Ещё в 2005 г. возникла необходимость контролировать целостность измерительных цепей напряжения для алгоритмов ПА, в частности для устройства фиксации тажести КЗ и устройства фиксации отключения линии-транзита по исчезновению автивной мощности, которая может исчезнуть не только при отключении ВЛ, но и просто при обрыве цепей напряжения... следует отметить, что этот алгоритм не должен реагировать на КЗ, а только и только на обрывы, поэтому сравнение напряжений Y и открытого D....
На базе МКПА и с использование фирменного ПО был сделан алгоритм КЦН, который исправно работает и до сих пор... принципиальные отличия:
1. для контроля всех обрывов включая провода нейтрали установлено 2 резистора,
2. т.к. задача имела чисто локальный характер, то эти резисторы ставились в самом шкафу МКПА на отдельной плате рядом с клеммами ввода напряжения...
если кого-то заинтересует пишите выложу всю иноформацию...