Осталось в данном вопросе прояснить несколько темных мест!!!
1. Яков у Вас (может на ты?) в сообщении №12 на картинке формулы для расчета элементов RC-цепи...Откуда такие формулы??? Где можно глянуть!!
2.
observer пишет: Схем форсировки очень много. Самая простая из них: катушка на напряжение меньшее напряжения источника питания, включенная последовательно с сопротивлением. Это сопротивление зашунтировано нормально замкнутыми контактами этого реле. В первый момент времени при включении реле на его катушку подается повышенное напряжение, а после срабатывания вводится гасящее сопротивление.
Владимир Игоревич!!! Насколько % такая простейшая схема увеличивает время срабатывания??? От чего зависит?? Давайте в числах ..например источник в РЗА по нынешним НТД только 220 В.
Есть катушки на 24 В, 48 В и 110 В…Каково примерно % ускорения срабатывании при использовании тих напряжений при источнике 220 В???
Кроме того еще один вопрос..При прикладывании повышенного напряжения к катушке реле будет кратно возрастать ток в цепи катушки (чем и будет обеспечиваться форсировка)… Время переключения на схему с дешунтированием защитного резистора конечно мало – меньше 10 мс… Но не будет ли при таких токах перегорать обмотка реле как перегорает предохранитель при кратностях выше 10???
3. Можно ли как-то оценить снижение срока службы контактов, работающих при чрезмерных коммутационных условиях. Есть ли какие-либо имперические зависимости этого?
Например есть реле с числом переключений 100 тыс. за срок службы… нормальные условия коммутации DC 0,5 А…. Коммутируем DC 1А при той же постоянной времени Тау – насколько снизится срок службы? Сколько он примерно будет – 100, 1000, 10000???
4. Если не принять мер по защите дискретных входов РПО и РПВ – не защитить их от импульсной помехи в результате возникновения ЭДС самоиндукции при размыкании цепи – то РПВ и РПО часто повреждаются.
ИЦ Бреслер даже выпустил инф. письмо по данной проблеме http://www.ic-bresler.ru/UserFiles/File … nform2.pdf
На Рис 1 – Вар.1 Схема без защиты РПО, Вар. 2 – Схема предложенная ИЦ Бреслер… Вар. 3 – Схема с RC – цепочкой… Получается RC- цепочка в данном случае лучше? Во-первых напряжение на РПО выше, во-вторых RC-цепочка эффективное в дугогашении… Я Правильно понимаю?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/9500/49952/thumb/p17son26mne87kn01bmf15jv16in1.jpg
3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.