Спасибо, Комрад, за оценку!
На Ваш вопрос, в той форме, как он сформулирован, не так-то просто ответить.
1. Искра – вовсе не является вредной во всех случаях. Без искры во многих случаях коммутация была бы невозможной. Например, при коммутируемом напряжении 24 В и ниже и контактах на основе сплавов серебра надежная коммутация при отсутствии искры вообще невозможна из-за окисной пленки, имеющей высокое сопротивление. Искра сжигает эту пленку и очищает поверхность контактов. Вредной является чрезмерная искра. Чрезмерная искра образуется, как правило, при разрыве цепи, содержащей индуктивность на постоянном токе.
2. Большинство искрогасящих цепочек с использованием диодов предназначены именно для защиты контактов при коммутации индуктивной нагрузки, когда в момент разрыва цепи возникает импульс напряжения с полярностью, противоположной полярности источника. Вот тут-то и вступает в работу диод.
3. Для защиты от искры при активной и слабо индуктивной нагрузке более эффективны гибридные активные схемы, в которых контакт зашунтирован мощным транзистором. В проводящем состоянии транзистор постоянно зашунтирован контактом. При размыкании контакта транзистор отпирается и ток перетекает в него. После расхождения контактов, транзистор запирается без искры.
4. Различают дугу на контактах и искру. Обычно, под дугой понимают мощную искру, которая не погасает самостоятельно и обязательно требует искусственных мер для прерывания. Такую дугу растягивают по длине, охлаждают, заставляют вращаться и т.д. При токе 2А и напряжении 250-400 В вполне можно говорить о возможности образования дуги.
5. Когда мы говорим об увеличении коммутационной способности контакта с 1 А до 2А нужно оговорить и другие условия коммутации: напряжение на контактах, вид нагрузки, конкретный метод искрогашения, тип контактов и т.д. Тогда можно было, наверное и ответить точнее. Во многих случаях, наверное, можно говорить о том, что специальными методами искро- дугогашения можно поднять коммутационную способность с 1А до 2А.
6. Интенсивная искра приводит к образованию кратера на одном контакте и острого выступа на другом. В некоторых случаях происходит защемление выступа в кратере и «залипание» контактов. В других случаях, резко сокращается площадь контактирования. То есть речь идет о разрушении контактов интенсивной искрой (особенно дугой). Поэтому и говорят, что уменьшение интенсивности искры приводит к увеличению срока службы контактов. То есть правильными являются оба утверждения: с одной стороны коммутационная способность увеличивается при том же самом сроке службы, с другой стороны срок службы увеличивается, если сохранить прежнюю коммутационную способность.
7. Высокое быстродействие имеют герконовые реле с малоиндуктивными (токовыми) катушками. Самодельное реле с катушкой, содержащей несколько десятков витков на герконе КЭМ-1, например, дает быстродействие 1-2 мс. Повысить быстродействие обычного реле можно если выбрать его катушку на напряжение, меньшее напряжения источника и включить последовательно гасящее сопротивление.
8. Схем форсировки очень много. Самая простая из них: катушка на напряжение меньшее напряжения источника питания, включенная последовательно с сопротивлением. Это сопротивление зашунтировано нормально замкнутыми контактами этого реле. В первый момент времени при включении реле на его катушку подается повышенное напряжение, а после срабатывания вводится гасящее сопротивление.
9. Рекомендую небольшую книжку моего коллеги Клименко Бориса Владимировича – зав. каф. электр. аппаратов Харьковского политехнического института «Форсированные электромагнитные системы», которую можно, наверное, найти в Интернете