1 (2025-07-31 16:21:03 отредактировано garrin33)

Тема: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, для чего в шкафу ЭКРА ШЭ2607 016 в цепях напряжения в фазе С стоит резистор 2 кОм
https://rzia.ru/uploads/images/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11718/f1fbdb2ddb13d0d50ec2808be5e99c69.jpg

2

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

https://rzia.ru/uploads/images/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg https://rzia.ru/uploads/images/11718/8b5dfff4044e5334a1112062bbd71383.jpg

3

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

Ну, не 2К, а 15К.
И да, пару лет назад эта тема уже поднималась Вами, с тех пор ни чего не поменялось, однака.
Для чего резистор 15 кОм в цепях ТН "Звезды"

А как ты сегодня работал?

4 (2025-08-01 01:14:40 отредактировано ПАУтина)

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

Ещё в 2005 г. возникла необходимость контролировать целостность измерительных цепей напряжения для алгоритмов ПА, в частности для устройства фиксации тажести КЗ и устройства фиксации отключения линии-транзита по исчезновению автивной мощности, которая может исчезнуть не только при отключении ВЛ, но и просто при обрыве цепей напряжения... следует отметить, что этот алгоритм не должен реагировать на КЗ, а только и только на обрывы, поэтому сравнение напряжений Y и открытого D....
На базе МКПА и с использование фирменного ПО был сделан алгоритм КЦН, который исправно работает и до сих пор... принципиальные отличия:
1. для контроля всех обрывов включая провода нейтрали установлено 2 резистора,
2. т.к. задача имела чисто локальный характер, то эти резисторы ставились в самом шкафу МКПА на отдельной плате рядом с клеммами ввода напряжения...

если кого-то заинтересует пишите выложу всю иноформацию...

5

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

Это один из элементов КИН (контроль исправности цепей напряжения). В штатном режиме у ЭКРА работает КИН на сравнении пяти векторов: трех фазных и двух с треугольника - Н-И и И-К, что обеспечивает полный контроль исправности всех цепей.
НО: кое-где разомкнутый треугольник отсутствует (я сталкивался с этим при внедрении ДФЗ на ПС с резервными защитами Сименс - там треугольник не используется). И вот в этом случае при обрыве нулевого провода этим резистором нейтраль смещается до напряжения фазы С. Алгоритм КИН (упрощенный) это "видит" и выдает сигнал неисправности ЦН.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге "прилепили" резисторы и обрыв нуля стал определяться

7

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

andy_210568 писал(а):
2025-08-12 10:29:22

У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге "прилепили" резисторы и обрыв нуля стал определяться

Речь про Экру? В первый раз слышу, что при правильном подключении треугольника возникают какие-то проблемы с КИНом. При наладке специально персоналу показывал: отключаем ноль звезды - работает БНН.
Могу только предположить, что треугольник на Вашей ПС собран нестандартно. Для этого в РЭ нарисованы 12 (!) схем сборки треугольника, и указано, какие уставки меняются в зависимости от варианта. Попробуйте посмотреть в этом направлении.

8

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

andy_210568 писал(а):
2025-08-12 10:29:22

У нас треугольник на ДФЗ заходит, а толку. В итоге "прилепили" резисторы и обрыв нуля стал определяться

суть контроля в том, что при симметричной или почти симметричной нагрузке, т.е. все цепи исправны получаем, что напряжения от суммы фазных и напряжение с открытого треугольника одинаковы или примерно одинаковы (/3). Если один из фазных или нейтраль порвется, то почти ни чего не произойдёт особенно если нейтраль,  но установка сопротивления в таком режиме заведомо гарантирует несимметрию и разница напряжений UoY и UoD будет большой.

нюансы....
при ценрализованном введении несимметрии на ТН может привести к направильным действиям например АОПН или на нём надо ставить полный контроль и блокировку. Есть и другие автоматики и устройства...
поэтому его нужно выполнять индивидуально, только и только где он действительно нужен.
такой принцип выявления в ДЭСП был применён на несколько лет раньше чем у ЭКРА - в описаниях терминалов дистанционных защит на клеммах напряжения тоже установлены сопротивления и появились они не сразу...

9 (2025-08-13 09:12:57 отредактировано andy_210568)

Re: Для чего в шкафу в цепях напряжения в фазе С ставят резистор

Одно могу сказать, треугольник подключен верно, номер схемы выбран в уставках согласно рекомендаций ЭКРА, но несимметрии при обрыве нуля не хватало для срабатывания БНН. Установили резисторы м/у ф. "С" и нулем, по моему 20кОм (в принципе после прочитанного на форуме) и всё заработало.