Тема: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ
По мотивам данной темы (и аналогичным ей): http://rzia.ru/topic1440-zamena-odkz-na … el-p2.html
Проверил у себя в проекте, так и есть - не обеспечивается дальнее резервирование... а ВЧ связи, чтобы передать УРОВ нет. Можно, конечно, предложить сделать связь, да вот вряд ли согласятся: проект жиденький, меняем на ПС только транс, даже защиты оставляем старые (такая вот чушь - новый транс и старые защиты)
Вот над чем подумал:
2. Точно не скажу, но в сети 110 кВ обеспечить чувствительность РЗ к КЗ за ТР не возможно принципиально (нельзя выставить уставки и отстроиться от токов нагрузки).
А применительно к МП терминалам? там же уставки по Х и по R, не связаны между собой, что нам мешает R отстроить от нагрузки, а Х по чувствительности к КЗ за тр-ром?
Получится что то подобное:
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2000/22366/thumb/p16m352c1b1iaanbn99lt14h861.JPG