61

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Если грамотно подойти к решению этого вопроса и использовать современную элементную базу

Я конечно же имел в виду упрощенный подход, так сказать. Если МУРЗ имеет выходное реле с контактной системой неспособной коммутировать требуемую нагрузку, а изменить конструкцию МУРЗ не получится, устанавливают внешнее, дополнительное пром. реле. А поскольку под руками вряд ли окажется мощное выходное реле со временем срабатывания 0.8 - 2 мс., то руки тянутся к реле с подходящей контактной системой. А это доп. время в лучшем случае 10...20мс.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

62

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Яков пишет:

Я конечно же имел в виду упрощенный подход, так сказать. Если МУРЗ имеет выходное реле с контактной системой неспособной коммутировать требуемую нагрузку, а изменить конструкцию МУРЗ не получится, устанавливают внешнее, дополнительное пром. реле. А поскольку под руками вряд ли окажется мощное выходное реле со временем срабатывания 0.8 - 2 мс., то руки тянутся к реле с подходящей контактной системой. А это доп. время в лучшем случае 10...20мс.

Может быть Вы и правы, но если под рукой окажется один единственный тиристор на ток 25А, 1200В и пару сопротивлений, то ничего не стоит собрать из этих четырех деталей усилитель мощности, превращающий контакт выходного реле МКРЗ в мощный коммутационный аппарат.

63 (2013-05-18 18:01:33 отредактировано Яков)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Может быть Вы и правы, но если под рукой окажется один единственный тиристор на ток 25А, 1200В и пару сопротивлений, то ничего не стоит собрать из этих четырех деталей усилитель мощности, превращающий контакт выходного реле МКРЗ в мощный коммутационный аппарат.

Безусловно. В свое время я так и сделал, когда модернизировали систему охлаждения блочного трансформатора.
На трансформаторе штатно стоял ЭКТ (маномертический термометр) у которого при достижении порога срабатывал микропереключатель. Ну, а дальше пром. реле и т.д. Из-за вибрации эти ЭКТ долго не живут. В былые времена так не тряслись из-за изменения заводской конструкции и проектных схем, в итоге мы предложили, а главный инженер подписал тех. решение и теперь все забыли про дефекты с ЭКТ. На трансформаторе установили подходящее термосопротивление (ТСМ-50М), проложили кабель до центрального щита. Прямо перед носом у дежурного, на панели, установили имеющийся в то время цифровой измеритель-регулятор температуры типа ЦР-8001. Но вот контакты у него уж очень слабенькие. Пришлось сгородить усилитель. С тех пор прошло 15 лет, а аппарат  работает без сбоев и проблем.
Но модернизировать цепи защит таким кустарным образом рука как-то не поднимается. Видимо контрольные органы все-таки сделали свою работу - запугали рационализаторов ICQ/ab:).

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

64

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Яков пишет:

Но модернизировать цепи защит таким кустарным образом рука как-то не поднимается. Видимо контрольные органы все-таки сделали свою работу - запугали рационализаторов

Да, я вполне понимаю проблему. Но если поднять этот вопрос перед руководством, составить технические требования и заказать изготовление такого простого устройства в некоторых количествах у какой-то фирмы, то может быть что-то и получилось бы. А "пробить" самоделку, конечно сложно.

65 (2013-05-18 18:40:56 отредактировано Яков)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Но если поднять этот вопрос перед руководством, составить технические требования и заказать изготовление такого простого устройства в некоторых количествах у какой-то фирмы, то может быть что-то и получилось бы.

Я не знаю как на других предприятиях большой энергетики в России (ФСК, МРСК, другие предприятия генерации), но у нас это просто бесполезно.
Руководство даже не станет брать в голову такие проблемы - у них другие приоритеты (дальше можно много говорить, скатившись совсем в другую тему, поэтому я уж лучше промолчу, хотя это и противоречит подписи в конце каждого моего поста ICQ/ab:) )

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

66

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Осталось в данном вопросе прояснить несколько темных мест!!!

1.    Яков у Вас (может на ты?) в сообщении №12 на картинке формулы для расчета элементов RC-цепи...Откуда такие формулы??? Где можно глянуть!!

2.   

observer пишет:

  Схем форсировки очень много. Самая простая из них: катушка на напряжение меньшее напряжения источника питания, включенная последовательно с сопротивлением. Это сопротивление зашунтировано нормально замкнутыми контактами этого реле. В первый момент времени при включении реле на его катушку подается повышенное напряжение, а после срабатывания вводится гасящее сопротивление.

Владимир Игоревич!!! Насколько % такая простейшая схема увеличивает время срабатывания??? От чего зависит?? Давайте в числах ..например источник в РЗА по нынешним НТД  только  220 В.
Есть катушки на 24 В, 48 В и 110 В…Каково  примерно % ускорения срабатывании при использовании тих напряжений при источнике 220 В???

Кроме того еще один вопрос..При прикладывании повышенного напряжения к катушке реле будет кратно возрастать ток в цепи катушки (чем и будет обеспечиваться форсировка)… Время переключения на схему с дешунтированием защитного резистора конечно мало – меньше 10 мс… Но не будет ли при таких токах перегорать обмотка реле как перегорает предохранитель при кратностях выше 10???

3.    Можно ли как-то оценить снижение срока службы контактов, работающих при чрезмерных коммутационных условиях. Есть ли какие-либо имперические зависимости этого?
Например есть реле с числом переключений 100 тыс. за срок службы… нормальные условия коммутации DC  0,5 А…. Коммутируем DC  1А  при той же постоянной времени Тау  – насколько снизится срок службы?  Сколько он примерно будет – 100, 1000, 10000???


4.    Если не принять мер по защите дискретных входов РПО и РПВ – не защитить их от импульсной помехи в результате возникновения ЭДС самоиндукции при размыкании цепи – то РПВ и РПО часто повреждаются.

ИЦ Бреслер даже выпустил инф. письмо по данной проблеме  http://www.ic-bresler.ru/UserFiles/File … nform2.pdf

На Рис 1 – Вар.1 Схема без защиты РПО, Вар. 2 – Схема предложенная ИЦ Бреслер… Вар. 3 – Схема с RC – цепочкой… Получается RC- цепочка в данном случае лучше? Во-первых напряжение на РПО выше, во-вторых RC-цепочка эффективное в дугогашении… Я Правильно понимаю?

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49952/thumb/p17son26mne87kn01bmf15jv16in1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49952/thumb/p17son26mne87kn01bmf15jv16in1.jpg

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

67 (2013-06-13 19:09:58 отредактировано Яков)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Яков у Вас (может на ты?)

Пожалуйста.

Комрад пишет:

в сообщении №12 на картинке формулы для расчета элементов RC-цепи...Откуда такие формулы??? Где можно глянуть!!

Эту схему и формулы для расчета элементов я позаимствовал почти 30 лет назад в одной брошюрке, выпущенной институтом ГИПроМЕЗ. Брошюрка была посвящена только что появившимся тогда модулям "Логика-И" (на базе МС серии К511) и содержала рекомендации по использованию этих элементов при проектировании средств малой автоматизации в металлургии. Книжецы этой у меня нет и найти ее думаю будет проблематично, т.к. это был самиздат.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.

68

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Яков пишет:

Эту схему и формулы для расчета элементов я позаимствовал почти 30 лет назад в одной брошюрке, выпущенной институтом ГИПроМЕЗ. Брошюрка была посвящена только что появившимся тогда модулям "Логика-И" (на базе МС серии К511) и содержала рекомендации по использованию этих элементов при проектировании средств малой автоматизации в металлургии. Книжецы этой у меня нет и найти ее думаю будет проблематично, т.к. это был самиздат.

В принципе я посмотрел на том сайте (ссылка в посте 1) - там та же формула...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

69

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Владимир Игоревич!!! Насколько % такая простейшая схема увеличивает время срабатывания??? От чего зависит?? Давайте в числах ..например источник в РЗА по нынешним НТД  только  220 В.
Есть катушки на 24 В, 48 В и 110 В…Каково  примерно % ускорения срабатывании при использовании тих напряжений при источнике 220 В???

Трудно сказать, таких расчетов я не делал. Наверное, проще всего и точнее всего сравнить время срабатывания реле, скажем, с катушкой на 48 В при питании его от напряжения 48 В и при питании (кратковременно, конечно) от напряжения 220 В. Могу сказать, что влиять на уменьшение времени срабатывания здесь будут два фактора:
1. Уменьшение индуктивности катушки (у 48-вольтовой катушки намного меньше витков, чем у 220-вольтовой), то есть уменьшение времени нарастания тока в катушке;
2. Ускорение перемещения подвижных частей реле за счет большего тока в катушке и большей развиваемой ею электромагнитной силы.

70

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Кроме того еще один вопрос..При прикладывании повышенного напряжения к катушке реле будет кратно возрастать ток в цепи катушки (чем и будет обеспечиваться форсировка)… Время переключения на схему с дешунтированием защитного резистора конечно мало – меньше 10 мс… Но не будет ли при таких токах перегорать обмотка реле как перегорает предохранитель при кратностях выше 10???

Во-первых, кратность тока в катушке реле при форсировке, все же намного меньше 10 крат, а при кратностях много меньше 10 даже плавкий предохранитель сгорает не мгновенно.
Во-вторых, теплоемкость изолированной проволочки предохранителя на порядки меньше теплоемкости катушки с медной проволокой. Это значит, что при том же токе скорость нарастания температуры обмотки будет во много раз меньше, чем скорость нарастания температуры плавкой вставки.

71

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Можно ли как-то оценить снижение срока службы контактов, работающих при чрезмерных коммутационных условиях. Есть ли какие-либо имперические зависимости этого?
Например есть реле с числом переключений 100 тыс. за срок службы… нормальные условия коммутации DC  0,5 А…. Коммутируем DC  1А  при той же постоянной времени Тау  – насколько снизится срок службы?  Сколько он примерно будет – 100, 1000, 10000???

Количество коммутационных циклов в значительной степени зависит не только от величины коммутируемого тока и от постоянной времени нагрузки, но также и от материала контактов, продолжительности  дребезга контактов при коммутации, величины коммутируемого напряжения, наличия загрязнений в воздухе и на поверхности контактов и т.д., поэтому точной зависимости на все случаи жизни привести невозможно. Можно лишь привести такую зависимость для конкретного типа реле и конкретных условий эксплуатации или привести некую общую типовую (весьма приблизительную) зависимость, демонстрирующую лишь общий характер зависимости, а не конкретные точные цифры.
Типовые кривые Вы можете найти в небольшой, но очень полезной книжке Sterl N. Power Relays, на стр. 57-59. Там же можно найти простенькую диаграмку для расчета параметров защитной RC-цепочки (стр. 36-37). Одним словом, очень полезная книжонка, советую скачать и просмотреть:
http://www.tycoelectronics.ch/_includes … -Power.pdf

72 (2013-06-15 12:11:36 отредактировано Комрад)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Трудно сказать, таких расчетов я не делал. Наверное, проще всего и точнее всего сравнить время срабатывания реле, скажем, с катушкой на 48 В при питании его от напряжения 48 В и при питании (кратковременно, конечно) от напряжения 220 В. Могу сказать, что влиять на уменьшение времени срабатывания здесь будут два фактора:
1. Уменьшение индуктивности катушки (у 48-вольтовой катушки намного меньше витков, чем у 220-вольтовой), то есть уменьшение времени нарастания тока в катушке;
2. Ускорение перемещения подвижных частей реле за счет большего тока в катушке и большей развиваемой ею электромагнитной силы.

Хотелось бы просто знать примерно - очень грубо с запасом в сторону уменьшения форсировки - так сказать для оценки - как на Ваш экспертный взгляд? Что бы хотя бы эмпирически понимать во ск раз... А иначе - толку от этой схемы если даже не можешь оперировать цифрами... Не многие могут поставить опыты..а тем более при проектировании системы сидя в офисе...

observer пишет:

Во-первых, кратность тока в катушке реле при форсировке, все же намного меньше 10 крат, а при кратностях много меньше 10 даже плавкий предохранитель сгорает не мгновенно.
Во-вторых, теплоемкость изолированной проволочки предохранителя на порядки меньше теплоемкости катушки с медной проволокой. Это значит, что при том же токе скорость нарастания температуры обмотки будет во много раз меньше, чем скорость нарастания температуры плавкой вставки.

Таки образом делаю вывод что данная схема форсировки не вызовет перегорания обмотки реле...Так?

observer пишет:

Количество коммутационных циклов в значительной степени зависит не только от величины коммутируемого тока и от постоянной времени нагрузки, но также и от материала контактов, продолжительности  дребезга контактов при коммутации, величины коммутируемого напряжения, наличия загрязнений в воздухе и на поверхности контактов и т.д., поэтому точной зависимости на все случаи жизни привести невозможно. Можно лишь привести такую зависимость для конкретного типа реле и конкретных условий эксплуатации или привести некую общую типовую (весьма приблизительную) зависимость, демонстрирующую лишь общий характер зависимости, а не конкретные точные цифры.
Типовые кривые Вы можете найти в небольшой, но очень полезной книжке Sterl N. Power Relays, на стр. 57-59. Там же можно найти простенькую диаграмку для расчета параметров защитной RC-цепочки (стр. 36-37). Одним словом, очень полезная книжонка, советую скачать и просмотреть:
http://www.tycoelectronics.ch/_includes … -Power.pdf

Нужна именно некая общая весьма приблизительная... А условия я же описал - например 0,5 А - 100 тыс. циклов - сколько циклов будет при 1 А если Тау не меняется, материал контактов и само реле тоже... В английском не копенгаген - прошу укажите страницу где графики, а лучше не могли бы этот график в виде картинки (можно вырезать из этой книги) поместить прям в ответ в этом топике

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

73 (2013-06-15 12:53:29 отредактировано observer)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Таки образом делаю вывод что данная схема форсировки не вызовет перегорания обмотки реле...Так?

Верно. Иначе такие схемы никто бы не применял.

74

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Хотелось бы просто знать примерно - очень грубо с запасом в сторону уменьшения форсировки - так сказать для оценки - как на Ваш экспертный взгляд? Что бы хотя бы эмпирически понимать во ск раз... А иначе - толку от этой схемы если даже не можешь оперировать цифрами... Не многие могут поставить опыты..а тем более при проектировании системы сидя в офисе...

Цитирую книгу Б. В. Клименко "Форсированные электромагнитные системы":
"При уменьшении числа витков обмотки в К раз во столько же раз уменьшается ее сопротивление, а индуктивность уменьшается в К в квадрате раз , поэтому электрическая постоянная времени Т уменьшается в К раз. Время срабатывания ЭМП складывается из времени трогания, пропорционального Т и времени движения, причем время трогания составляет  60-90% от времени срабатывания ЭМП. Таким образом, при уменьшении Т значительно уменьшается и время срабатывания. Например, при К=2 время срабатывания форсированного ЭМП может составлять 55-75% от времени срабатывания исходного нефорсированного ЭМП."

Отсюда Вы можете примерно прикинуть кратность уменьшения времени срабатывания для катушек с различными К.

75

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Отсюда Вы можете примерно прикинуть кратность уменьшения времени срабатывания для катушек с различными К.

В заводских параметрах реле всегда пишут параметр потребления катушки - для переменки ВА, для постоянки Вт... Отсюда можно вычислить R... соотнося эти значения 2-х реле можно вычислить К - получается так?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

76

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Нужна именно некая общая весьма приблизительная... А условия я же описал - например 0,5 А - 100 тыс. циклов - сколько циклов будет при 1 А если Тау не меняется, материал контактов и само реле тоже... В английском не копенгаген - прошу укажите страницу где графики, а лучше не могли бы этот график в виде картинки (можно вырезать из этой книги) поместить прям в ответ в этом топике

Не имеет значения, что Тау не меняется и материал контактов не меняется, и условия не меняются. Важно то, что указать конкретные значения допустимых циклов срабатывания можно только для конкретного типа реле, эксплуатируемого в конкретных условиях,  а это можно сделать только в результате испытаний конкретного реле или затребовав данные на конкретный тип реле у производителя. Невозможно привести в како-то справочнике все возможные сочетания параметров и типов реле, поэтому приводят некие типовые характеристики (очень приближенные и обобщенные, как в указанной ссылке (страницы я указал).

Более того, на самом деле задача еще более усложняется, поскольку нужно учитывать вероятность безотказной работы (или наоборот, интенсивность отказов), которая уменьшается с ростом нагрузки (интенсивность отказов возрастает) контактов. Все зависит от того, какая вероятность Вас устраивает. От этого будет зависеть и допустимая нагрузка на контакт. А это уже статистические данные, которые могут быть получены лишь в результате многочисленных экспериментов.

Вывод: можно говорить лишь о каких-то типовых зависимостях, очень сильно упрощенных и усредненных, которые не дадут точного ответа на Ваш конкретный вопрос с конкретными параметрами.

77

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

В заводских параметрах реле всегда пишут параметр потребления катушки - для переменки ВА, для постоянки Вт... Отсюда можно вычислить R... соотнося эти значения 2-х реле можно вычислить К - получается так?

В общем-то да, но и здесь нужно быть осторожным и использовать эти данные только для одного и того же типа реле, иначе может оказаться, что сопротивление у двух разных реле отличаются потому, что у них разная средняя длина витка катушки из-за разных по размерам катушек. 

Серьезные производители обязательно указывают сопротивление катушек постоянному току для всех модификаций реле, поэтому высчитывать это сопротивление как правило нет необходимости.

78 (2013-06-15 13:42:26 отредактировано Комрад)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

observer пишет:

Более того, на самом деле задача еще более усложняется, поскольку нужно учитывать вероятность безотказной работы (или наоборот, интенсивность отказов), которая уменьшается с ростом нагрузки (интенсивность отказов возрастает) контактов. Все зависит от того, какая вероятность Вас устраивает. От этого будет зависеть и допустимая нагрузка на контакт. А это уже статистические данные, которые могут быть получены лишь в результате многочисленных экспериментов.

Проблема в следующем... Я уже писал про контакт в цепи электромагнита выключателя..Мне ответили что там же сильноточный блок-контакт рвет цепь электромагнита..согласен..я знал это и так - но это контакт может пригореть и тогда коммутировать электромагнит будет контакт реле... Одно дело например когда контакт имеет 0,5 А на DC и коммутирует 1 А с Тау до 40 мс... Превышения в 2 раза - думаю выдержит контатк такой режим...совсем другое дело если он порвет 3-5 А например (ток потребления у ряда выключателей АББ 110-220 кВ) - на придет ли конец реле?? У вас же в книге 2011 года яркий пример про выгоревшее реле на 2 А с DC... Как оценить то границу когда стоит озаботится сохранностью контакта, а когда это лишнее..Меня интересует только именно данная конкретная схема управления В... В ней параллельно электромагниту трудно поставить цепочку... В остальных случая в РЗА достаточно установить цепь параллельно индуктивности - тот же диод...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

79 (2013-06-22 09:14:11 отредактировано Комрад)

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Небольшой очерк по поводу СХЕМЫ ФОРСИРОВКИ ПРОМ. РЕЛЕ - все что мы тут наговорили
Просьба Форумчан посмотреть и если есть что добавить - написать что... Заранее благодарю!

Post's attachments

Простеш. сх. форсировки сраб. пром. реле.doc 76 Кб, 20 скачиваний с 2013-06-22 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.
3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

80

Re: Искрогасящие цепи. Варианты исполнения. + и -

Комрад пишет:

Просьба Форумчан посмотреть и если есть что добавить - написать что... Заранее благодарю!

Следует отметить несколько вещей, которые для общего развития могут быть включены в Ваш обзор.
1. Реле (контакторы) с форсировкой выпускались серийно и в СССР и за рубежом (Сименсом, например), но там форсировка осуществлялась за счет двух катушек: мощной пусковой и маломощной удерживающей. Кроме форсировки это позволяло еще существенно снизить потребляемую мощным реле (контактором) мощность, так как для удержания сработавшего реле нужна мощность намного меньшая, чем для его срабатывания.

2. У реле (контактора) переменного тока имеет место автофорсировка за счет резкого и существенного изменения индуктивного сопротивления катушки в процессе срабатывания реле (из-за изменения магнитного зазора в магнитной цепи)

3. Что касается расчетов коэффициента форсировки по формуле Клименко, то обратите внимание на то, что речь идет о влиянии этого коэффициента на 60-90% времени срабатывания реле, а не на все 100%. Это значит, что при большом коэффициенте форсировки, полученном при расчете, этот коэффициент будет относиться не к 100% времени, а лишь к 60-90%. Более того, по мере увеличения соотношения между номинальным напряжением и напряжением форсировки, влияние форсировки будет уменьшаться, так как при этом время трогания реле (время нарастания тока в катушке) будет уже очень малым и его дальнейшее уменьшение уже не приведет к изменению общего времени срабатывания, так как при малых временах трогания превалирующими становятся другие составляющие, из которых складывается общее время срабатывания реле.