Тема: Реле Finder или как сделать из 60В 220В
Помогите найти техническое решение.
Имеется реле фирмы Finder.
Комбинация - релюшка + фишка к ней для монтажа на дин.
Тип реле: Реле 220...240V AC/DC, 6A, 1 ПК, пружинный зажим
Заказной номер: 386102400060
Параметры - вроде все неплохо. Работают эти реле как развязка между ПЛК и 220В различных "концевиков" (на схемке видно).
Но на одном из объектов (3-м по счету) появились проблемы - при пропадании сигнала на "концевике" реле оставалось включенным. Померили напряжение на контактах реле - оказалось порядка 150В. После заземлили неиспользуемые жилы кабеля - упало до 60В, а проблема так и осталась. Длина кабеля там, кстати говоря, минимум 50 метров, максимум 80.
Далее начали смотреть на реле, но реле это своеобразное. Сама релюшка имеет тип 3451700600010, т.е. Uупр = 60В AC/DC. Но совместно с фишкой получает другие параметры (это все от производителя, никакой самодеятельности тут нет). Понятное дело на это при проектировании никто внимания не обратил.
Вопщем вскрыли фишку - а там плата. А на ней последовательно с катушкой резистор, а параллельно - диод, варистор и что-то ещё (возможно дуговой разрядник или диод супрессор). Ну это я так-сказать для информации.
А вопрос вот в чем - есть ли способ заставить эти реле работать нормально? И какой?