1

Тема: Цифровое устройство релейной защиты.

В дипломном проекте необходимо защитить двухобмоточный трансформатор на ГПП мощностью 16 МВА и синхронный двигатель 750 кВт. Руководитель сказал остановиться на цифровых устройствах релейной защиты. В деньгах наши проекты неограниченны, поэтому выбираем то, что понятней. Почитал мануал для siprotec 4 7ut6, так и не нашел привычных уставок, расчеты токов небаланса и т.д. Может быть повернуть свой взор на других производителей?

2

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Granit пишет:

Может быть повернуть свой взор на других производителей?

Берите лучше наши...там типовая логика уже разработана..Если вопрос упирается в уставки - возьмите БМРЗ напирмер - у них на сайте для СД отельный документ с методикой был

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

3

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

обратили внимание, как к лету дипломанты активизировались?)))

4

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Так пора уже активизироваться.

Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса

5

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Granit пишет:

Почитал мануал для siprotec 4 7ut6, так и не нашел привычных уставок, расчеты токов небаланса и т.д. Может быть повернуть свой взор на других производителей?

Плохо искали..... Стандарт ФСК по расчету уставок защит трансформатора на 7UT
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_5 … 7-2012.pdf
На сайте Сименс есть методики по защитам двигателей, генераторов и т.д с примерами (правда на английском)..... Кто ищет, тот найдет...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Спасибо огромное, попытаюсь разобраться по примеру. Может у кого то еще завалялась схема подключения siprotec подобная этой. поделитесь пожалуйста.

Post's attachments

Visio-релейка renegat.pdf 48.42 Кб, 21 скачиваний с 2013-05-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

7

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

по поводу документации Сименса на защиты двигатилей и генераторов.
абсолютно великолепный материал, хорош и для других защит.

по поводу чертежей и схем.
распечатайте из мануала схему 7UT 1/2 19" размера реле и положите даную схему рядом с той что привели.
думаю через максимум часа два приложите на форуме схему подключений.
хотя по памяти надо будет побольше реле скорее всего 7UT633, у вас по схеме много входов задействовано.

вот вам мануал, в нём всё по подключениям, даже английского не надо, листы 44 и 45.
потом покажите что сделали.

Post's attachments

7UT6_Catalog_SIP_E6.pdf 1.83 Мб, 23 скачиваний с 2013-05-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Наткнулся на мануал по расчету уставок, для диф защиты транса причем он на порядок проще чем дает ФСК. Вот думаю можно ли по нему посчитать?

Post's attachments

Рекомендации по ДЗТ.pdf 882.83 Кб, 29 скачиваний с 2013-05-24 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

9

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Granit пишет:

Наткнулся на мануал по расчету уставок, для диф защиты транса причем он на порядок проще чем дает ФСК. Вот думаю можно ли по нему посчитать?

Это обычная презентация, мы ее готовили к какому-то семинару где-то в 2008г, для курсового пойдет.....

10

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Накидал схемку, посмотрите пожалуйста. Как оказалось непонятного здесь куда больше, чем в схемах со старыми релюхами.

Post's attachments

Siprotec 7UT6.pdf 44.67 Кб, 19 скачиваний с 2013-05-26 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

11

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

аналоговые в порядке, питание реле в порядке, отключение 35кВ в порядке. отключение 6.6кВ порядке.
сигнализация нормально, можно конечно улучшить, ну да бог с ним

входа сделаны неверно.
минус не подлючен на все и как положено.

см к примеры клемму F10 в мануале.

12

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

Granit пишет:

Накидал схемку, посмотрите пожалуйста. Как оказалось непонятного здесь куда больше, чем в схемах со старыми релюхами.

Схема подключений без логической бесполезна....
Вопросы:
1. чем обоснован выбор UT633 (трехобмоточный, с возможночстью подключения цепей напряжения?). Для такой мощности можно обойтись и простеньким, дешевым 7ГЕ612
2. Зачем промежуточные выходные реле, у 7UT633 достаточно своих выходных реле
3. Зачем в защите Т перевлючение групп уставок? Если и делать, то тогда надо 3 входа
4. Зачем входа ввода и вывода защиты? Разве не достаточно накладок в выходных цепях?
5. Желательно было бы сначала определиться с MLFB-кодом (набором защит), а потом уж рисовать схему подключений.....

13

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

не ругайся, 633 я предложил, как вариант.
для замены 1:1, иначе бинарных входов не хватит.

14

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

grsl пишет:

бинарных входов

Объясните что такое Бинарный? Понимаю что это дискретный... Но..откуда слово такое?

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

15

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

А как будет более правильно?

Post's attachments

2.jpg 764.57 Кб, 1 скачиваний с 2013-05-26 

3.jpg 738.34 Кб, файл не был скачан. 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

16

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

ICQ/ab:)
https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_number

0 или 1, бинарный сигнал.

17

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

К сожалению из английского знаю лишь Сurrent и High Voltage

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

18

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

как в чертеже под номером 2.
F это клемник, если как в 3, то то КЗ ICQ/ab:).

19

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

То вход бинарный..то временная характеристика инверсная...
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48781/thumb/p17rgsgahh1eni95o10fakl71hbr1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/40000/8500/48781/thumb/p17rgsgahh1eni95o10fakl71hbr1.jpg
Простите за ОФФ Коллеги...Настроение хорошее очень )))

3нание - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.

20 (2013-05-26 19:10:52 отредактировано observer)

Re: Цифровое устройство релейной защиты.

При добавлении к разным частям речи пристака "би" образует слова со значением удвоения признака или наличия двух предметов:
◆ бисексуальный (без комментариев)
◆ биполярный (двуполярный)
◆ биметаллический (состоящий из двух металлов)
◆ бином (Ньютона)
◆ биссектрисса (делит угол на две части)
◆ бинарный (двухуровневый - 0 - низкий уровень, и 1 - высокий уровень)