Re: УРОВ в АУВ или централизованный?
stoyan: классические варианты:
1. газовая защита.
2. защита генератора от обратной мощности.
3. защита двигателей и генераторов по небалансу.
защиты вводов не почувствуют.
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → ДЗШ, ДЗО, УРОВ → УРОВ в АУВ или централизованный?
stoyan: классические варианты:
1. газовая защита.
2. защита генератора от обратной мощности.
3. защита двигателей и генераторов по небалансу.
защиты вводов не почувствуют.
ещё один классический пример.
дифзащита трансформатора, 100% зарезервирована входом, но с каким временем?
а вот дифзащита нулевой последовательности трансформатора зарезервирована только чувствительной ТЗНП и времена совсем большие.
При использовании нейтрали через резистор или компенсированой нейтрали ОЗЗ также есть проблемы с токовым органом УРОВ.
В кабельных сетях где каждая фаза выполнена отдельной жилой, междуфазные КЗ очень редкие.
В случаях генераторных шин очень сложно отстроиться, так как выдержки по времени довольно большие.нечего не поделаешь, каждый раз УРОВ приходится прорабатывать заново, в отличии от напряжений 110кВ+, где решения довольно стандартны.
В одном из проектов сейчас добавили 4-ю ступень МТЗ на ввода чтобы зарезервировать отходящие блоки двигатель-трансформатор при их пусках, где при номинальном напяжении пуск 10-12секунд.
Полностью согласен. Вот почему и говорю, что перед тем как ставить УРОВ надо надо обезпечить как можно более полноценно резервирование защит.
скажу честно, на промпредприятиях стараюсь уйти от использования УРОВ, боюсь персонала больше, чем неотключения выключателя.
Не успеваю отреагировать...
Согласен со всем, но пуск УРОВ - от выходного реле защиты ( и там соответствено контроль по току если защита электрическая, или контроль от блок-контактов выключателя если действала газовая).
Не понимаю в чем проблема с защитами генератора - то большие выдержки, то земляная не на 100%... Очередь УРОВ приходит когда уже защита сработала на отключении (т.е. она свое сделала) и если отказ В.
Поетому для надежного пуска УРОВ, кроме всего прочего нужна надежная защита.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
ОК понял вас.
Мы говорим об одном и том же, но идём параллельно :-).
по поводу надёжного пуска, вобще нет проблем, тут всё решено.
проблема надёжного приёма :-) и резервирования.
я веду речь о том что нельзя в всех случаях отказываться от УРОВ
Надежный пуск и прием я считаю одно и тоже если в рамках одного объекта (уже УРОВ функция терминала, а не отдельное реле).
И конечно вы прав - от УРОВ нельзя оказываться (особо на ВН), но надо обосновывать очень внимательно.
Дело не в контроле по току, а в пуске УРОВ. Если у вашей защиты нет чувствительности, т.е. она не запустилась, тем более не подала команду на отключение, кто пустит ваш УРОВ?
Имелось ввиду следующее:
1. Защита отходящей ВЛ сработала, а выключать этой линии не отключился. Дальнее резервирование не возможно, так как защита ввода не чувствительна к КЗ в конце ВЛ.
2. Сработала газовая защита. Выключатель ввода трансформатора не отключился. Контроль по току КЗ не возможен. Просто его нет.
С первой точкой согласен.
По второй - зачем вам контрол по току при стабатывании неэлектрических защит? Там лучше делать контроль от положения выключателя (по блокконтактам). Подана команда на отключение, через заданное врема блокконтакты не переключились - действует УРОВ.
Всё верно, но многие "боятся" и не допускают работы УРОВ по контактам выключателя.
Вот три дня назад был в одной компании, даже слушать не хотели, бум делать пуск по току 0.3In.
Боязнь еще можно объяснить прошлом, когда блокконтакты создавали много проблем, но насчет пуска при I =0,3In никак не понимаю.
Относительно 2 ст.газовой защиты тр-ра и струйного реле РПН. Уже много раз говорили, проговорю еще. Даже нормы-правила требуют воздействие из через два комплекта - основных защит трансф. (не хочу сокращат до "транса" - на наркоманию похоже) и рез. защ. ввода ВН. И трансф. сейчас выпускают с двумя контактами этих реле. Тоже дублирование.
Там лучше делать контроль от положения выключателя (по блокконтактам). Подана команда на отключение, через заданное врема блокконтакты не переключились - действует УРОВ.
Интересно и любопытно, я вот никогда не встречал УРОВ по блок-контактам и возникает вопрос, а при проверках защит получается нужно откидывать кончики с блок-контактов, вернее закорачивать их? Для исключения ложного срабатывания УРОВ.
В цепи УРОВ, последовательно с контактом выходного реле стоит н.о. блокконтакт (т.е. он замыкает цепь когда В включен).
Т.е. при проверке защиты и включенный В (а на всякий случай даже если откл.), надо отсъединить цепь.
Иначе пуск УРОВ от блокконтактов давно применяется придействии газовой и температурной защит (правда я это видел только на блоках и автотр-ров).
Понятно. Спасибо.
stoyan
На блоках и генераторах так и делаю уже с 2005года. Пока не было отрицательного опыта ( тьфу, тьфу).
по поводу 0.3, так та компания приняла решение, я в споры не лез, у них был отрицательный опыт с блокконтактами.
Конечно не имеет смысла спорить.
Я просто думаю - они боятся блокконтактов. А если повысит немножко выдержку времени УРОВ, чтоб надежно превключились? Или они боятся, что вообще не будет переключение?
А насчет тока - кажется 0,3 это много...
Не знаю, у них своя философия УРОВ, конечно 0.3 много, с уставка по времени 200мс, достаточно для контактов.
но у них в хозяйстве есть много старого оборудования, где контакты делают проблемы.
потому они решили чтоб всё было однообразно.
Трансформаторы у них не стоят в холостом режиме ( обычно), так что какой никакой ток будет ( скорее всего)
.... - зачем вам контрол по току при стабатывании неэлектрических защит? Там лучше делать контроль от положения выключателя (по блокконтактам). Подана команда на отключение, через заданное врема блокконтакты не переключились - действует УРОВ.
не слышал чтобы на объектах ФСК это применялось,как и встроенная функция УРОВ в терминалы защит(за редким исключением)
Говорили достаточно о пуске УРОВ - тут нет сомнений, пуск от выходного реле защиты.
Говорили и о контроле по току, забывая наверно упомянуть, что это нужно для возврата УРОВ, если В отключился нормально.
Так что делаем если УРОВ путился от газовой защиты и последовало нормальное отключение. Что вернет схему УРОВ в исходное состояние? Точнее как она сработает если ток незначительный?
Самый естественный возврат в случае - от блокконтактов. В тот самом Федосееве описаны и другие варианты (от РПВ и т. д.), но еще тогда признано что работает плохо.
Надо привыкать что и современный В, а следовательно и его блокконтакты достаточно надежны.