Re: УРОВ в сети 6-35 кВ
А, допустим, если с резервированием все хорошо, то ничего страшного, что ввод и ВЛ на одном и том же опер токе?
Этот вопрос не дает мне покоя если честно. Хотя тема перекликается с недавно обсуждавшейся темой о повреждениях в цепях постоянного тока КРУ. Реализации бывают конечно разные. Бывает и когда ввода и СВ питают отдельными опертоками от ШРОТа с разных автоматов, а отходящие линии - шинками. При этом шинки запитаны от ЩПТ.
Но видел и когда все от одного опертока. Последнее на старых ПС там, где не делались щиты управления с железными шинками видел. В остальных случаях оперток брался от шинок щита управления для вводов и СВ.
Лишним питать их от ШРОТа не будет, но есть такой момент. Если ЩПТ и ШРОТ стоят рядом (а так обычно и бывает) и кабели к шинкам ЗРУ от ЩПТ и кабели к вводам и СВ от ШРОТ идут рядом по одной трассе - то намного ли выше надежность?
И тут слабое место появляется - кабель от ШРОТ до вводов и СВ. Ведь кабелей до шинок обычно 2 и они секционируются, так что при потере одного кабеля можно включить рубильник секционирования шинок. А вот повреждение кабеля от ШРОТа - и все, ввод без опертока. Можно конечно делать 2 ввода от двух АВ в ШРОТе или делать схемку АВР с переключением на питание от шинок при потере опертока ввода от ШРОТа, но как всегда будут всякие но...