Lekarь писал(а):
2026-08-25 14:08:50

Полезность устройства интуитивно понятна, но фактов нет.

Посмотрите статистику повреждаемости элегазовых выключателей, будут вам факты.
Имели случай, когда элегазовый В-500 не мог погасить дугу в неповрежденной фазе при коммутации ВЛ с ШР в цикле включение-быстрое отключение

Long Live Rock'n'Roll

22 (Вчера 09:15:19 отредактировано Lekarь)

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

High_Voltage писал(а):
2026-08-25 18:53:07

Посмотрите статистику повреждаемости элегазовых выключателей, будут вам факты.
Имели случай, когда элегазовый В-500 не мог погасить дугу в неповрежденной фазе при коммутации ВЛ с ШР в цикле включение-быстрое отключение

Не соглашусь, про статистику и факты.
Как только получите статистику и начнете задавать вопросы "Почему?", то в большинстве случаев выйдете на причины вовсе не связанные с отсутствием предлагаемого устройства.
Случаев достаточно, когда крупнейшие объекты 500 кВ реконструируются без проектов, с последующим оформлением проекта. Т.е. делается рабочая документация, а все расчеты потом, по мере ввода оборудования объекта в эксплуатацию.
Как самый простой пример, когда выбирают выключатель не для того климата, а в морозы дубеет всё эластичное в приводе - достаточно, чтобы и медленно отключился или вовсе не отключился.
Случаи когда ставили элегазовые выключатели взамен воздушных с обоснованием, что теперь не нужен слесарь в компрессорной тоже достаточно. Вроде всё хорошо воздух поменяли на элегаз. Только приводы были воздушные, у этих элегазовых выключателей, и требования к воздуху в приводах ниже, чем к воздуху для гашения дуги, но компрессорная оставалась и никем не обслуживалась. Только кто в этом признается? С
Просто потом, по традиции списывают всё произошедшее  на перенапряжения и на отсутствие устройств, в которых никто не понимает. А сегодня ИИ дал задание, так он любую осциллограмму преобразует в перенапряжения которых не было.

23

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

High_Voltage писал(а):
2026-08-25 18:53:07

Имели случай, когда элегазовый В-500 не мог погасить дугу в неповрежденной фазе при коммутации ВЛ с ШР в цикле включение-быстрое отключение

Полностью согласен! даже делал расчёты для ВЛ 500 кВ и 220 кВ переходных в циклах  КЗ-Отк-(О)АПВ ...
не гаснет это точно!!! могу даже в лоб привести критические параметры...
НО опять же, дело в другом - где осциллограммы отключений или натурных испытаний с УК и без? доказывающие их эффективность

24

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

ПАУтина писал(а):
Вчера 11:22:07

Полностью согласен! даже делал расчёты для ВЛ 500 кВ и 220 кВ переходных в циклах  КЗ-Отк-(О)АПВ ...
не гаснет это точно!!! могу даже в лоб привести критические параметры...
НО опять же, дело в другом - где осциллограммы отключений или натурных испытаний с УК и без? доказывающие их эффективность

Другими словами, если вы упоминаете про "критические параметры", то чтобы от них уйти, требуется выполнить некие мероприятия, например построить РП, в рассечку линии, где не гасла дуга, так?

25

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

Lekarь писал(а):
Вчера 09:14:06

начнете задавать вопросы "Почему?

Почему как раз понятно.
Это отсутствие переходов тока через 0 и небольшая величина тока

Long Live Rock'n'Roll
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

ПАУтина писал(а):
Вчера 11:22:07

где осциллограммы отключений

Посмотрю, может найду

Long Live Rock'n'Roll

27

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

High_Voltage писал(а):
Вчера 15:54:38

Почему как раз понятно.
Это отсутствие переходов тока через 0 и небольшая величина тока

Если это конечная точка, то получается, что неправильно выбран выключатель - ток заряда линии не был учтен при выборе выключателя?

28

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

Lekarь писал(а):
Вчера 17:00:43

Если это конечная точка, то получается, что неправильно выбран выключатель - ток заряда линии не был учтен при выборе выключателя?

При неудачном включении ВЛ с ШР (когда U переходит через 0) и когда степень компенсации близка к 1 происходит следующий процесс:
емкостной ток линии практически полностью компенсирует периодическую составляющую полного тока ШР и через выключатель течет только апериодическая составляющая тока ШР (практически постоянный ток).
Естественно если в этот момент поступит команда отключения, то элегазовый выключатель не справится с таким током, как его не выбирай.

Long Live Rock'n'Roll

29

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

High_Voltage писал(а):
Вчера 18:44:25

когда степень компенсации близка к 1

Кстати, а с такой компенсацией можно работать, не возникают ли резонансные явления?

30

Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"

Dr.Radio писал(а):
Вчера 18:48:24

Кстати, а с такой компенсацией можно работать, не возникают ли резонансные явления?

Все должно считаться в проекте и там же должен быть определен алгоритм действия защит ВЛ, ОАПВ, ТАПВ на выключатель ШР

Long Live Rock'n'Roll