81 (2025-02-17 23:21:20 отредактировано roman_wildfire)

Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ

beyond писал(а):
2024-02-10 21:51:29

Он там есть, просто у вас там от ввода питается еще нагрузка и найти эти 700 А которые протекают на отходящем фидере и ТЗН с первого взгляда будет сложно. Если бы на вводе не было нагрузки, то ток от ТЗН был бы виден хорошо.
Для примера накидал токораспределение через нейтралеобразующий трансформатор и силовой трансформатор при ОЗЗ.
https://rzia.ru/uploads/images/593/28335c5437fd09e99a08a408580b2e18.png https://rzia.ru/uploads/images/593/28335c5437fd09e99a08a408580b2e18.png

scorp писал(а):
2024-02-10 20:57:41

при ОЗЗ на отход.линии,тока не будет на вводном выключателе.
Осц.одного кз с терминала отход.линии,терминала в яч.нейтралеобраз.трансформатора и терминала ввода

благодарю за осцилограммы и картинку с пояснениями, интересно было вживую посмотреть на токи нулевой последовательности от ТЗН.

Scorp, на секции с поврежденной линией только один ввод?

82

Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ

roman_wildfire писал(а):
2025-02-17 22:52:26

на секции с поврежденной линией только один ввод?

да,один

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

83 (2025-02-27 11:36:19 отредактировано Nekto3359)

Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ

Berks писал(а):
2024-02-15 03:01:59

3. Если нужна длительная работа - считаем ток ОЗЗ. Если он превышает нормированную величину - компенсируем (ДГР или высокоомный резистор), чтоб при повреждении ток ОЗЗ был небольшой. Не превышает - ничего не делаем. В результате небольшая дуга с током, не первышающим ПУЭ/ПТЭ, может гореть несколько часов. Защита на сигнал.

В живую кто нибудь видел параллельную работу двух секций, на одной из которой изолированная нейтраль с ДГР, а на другой изолированная нейтраль с высокоомным резистором https://ensons.ru/products/urzn?utm_source=energybase .Сильно не ругайте за такой вопрос. И если все таки кто то видел, как дела с земляной защитой обстоят на секции с ДГР ? В НТД прямого запрета не нашел.

.

В СТО 18-2013 Руководящие указания по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6 -35 кВ говорится о параллельном включении ДГР с резистором, то есть чисто гипотетически это возможно, соглосовать ДГР одной секции с   высокоомным резистором другой секции. На практике думаю это не реализуемо. https://rzia.ru/uploads/images/19023/a6b829414856406c19da9a00efa7e010.jpg https://rzia.ru/uploads/images/19023/a6b829414856406c19da9a00efa7e010.jpg

84

Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ

scorp писал(а):
2025-02-18 06:12:48

да,один

scorp, посмотрите ЛС пожалуйста

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

85

Re: Работа ЗДЗ при ЗДЗ в пределах КРУ

Доброго дня коллеги!
Подскажите, кто эксплуатирует устройства дуговой защиты Лайм - стоит их устанавливать?
Или всё же предпочтительнее установить Орион-ДЗ. 
Всё же в лайме срабатывание его от лампы накаливания мне кажется его недостатком, возможно что то ещё?