет такие режимы (это не мое мнение, я пас). Если не вывели, сели на "0". Если вывели, то система посадила. Изменение фиксации Т-2 не решает проблемы. При этом также выводится  делительная автоматика и система душит.
А еще интереснее, что в нормальном режиме (Рном 80МВт) при работе делительной автоматики также по технологическим защитам все остановится (с большой вероятностью)

5 (2023-09-29 13:12:36 отредактировано Lekarь)

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 13:02:10

Изначальный вопрос стоял так - установленный порядок действий при выводе в данном случае трансформатора, без нарушений требований типовой инструкции и местных инструкций.

Вы неправильно вопрос ставите. Такая постановка вопроса только увеличивает аварийность.
Какие работы вы планируете проводить на трансформаторе, его РЗА или присоединениях тр-ра? С этого надо начинать.
Если в цепях РЗА никаких работ не планируется, то и трогать их просто так не надо.
Ваш подход к делу как у тех людей, которые покупают грузовой автомобиль, как средство движения по городу, чтобы когда нибудь раз в жизни перевезти на нем диван, не нанимая транспортную компанию.
Зачем выводить УРОВ, если вы не полезете в цепи РЗА или зачем выводить делительную защиту, когда термосигнализатор будут менять?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2023-09-29 14:18:10 отредактировано VovkaKrut)

Re: Оперативные переключения

Lekarь писал(а):
2023-09-29 13:12:14

Зачем выводить УРОВ, если вы не полезете в цепи РЗА

Благодарю за ответ.
Я Вас понял. Мое видение ситуации: речь о типовом бланке переключений. Я не знаю, для чего его будут использовать. Придется лезть в схемы защит или нет. Но.. как правило, если что-то остановилось (вывели в ремонт), релейщики пойдут в худшем случае "звонить" изоляцию вторичных цепей. Я не знаю, насколько это гуд, но пока так. Возможно, что-то изменится со временем. Я понимаю, что для пуска УРОВ кроме замкнутой накладки необходимо срабатывание реле тока. В общем, это перестраховка. Во всяком случае, так выглядит на мой счет. То же самое касается ДЗШ. Не трогать накладку господин doro уже посоветовал, а насчет закорачивать токовые цепи в шкафу ДЗШ я тоже уже согласен исключить этот пункт.
Насчет делительной автоматики - это другое. Совсем. Эта защита в ведении РДЦ. Инструкция по эксплуатации согласовывается там. Пункт про вывод из работы этого устройства при выводе Т-1 в том числе (есть еще ряд присоединений и случаев) в инструкции оговорен. Я столкнулся с тем, что не во всех типовых бланках это учтено.

Также столкнулся с другим вопросом. Местная АЧР пускается от делительной защиты. В случае вывода из работы делительной защиты (как в примере с Т-1) нужна ли местная АЧР. Есть накладка, которая шунтирует контакты реле, через которые происходит пуск АЧР. Пока не нашел ответа, что делать с АЧР при выводе делительной.

Про УРОВ приведите мне примеры или доказательства, что можно и нужно накладки "пуск УРОВ" и "откл. от УРОВ" оставлять введенными при выводе присоединения в ремонт. Я над этим, в свою очередь, подумаю тоже. Думаю, другие знатоки выскажутся по этому поводу

7

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 14:15:24

Мое видение ситуации: речь о типовом бланке переключений. Я не знаю, для чего его будут использовать.

Зачем тогда на своем предприятии устраивать диверсию? Надо делать минимум операций. Причем каждая из операций должна быть понятна тем кто ее выполняет. Исходить надо из того, что выполнять операции может человек, который, если не понимает, для чего он это делает, то делать этого не будет. Т.е. вывести вы м.б. выведете, а ввести потом забудут.
Если никаких работ на защитах не планируется, то УРОВ зачем выводить? Полезете в цепи защит, тогда другое дело - выводите УРОВ, чтобы не было срабатываний. Но это не область типового бланка. В заявке это достаточно прописать.
Конечно на местах виднее, что и где, но нам простым потребителям виднее какие на самом деле причины аварий и почему они происходят.
Вот это вот в вашем бланке: "Снять предохранители электромагнита включения" Это что за предохранители не на 300 А случайно?
Случай был лет десять назад. Вводили в работу новый АТ 500/110, мощностью 250 МВА. Программа ввода в работу листов 70. согласовали все и ОДУ и ЦДУ, и ЦУСы и МЭС, и РДУ наверное два как минимум. Подписей несколько десятков было.
Получилось так, что работала одна бригада ИТР РЗА. К концу вторых суток просто устали. Позвонили диспетчеру и сказали - всё стопэ! остановились по согласованию со всеми диспетчерами. Ушли отдыхать. АТ уже был в работе. Как оказалось через 12 часов всеми защиты и основные и резервные были выведены. Для себя опросил, по всей вертикали, с кем согласовывали. Никто не понимал, что делают по программе ввода в работу АТ. Все без исключения надеялись на тех бравых инженеров РЗА, которые проверяли защиты. А те два бравых инженера, ничего не понимали, ни в режимах ни в главной схеме и удивлением говорили, что не знай, что вам там надо было.
И зачем такая работа нужна?

8 (2023-09-29 16:43:26 отредактировано r3laydefend0r, причина: Автозамена)

Re: Оперативные переключения

Напишу свои замечания таки:
1. В бланке должно быть указано конкретное положение коммутационных аппаратов, которые влияют на процесс переключений. Как минимум положение выключателей, разъединителей, ЗНов самого транса.
2. Оборудование считается находящимся в ремонте, если оно заземлено, у вас просто вывод в резерв.
3. В бланке указываются диспетчерские наименования коммутационных аппаратов, хотя не исключаю, что они у вас именно так и называются.
4. Отключение разъединителя и проверка его отключенного положения это разные операции. Разные пункты бланка.
5. Писать "произвести тщательный осмотр опорно-стержневых изоляторов на отсутствие дефектов в виде трещин или царапин в фарфор фазы А, В, С" не нужно. Оперативники запарятся это читать и повторять. Просто "осмотреть опорно-стержневую изоляцию ШР-такой то".
6. По-моему запрет АПВ шин необходимо выводить непосредственно перед отключениями ШРов, и вводить сразу после проверки их отключенного положения. А то пока оперативники ходят туда-сюда по всей подстанции, снимают предохранители и т. д., может и целый час пройти, а АПВ шин то нету.
7.Не понял, зачем нужен вывод делительной защиты и что под ней у вас подразумевается. Пардон, невнимательно читал ваш пост.
8. Предохранители управления выключателем лучше снимать сразу после его отключения.
9. Все операции по выводу защит лучше проводить в конце, перед пунктом "проверить соответствие переключающих устройств режимным картам".
А теперь вопрос: зачем выводить защиты, если не планируется их проверка?

Lekarь писал(а):
2023-09-29 13:12:14

Если в цепях РЗА никаких работ не планируется, то и трогать их просто так не надо

. Я с этим согласен. Ну ладно, накладку УРОВ вывести и БИ токовых цепей вытащить (хотя и это лишнее, на мой взгляд).

Добавлено: 2023-09-29 18:04:36

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 14:15:24

Про УРОВ приведите мне примеры или доказательства

У нас никто никогда не выводит УРОВ при выводе оборудования. Пока ни разу подстацию не гасили.

Добавлено: 2023-09-29 18:41:39

doro писал(а):
2023-09-29 09:10:27

Сначала выводим воздействие защиты на свой выключатель, потом - пуск УРОВ

Наоборот же.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

Когда выводить накладку отключения от ДЗШ?

Зачем её выводить при выводе присоединения?

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

г) АПВ шин выводится при любых операциях с разъединителями на системе шин?

Да

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

д) Нужно ли в типовом бланке указывать проверку отсутствия "земли" в цепях управления

Есть требование по проверке отсутствия земли, но включать его в бланк, думаю, не нужно, согласен с doro. Кому когда земля мешала переключения выполнять? У нас не один год многие подстанции с землёй работают, всем пофигу.

Добавлено: 2023-09-29 18:56:21

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 14:15:24

Мое видение ситуации: речь о типовом бланке переключений. Я не знаю, для чего его будут использовать

Типовой бланк переключения составляется для конкретной схемы и для конкретной работы. Если не собираются работать в цепях РЗА, зачем выводить накладки (кроме тех, что по режиму) ? Это просто лишнее время. На колхозной ПС вывод в ремонт трёхобмоточного трансформатора с записью на камеру, со всеми проверочными операциями занимает 30+ минут. Добавьте к этому все операции в цепях РЗА. А если в них нет переключающих устройств, сколько там будет релейщик отвёрткой крутить сидеть? И так пол дня на допуск уходит,а тут ещё дополнительное время.

Добавлено: 2023-09-29 19:10:14

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 14:15:24

Я понимаю, что для пуска УРОВ кроме замкнутой накладки необходимо срабатывание реле тока

Плюс срабатывание выходного реле защиты.
У нас, кроме того, + в схему УРОВ подаётся через контакты КРБ-126, таким образом, чтобы без КЗ вывалить подстацию это надо постараться.

9

Re: Оперативные переключения

Lekarь писал(а):
2023-09-29 15:35:42

Все без исключения надеялись на тех бравых инженеров РЗА, которые проверяли защиты.

вероятно бравые инженеры были из подрядчиков,тогда зря всенадеялись.При таких работах обязан быть инженер из эксплуатации ответственный за переключения в цепях РЗА

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

doro писал(а): ↑
Сначала выводим воздействие защиты на свой выключатель, потом - пуск УРОВ

Наоборот же.

однозначно

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

10

Re: Оперативные переключения

scorp писал(а):
2023-09-29 17:43:51

вероятно бравые инженеры были из подрядчиков,тогда зря всенадеялись.При таких работах обязан быть инженер из эксплуатации ответственный за переключения в цепях РЗА

так и было. А подстанция была  Арзамас-500, трансформатор АТ-5.
Идея и начальная практика с комплексными программами нормальные были в начале, пока не стали улучшать и всё превратилось в абсурд - главное, чтобы была программа, как свидетельство деятельности кого-то,  а что внутри программы чушь может быть это стало нормой, т.к.всё равно никто не понимает всего комплекса работ и чем больше контролирующих диспетчеров и релейщиков, то тем меньше контроль фактический.

11 (2023-09-30 07:11:15 отредактировано VovkaKrut)

Re: Оперативные переключения

Lekarь писал(а):
2023-09-29 15:35:42

то УРОВ зачем выводить

по поводу накладок УРОВ и ДЗШ. Это в соответствии с режимными таблицами положения накладок на соответствующих панелях. Напротив названия каждой накладки ее положение для нормального режима работы и случаи, в которых она переключается. Вывод в ремонт каждого присоединения у нас всегда сопровождается изменением положения накладок "пуск УРОВ" и "откл от УРОВ", а также "откл от ДЗШ". Пока моей компетенции не хватает, чтобы изменить режимные таблицы. Тем более в этих цепях. Про "забудут ввести" - для этого составляется типовой бланк на вывод присоединения и с обратной последовательностью операций на ввод этого присоединения.

Lekarь писал(а):
2023-09-29 15:35:42

Это что за предохранители

Это предохранители включающей катушки привода выключателя. Для привода ШПЭ-33 ток ампер 80 (могу ошибиться).

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

В бланке должно быть указано конкретное положение коммутационных аппаратов,

приведите, пожалуйста, пример. Не совсем понял, как это должно выглядеть

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

в ремонте, если оно заземлено

Благодарю! Открыли глаза) оперативники всегда против таких пунктов

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

диспетчерские наименования

уточню у оперативного персонала

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

Отключение разъединителя и проверка его отключенного положения это разные операции

Понял, разделю

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

зачем выводить защиты, если не планируется их проверка

Это из того же разряда, что и УРОВ с ДЗШ. Требования режимных карт. Не могу сказать с какого времени, но последние лет 15 точно так постоянно все происходит. ГосподинGRadFar не даст соврать. До какого-то момента (года до 2000 приблизительно) главная схема электростании была в ведении ОБЛЭНЕРГО. То есть все уставки, защиты, переключения и прочее производилось на основании указаний сверху. На местах были исполнители. Я не знаю про требование выводить защиты присоединения при выводе его в ремонт. Вероятно, было чем-то или кем-то регламентировано. Ну или здравым смыслом. Нужно листать переписку с надзорным органом. А это 3 тома толщиной около 5 см. Будет скучно, можно полистать. Много интересного найдется. Вчера нашел подшивку противоаварийных и эксплуатационных циркуляров. Может и там что-то было. Это уже вопрос к уважаемым ветеранам.
И еще по этому вопросу. Я так понимаю. Раз в ремонт, значит все отключить. Отключили и сидим спокойно. Со всех сторон все отключено. И защиты. И никто ничего не замкнет и не отключит лишнего в случае чего.

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-29 17:10:14

Типовой бланк переключения составляется для конкретной схемы и для конкретной работы

Про первое согласен, про второе позволю возразить. При выводе трансформатора, к примеру, имеем отключение 4х ШР, 2 МВ. Это не самое сложное переключение. Не можно для проведения работ на любом из этих 6 КА делать отдельный типовой бланк. Я так считаю. Поэтому типовой бланк на вывод трансформатора в ремонт. Даже если будет производиться ремонт выключателя, бланк будет тот же. ШР ОРУ-110 в нашем случае можно вывести отдельно. А вот ШР (трансформаторный разъединитель) ГРУ только с выводом трансформатора. В оперативной работе (заявки и прочее, их содержание и требования) я не то что не силен, полный ноль. Поэтому мои суждения могут быть глупыми и смешными.

12 (2023-09-30 08:43:30 отредактировано Lekarь)

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-30 06:54:15

Это предохранители включающей катушки привода выключателя. Для привода ШПЭ-33 ток ампер 80 (могу ошибиться).

Это же силовые цепи привода! Когда их вынимаешь вероятность, что устроишь замыкание в цепях оперативного тока очень большая.
Еще оперативный ток отключать куда ни шло, хотя те кто это придумал наврядли назовут хоть один случай самопроизвольного включения выключателя.
А в силовые цепи по уму нечего лезть.
Эти предохранители следует снимать для безопасности работ на выключателе, когда готовишь рабочее место и то если будут работать в приводе или в баке.

13

Re: Оперативные переключения

Lekarь писал(а):
2023-09-30 08:14:36

Еще оперативный ток отключать куда ни шло, хотя те кто это придумал наврядли назовут хоть один случай самопроизвольного включения выключателя.

Раз в год и палка стреляет. Когда-то был случай: вывели генератор в "ремонт", а ШР в ГРУ не разобрали, не разобрали и предохранители соленоидов, а релейщики проверяли защиты этого генератора, да случайно поджали РКВ вместо РПВ, соответственно, стоячий генератор включается в сеть, ротор в хлам.

По поводу бланка переключений: могу подогнать свой образец, который проверен был неоднократно и пристально. Но это в понедельник.
Кстати, вот ещё: у нас принято типовой бланк переключений составлять для нормальной схемы ОРУ, как только появляются отклонения в схеме, так на этот случай составляется нетиповой бланк за исключением перевода присоединения с обходного выключателя обратно на свой.

14

Re: Оперативные переключения

Dr.Radio писал(а):
2023-09-30 15:20:57

Раз в год и палка стреляет. Когда-то был случай: вывели генератор в "ремонт", а ШР в ГРУ не разобрали, не разобрали и предохранители соленоидов, а релейщики проверяли защиты этого генератора, да случайно поджали РКВ вместо РПВ, соответственно, стоячий генератор включается в сеть, ротор в хлам.
.


Таких случаев тьма тьмущая. Только типовой бланк переключений тут не причем.
Но заложив изначально излишние операции в бланк,  утвердив его руководителем и согласовав с вышестоящими органами обеспечиваешь себе безответственную работу.
А должны были или в ППР указать и в наряде, либо это расширение объема задания.

15

Re: Оперативные переключения

Lekarь писал(а):
2023-09-30 17:14:34

А должны были или в ППР указать и в наряде, либо это расширение объема задания.

Стандартный вывод оборудования в ремонт, по крайней мере, где я работал, там всегда отключали генераторный разъединитель при выводе в ремонт, а на блоках №3, 4 всегда при останове генератора отключают разъединитель, потому что там нету генераторного выключателя.

16 (2023-09-30 20:39:53 отредактировано VovkaKrut)

Re: Оперативные переключения

Dr.Radio писал(а):
2023-09-30 15:20:57

могу подогнать свой образец

Не откажусь) Интересно почитать. Благодарю!

Dr.Radio писал(а):
2023-09-30 15:20:57

так на этот случай составляется нетиповой бланк

это называется обычный бланк)

Добавлено: 2023-09-30 23:27:26

Lekarь писал(а):
2023-09-30 08:14:36

Эти предохранители следует снимать для безопасности работ на выключателе

Кто еще поделится своими мыслями и практикой по предохранителям соленоида включения? Видимо, у нас это тянется из прошлого.

17

Re: Оперативные переключения

Фраза из бланка:

VovkaKrut писал(а):
2023-09-29 05:43:43

8. На панели 72р ВВЕСТИ ЗАПРЕТ АПВ ШИН:
8.1. Накладку 21Н – «Запрет АПВ ВЛ Астаховка 1» перевести в положение
«Введено»
8.2. Накладку 26Н – «Запрет АПВ ВЛ Астаховка 2» перевести в положение
«Введено»

вызывает уместный вопрос, автосборка других присоединений выполнена с контролем наличия напряжения на шинах? Иначе они будут включаться после работы ДЗШ-110.  В любом случае надежнее вводить общую накладку запрета АПВ при работе ДЗШ.

18

Re: Оперативные переключения

arco писал(а):
2023-09-30 22:07:19

вызывает уместный вопрос

АПВ шин на всех линиях слепое (нет ШОНов). Этими линиями при фиксированной схеме и введенных самих линиях осуществляется АПВ. Для остальных введен запрет. Общей накладки запрета нет.

19 (2023-10-01 08:58:18 отредактировано r3laydefend0r)

Re: Оперативные переключения

VovkaKrut писал(а):
2023-09-30 06:54:15

ШПЭ-33 ток ампер 80

Гораздо больше, ПЭ-11 под сотку потребляет.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-30 06:54:15

приведите, пожалуйста, пример

Ну вот на примере нашей подстанции, для Т-2.
Включены: В2-110, ШР2-110 В2, В2-10, ШР-10 В2. Отключены: ШР1-110 В2, ЗН-110 В2, ЗР1-2 10 В2, ЗР-0 Т2.
Как там включены остальные 4 ввода и СВ-110 неважно, так как на процесс переключений они не влияют. Если будет перевод питания с Т-2 на Т-1, то указывается ещё и положение выключателей, разъединителей и заземляющих ножей Т-1, плюс та же фигня для СВ-10.
Кроме того, согласно пункта 64 приказа №757 вам придётся указывать ещё и изначальное положение всех накладок, которыми вы впоследствии оперируете.
И у вас в бланке про заземляющий разъединитель нейтрали транса ничего нет. Он должен быть включен при снятии или подаче напряжения на транс.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-30 06:54:15

Типовой бланк переключения составляется для конкретной схемы и для конкретной работы

Неправильно выразился, имелось ввиду работа на силовом оборудовании и работа в цепях РЗА. Типа это разные работы. Всё же я считаю, что выводить защиты, скажем, при замене ввода это лишнее.

VovkaKrut писал(а):
2023-09-30 20:27:26

Кто еще поделится своими мыслями и практикой по предохранителям соленоида включения?

Если в привод или в выключатель не полезут, то не нужно их снимать, достаточно снять предохранители управления.
У нас вообще маслята, если работают на выключателе, сами все предохранители снимают да ещё и выводы катушек от клеммника отсоединяют.

20 (2023-10-01 10:40:06 отредактировано VovkaKrut)

Re: Оперативные переключения

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-30 22:58:41

ПЭ-11 под сотку потребляет.

Может быть. Ток катушки не знаю. Можно найти, думаю.. Ток номинальной вставки для ПЭ-11 и ПС-10 30А. ШПЭ-33 - 80А

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-30 22:58:41

согласно пункта 64 приказа №757

Таких требований в РК не встречал. Нужно найти местные правила.
Про нейтраль в типовой инструкции конечно есть. В бланк можно добавить проверку положения разъединителя.

r3laydefend0r писал(а):
2023-09-30 22:58:41

Неправильно выразился

То есть на вашем предприятии для вывода в ремонт выключателя или трансформатора один бланк, а для вывода защит этого трансформатора другой бланк?
Чем это регламентировано? Пр 757? Повторюсь, у меня опыта в этой сфере нет. Только вникаю. И опыт других интересен. Но лучше со ссылками на источники (РД) ICQ/ay:thumbsup: Большое спасибо за приказ! Почитаю