Re: Ищу осциллограммы тиристорного пуска генератора
Подскажите, пожалуйста, время срабатывания токовой ступени на частоте 3 Гц при минимальной кратности к уставке?
Алгоритмы оценок комплексных действующих значений электрических величин, основанные на классическом фильтре Фурье, требует окна измерения около 1 периода. В режимах с низкой частотой (например, 3 Гц) использование таких алгоритмов не позволяет обеспечить необходимое быстродействие функций релейной защиты. Поэтому в устройствах НПП "ЭКРА" в указанных режимах используются специализированные цифровые фильтры, обеспечивающие время срабатывания функций релейной защиты за время не более 40 мс.