21

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Кто нибудь пользовался бинарными часами? Такая жесть...но для детей полезно - развивает математические навыки )) ОФФ такой ОФФ...

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

22

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Вот подправил, Гляньте коль не сложно.

Post's attachments

Siprotec.pdf 49.93 Кб, 17 скачиваний с 2013-05-26 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

23

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

я уезжаю, через час, полтора посмотрю.

24 (2013-05-26 19:24:39 отредактировано observer)

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Комрад пишет:

Кто нибудь пользовался бинарными часами?

Двоичный код, двоичная система исчислений - основа всей современной цифровой техники и технологии. Фотографии, которые Вы снимаете на свой цифровой фотоаппарат представляют собой длинный код, состоящий из большого количества нулей и единиц, также, как и музыка, которую Вы слушаете в записи...

25

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

observer пишет:

Двоичный код, двоичная система исчислений - основа всей современной цифровой техники и технологии. Фотографии, которые Вы снимаете на свой цифровой фотоаппарат представляют собой длинный код, состоящий из 0 и 1, также, как и музыка, которую Вы слушаете в записи...

Это без вопросов Владимир Игоревич! Вы то сами пользовались бинарными часами.?? Там чтобы узнать время его посчитать надо еще )))

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Комрад пишет:

Кто нибудь пользовался бинарными часами?

Извиняюсь, это я просто неправильно прочитал Ваш вопрос и вместо слова "часами" прочитал: "числами".
Нет, бинарными часами не пользовался и не очень представляю что это такое.

27

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Granit пишет:

Вот подправил, Гляньте коль не сложно.

Молодца студент.
каждую точку не проверяю, суть верная.

теперь надо сделать красиво.
в чертеже вычертить все резервные аналоговые входы и дискретные входы/выходы.
вырисовать лампочки сигнализации и дать им наименования.
дорисовать ТН и подключить.
если есть резерв т входах, сделать проверку целосности цепей отключения по методологии Сименса.

Далее, как сказал Конспиратор, убрать пром реле и дать отключение напрямую.

28

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

А куда студент пропал?

29

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48885/thumb/p17rjo1mc0m0l14h011f19851uf61.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48885/thumb/p17rjo1mc0m0l14h011f19851uf61.jpg

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

30

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

ICQ/ab:)

откуда у тебя столько лозунгов.

студент хороший попался, хочет учится, а не копировать.
были тут такие студенты.
года три назад ваще студент попался, я с ним весь диплом проработал.
не релейку.
чувак соображал на раз, молодец.

31

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Ну такие у нас студенты благодарные. Было дело, видел я эти шкафы Сименса, даже предлагали взять в наладку, но мы отказались из-за ограниченности по времени (была подработка), собирали схемы управления ШМУ КРУЭ 220-500кВ .Разобраться там можно конечно, но первоначально с непривычки мура какая-та.Лучше наших ЭКРА, ШЭРА нет.
Эти шкафы Сименса налаживали двое инженеров: один-первичник, другой-диагностик, в РЗА вообще  ни бельмеса, правда под надзором шефа Сименс.

32

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Не потерялся я) Сделал, только не уверен в трансформаторе напряжения.

Post's attachments

Siprotec 7UT.pdf 59.05 Кб, 26 скачиваний с 2013-05-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

33

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Очень хорошо. Молодца.

1. Разомкнутый треугольник подключить тоже.
2. Не знаю, но напряженческие цепи видимо тоже надо подключить через SG1 и опять такие не знаю требований российских по поводу автомата в цепях напряжений, надо или нет,
3. Нарисовать табличку с 14 LED на морде лица реле и дать предварительные привязки сигнализации к ним.
4. Непонятно питание реле, почему от двух автоматов или это предохеанители ?
5. таблица уставок должна быть в форме уставок Сименса, вот пример, делал подобное.
правда английский.
6. В мануале что я приложил есть таблица заказа реле, заполнить и тоже внести в чертёж.
7. почему лепить всё на один чертёж, разделить надо, имхо.

Post's attachments

Siemens Transformer Differntial Protection_RevA.doc 123 Кб, 14 скачиваний с 2013-05-28 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

34

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

grsl пишет:

опять такие не знаю требований российских по поводу автомата в цепях напряжений, надо или нет,

Надо при разветвленной сети - так гласит ПУЭ. В современной Реальности ставится всегда.

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

35

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Если еще нужны корректировки в дополнение к сказанным то:
1. Удобнее и логичнее, когда на чертеже изображены цепи тока, входные цепи, выходные. (т.е поменять входные, выходные местами)
2. Цепи тока в блоках нужно показать закорачивание цепей при снятии испытательного блока.
3. Не понятно как будут светиться лампы HL 1(2,3) как будто в воздухе (подключить к шинкам сигнализации ШС).
4. Реле контроля опертока, его контакт отдать в сигнализацию.
5. Все цепи желательно промаркировать.
6. Если надо то сделать лист спецификации и подписей под аппаратами.
7. Автомат питания терминала SF1(2) как буд то бы их два разных на плюс и на минус свой.
8. Два раза фигурирую SG1 и SG2 (если одно и тоже почему по разному изображены внутренности)
9. Не промаркирован ключ перевода газовой защиты на сигнал.
10. Газовое реле и отсечной клапан почему то вместо подписи где расположены обозначены как KSG1
11. Неплохо было бы сделать цепи сигнализации, если надо то с блинкерами. И часто делают контроль выходных ключей, заведя их на свободные входы.

Ну а в целом неплохо для начинающего Default/smile=).

36

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

и желательно контакт исправности реле в сигнализацию.

предыдущий автор, ну очень придирчив ICQ/ab:)