говорите про бред? А как вам такой ответ от заказчика на запрос по нагрузкам СОПТ?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1500/51509/thumb/p17uf218muhag6fk16crc9012141.jpg
Когда получили среднепальцевый ответ, "уточнили нагрузки" по некоторым позициям
"Итак посчитав нагрузки имеем следующее.
Шкаф имеет 4 класса напряжения.
1. 24В постоянки 2 автомата по 20А. Нагрузка примерно 16 А, которая сядет на один автомат, второй автомат - на всякий случай. Следовательно рассчитываем на максимальную нагрузку 20А.
2. 110В постоянки. 2 автомата по 6А. Нагрузка примерно 5А, которая сядет на один автомат, второй автомат - на всякий случай. Следовательно рассчитываем на максимальную нагрузку 6А.
3. 220В постоянки думаю что надо сделать питание на ВВ генератора. Нагрузку посчитай сам. Больше ничего с этого автомата питаться не должно. Предусмотри еще один резервный выход, аналогично 24В и 110В.
4. 220В переменки. 2 автомата по 40А. Нагрузка сейчас порядка 35А, которая сядет на один автомат, второй автомат - на всякий случай. Следовательно рассчитываем на максимальную нагрузку 35-40А"
Вопрос. Как разработать СОПТ для двух распредустройств 6 кВ и 4-х генераторов на основе этих данных, если к тому же нет плана оборудования, кабельных конструкций, типов потребителей?