1

Тема: Схема вторичных цепей трансформатора напряжения КРУЭ 220кВ

Уважаемые коллеги! Интересно ваше мнение по поводу данной схемы вторичных соединений обмоток ТН КРУЭ 220кВ. Импортный производитель выполнил схему без рубильников, которые лучше бы поставить в шкафу местного управления, но там маловато места для их установки. Потому предлагаю такую схему: http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51106/thumb/p17tu1lgaocda1pl2hg51eunfab1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/50000/1000/51106/thumb/p17tu1lgaocda1pl2hg51eunfab1.jpg
Является ли данная схема годной для работы?

2

Re: Схема вторичных цепей трансформатора напряжения КРУЭ 220кВ

Рубильникам лучше стоять там, где они и стоят - в ШЗН. Зачем автоматы на панелях и почему Начало без автомата?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: Схема вторичных цепей трансформатора напряжения КРУЭ 220кВ

rarog37 пишет:

Импортный производитель выполнил схему без рубильников

Посмотрите заводскую спецификацию на клеммы, что стоят до автоматов - возможно используются резъемные клеммы.

Будешь тише воды, не заметишь, как окажешься ниже травы.