Vorundnah писал(а): ↑2024-02-06 10:35:17
Вы опускаете наличие активного сопротивления во всех элементах, кроме непосредственно связанного с полезным действием нагрузки.
Писал ответ в #53.
Соберите схему в чем-нибудь, например в Workbench, как вы предпочитаете, и посмотрим.
Добавлено: 2024-02-07 13:40:23
Вообще еще немного подумал.
В приведенных выше выкладках нагрузка была чисто активной. Там изменение Х линии ни на что не влияло.
Пусть у нас Zнагр=Rнагр+j*Xнагр, по характеру почти чистая индуктивность. Тогда МВт она потребляет немного, зато ток через нее большой (Zнагр маленький).
В итоге такая нагрузка близка по своим характеристикам к индуктивному шунту, потребляет большой ток, и сильно греет провод.
Если зашунтировать ее конденсатором, то R почти не изменится, зато Х вырастет, иток нагрузки резко снизится.
Т.е. если нагрузка активно-реактивная, то форма ее представления - последовательно Х и R или параллельно - значения не имеет, а компенсация позволит уменьшить потери в проводах за счет увеличения сопротивления.
Для наглядности, пусть Z=R+jX
ее можно представить как R'||jX' (в параллельном виде)
R'||jX'= R'*jX'/(R'+jX')=R'*jX'*(R'-jX')/(R'^2+X'^2)=R' * [ X'^2/(R'^2+X'^2) ] + j*X' * [ R'^2/(R'^2+X'^2) ]
R = R' * [ X'^2/(R'^2+X'^2) ]
X = X' * [ R'^2/(R'^2+X'^2) ]
Т.е. последовательное соединение можно заменить параллельным. Тогда четко видно -
у чисто активной нагрузки в параллельном представлении X' - > бесконечности, и тогда R=R', X=0
у чисто реактивной наоборот, R'->бесконечности, и тогда R=0, X=X'
И тогда в принципе видно, что нужно с помощью БСК компенсировать X'...