Re: ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Картинка и файл с разложением были получены от производителя (от Альстом) в Эхцеле. Причем пофазно, с фильтрациями, и блокировками и т.д. и т.п..
ЗЫ: Правда - это ДЗТ Р633, поэтому в токе КЗ есть вторая гармоника. :(
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Коллеги хочу проинформировать новых и напомнить старым участникам форума, что у нас также есть телеграм-канал, присоединяйтесь https://t.me/rzia_sbr
Внимание!!!
В связи с наплывом спама в чате включена модерация новых участников.
После подачи заявки на вступление необходимо написать личное сообщение (в телеграмме, ВК или в личных сообщениях на форуме) мне (администратору) с просьбой одобрить заявку с указанием имени (ника).
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика линий 110-1150кВ → ДЗЛ Р546 Аlstom/Areva
Картинка и файл с разложением были получены от производителя (от Альстом) в Эхцеле. Причем пофазно, с фильтрациями, и блокировками и т.д. и т.п..
ЗЫ: Правда - это ДЗТ Р633, поэтому в токе КЗ есть вторая гармоника. :(
Может быть все же "не расплываться мыслию по древу", а закончить разбор с ДЗЛ Р54х. Я представлю, что у ЭКРА другие формулы. Я знаю что в Р63х торможение по другому.
Для Р54х все картинки выполнены по прямым рекомендациям CLON ! Так откуда удивление результатом и взывание к производителям?
Если переход от нагрузочного режима к режиму КЗ происходит по прямой. Но в реальности и по осцилограммам такого не наблюдается, что связано с особенностями построения алгоритмов ДЗЛ, в которых тормозной ток растет быстрее дифференциального. В результате переход происходит по кривой сильно отличающейся от прямой.
А следовательно Ваше утверждение - ЛОЖНО.
Наверное все убедились - осциллограмм с дифтоком и тормозным для Р54х нет в природе.
Idif=I1+I2, Irest=0.5*(|I1|+|I2|). . . . Токи стоили сами по замеренным токам
В посту 77 по указанным формулам построены кривые, которые опровергают высказывание CLON.
А Баба Яга все равно против?
не расплываться мыслию по древу
:)
офф.
нетехническая коррекция. к сожалению ошибка многих лет в переводе "Слова о полку Игореве"
верно: Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы
мысию на старорусском белкой.
так вспомнилось.
Коллеги, я что то совсем потерял нить.
для трого чтобы передать 4-е релейный команды в реле P545 мне надо обязательно заказать терминал с InterMicom?
если ка заказываю реле с модулем InterMicom мне на него что надо отдельную пару оптики?
извините за может глупые вопросы, но я что то запутался совсем.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
еще оптику не надо,в psl назначаешь :выход 1 команды(от функции или дискрета),на втором терминале опять же в psl назначаешь:прием 1 команды
Спасибки Скорп, ну с меня пиво с креветками.
Пошёл заказывать.
бросил бы пример,да нахожусь на северном берегу Средиземного моря с планшетом
Слава, никакого InterMiCOM тебе заказывать не надо.
В этих реле ВСЕГДА есть InterMiCOM64 (по скорости - 64 кб/c), который идет в том же канале, что и ДЗЛ. Прямо в пакете данных ДЗЛ передаются дополнительно 8 команд.
А вот если тебе этого мало, тогда есть вариант заказать в качестве опции медный InterMiCOM (без 64). Еще 8 команд, но уже по RS232. Можно использовать вместо GOOSE внутри подстанции, можно подключить к модему и запустить на другой конец линии.
В логике четко разделены команды InterMiCOM64 и InterMiCOM, не ошибешься.
Олег, тебе уже несколько кружек пива должны мы!!!
под лаврака в гриле.
Не Скорп, я в конторе к сожалению.
-----------------------------------
думаю наша путаница из за Интермиком и Интермиком64
опыта в стране с ними ни у кого нет, только 30-я серия в эксплуатации.
Слава, а аббревиатуру RTFM ты знаешь? :-)
Я, блин, эти мануалы ночами рисовал...
Шучу, я прекрасно понимаю фактор time pressure. А названия дествительно неудачные, но это мне в наследство досталось. Я сам долго разбирался.
Если будут еще вопросы - пиши сюда, или в личку.
Да нас двое RTFM-или, ладно я, представитель тоже, а чего делать, у него с ними опыта нет...
но пиво всё равно с нас :).
----------------------------
пресс дикий на самом деле, нам сейчас заказать надо, остальное потом.
я уставки 746 и 345 уже на коленках делал, Африка сэр.....
Здравствуйте!
Хотелось бы подробнее узнать про емкостную компенсацию в терминалах ДЗЛ.
Применяется во всех сетях (Y, Yo,...)?
Особенность учета компенсации заключается только в расчете уставок? Или имеется дополнительное функциональное устройство?
вся компенсация
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/3500/43788/thumb/p17ko8ogurbtkc3vd9nthd18k81.png
scorp, пока не очень понятно что из себя представляет эта компенсация.
Если в устройстве предусмотрена компенсация, то мы глядим введена ли она накладкой. Далее от этого выбираем уставку МИН.ДИФ.ТОК.СРАБ≥Ic (≥2.5 · Ic)?
Если в устройсте вообще это не предусмотрено (компенсация), то мы должны выбрать по умолчанию МИН.ДИФ.ТОК.СРАБ≥2.5 · Ic? Или вообще не учитываем Ic ?
If the charging current compensation is enabled, the setting of IdMin must be:
IdMin ≥ ICharge, and if it is disabled: IdMin ≥ 2.5 · ICharge. In many cases, the
charging current is quite small, which makes the lower limit of the setting range,
that is 20% of IBase the practical limit of sensitivity.
пока не очень понятно что из себя представляет эта компенсация.
все что Вам нужно,это посчитать реактивное(емкостное ) сопротивление ,допустим КВЛ.
Уставка в реле задается как величина обратная Хс - проводимость.
Естественно компенсируемый емкостной ток будет зависеть от напряжения.
Рссчитанный устройством емкостной ток вычтется из дифференциального тока,что позволит не отстраивать ДЗЛ от емкостного тока и повысить
чувствительность защиты.
У RED670 еще проще,компенсация on или off.
scorp, теперь понятно...спасибо :)
Рссчитанный устройством емкостной ток вычтется из дифференциального тока,что позволит не отстраивать ДЗЛ от емкостного тока . . .
Действительно на каждой стороне линии устройство расчитывает емкостной ток исходя из замеренного напряжения и заданной емкостной проводимости линии. Только из дифференциального тока вычитается не расчетный емкостной ток линии, а только его половина для двухсторонней линии или треть рассчитанного для трехсторонней линии. При постановке линии под напряжение весь зарядный (емкостной ток) стекает на включенный конец, а из дифференциального вычитается только часть. Поэтому неплохо бы чувствительную уставку отстроить от зарядного тока.
Спасибо, друзья :)
Принцип понятен...