retriever писал(а): ↑2023-12-15 23:30:35
Я бы сказал, что геометрия подвеса влияет мало, разные типы опор - примерно так 0.4 Ом/км условно среднее, и будет что-то типа 0.42...0.38 Ом/км - диапазон.
Провис проводов влияет, в основном, на емкость...
простите, как говорится, "задели за живое", вынужден вмешаться ... просто не давно с этим столкнулся
конечно, судя по таблице из справочника Файбисовича, если такой провод там есть, геометрия как бы слабо влияет на основные параметры линий, но всё же ...
Намедни возникла задача ввести в Растр параметры ВЛ 150 кВ - а сечение провода несколько вариантов - 185-240-300 и, оказалась таких НЕТ!!! начал искать и считать ... ладно дело не в этом погрешностью в 5% можно и пренебречь, а если сослаться не официальный документ, то и чёрт с ним ...
однако
Брал хо и bо из таблицы ГОСТ-а, считал расстояние между проводами и по ТМ по опорам расхождения до метра! Наоборот брал опоры и расстояния, подставлял в формулы и, что? вместо, например параметров для ВЛ 110 кВ получал парметры как для 220 кВ (для примера типа хо = 0,435 - 0,369 = 0,066, а это более 15!)! вот такие пироги с котятами...
Даже взял статью; "Уточненные удельные электрические параметры двухцепных ЛЭП110 кВ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ", Панова Е.А. , Альбрехт А.Я.
та же фигня по их же расчётам и формулам из таблицы 1, правда погрешности оказалась меньше, как-бы действительно уточнили.
Поэтому, коллеги, не так всё просто!