1

Тема: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

Может кто-то сможет помочь? Защита ввода и отходящих присоединений РУСН-6кВ выполнена на RE*-543. Проектом заданы уставки. Меня смущает, что на вводе уставка NOC3Low (2500А/0,3с) не селективна с NOC3High на одном из отходящих присоединений (2700А/0,3с). Нужно ли согласовывать эти ступени? Или у них принцип работы разный? Может на вводе блокировка какая есть от отх.присоединений... Иначе получается, что при КЗ на этом присоединении будет теряться вся секция?

2

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

ошибка в уставках, нет никаких особеностей в реле.
хорошо что обратили внимание

единственое может кто то планировал ЛЗШ?

3

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

При ЛЗШ уставки тоже согласовывать надо

4

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

конечно, нет сомнений.
но в данном случае нет проблем.

5

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

Выполнена дуговая защита шин.
Узнала, блокировка есть, но не та... Блокируется NOC3High (5000А/0,8с) на вводе от NOC3Low присоединений (макс 400А/0,7с)...
Может дело в том, что режим NOC3Low - Extr.Inv? Здесь, наверное, надо по время-токовым характеристикам смотреть...

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

Ааааа, дак то другое дело совсем, но всё равно нехорошо.
уставка по току совсем неселективна. 2500А и 2700А

надо строить карты/кривые селективности и желательно на вводе обрезать кривую.
кстати надо смотреть что 2700А Noc3Low селеkтивна ( и обратно ) к 5000A, 0.8sec Noc3High на самом вводе.

7

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

вот вам маленькая программка для шустрой проверки селективности.
оне не лецинзионая и не катит для проекта, но для оценки отлично работает

Post's attachments

OC op.time visualization tool.xls 615 Кб, 23 скачиваний с 2013-06-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8 (2013-06-18 13:36:24 отредактировано Chayka)

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

grsl, спасибо большое за программу! По кривым получается, что защиты селективны.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50611/thumb/p17tb8eeil18m1jg117r41hrevt01.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50611/thumb/p17tb8eeil18m1jg117r41hrevt01.JPG
А что означает "обрезать кривую на вводе"?

9

Re: Нужно ли согласовывать разные ступени (RE*-543)?

я показал стрелками неселективный кусок в одном реле.
его надо убрать.
есть два способа:
1. сделать блокировки NOC3Low от пуска NOC3High внутри логики.
подключением BSOUT к BS1/BS2

2. Выставить уставку минимального времени срабатывания в NOC3Low/Control Setting/Minimal time

http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50671/thumb/p17tc8crfivhv18fp14m51ln41has1.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/500/50671/thumb/p17tc8crfivhv18fp14m51ln41has1.JPG