Тема: Надежная отстройка от ложного срабатывания КСЗ при исчез-ии опер.тока
Здравствуйте, господа!
Есть вопрос:
На одном из обьектов сталкнулся со следующим вопросом:
(Со слов эксплуатации)
В некторых схемах КСЗ предусматривается установка дополнительных (выносных) реле БНН типа(КРБ 12М) для надежной отстройки от всевозможных повреждений в цепях напряжения и ,как следствие, от ложного срабатывания защиты на отключение.
Так вот говорят, что бывает такая ситуация когда допустим при обслуживании шкафа защит по "какой-либо" причине вылетает опер. ток КСЗ и бывали случаи ложного срабатывания ступенчатых защит.
Для обеспечения надежной отстройки от ложного срабатывания в данном случае используют последовательно включаемые контакты реле РПО и РПВ!
Так вот каким таким образом, исчезновение оперативного тока КСЗ может привести к ложному срабатыванию защиты? в первичных цепях режим то не меняется, те неисправности в цепях ТН ведь нет, это раз , во вторых исчезновение оперативного тока защит приводит к тому, что терминал теряет питание(т.е. теоретически отключение если и может иметь место, то только в момент времени после исчезновения опер. тока, пока имеется внутренний запас энергии в самом терминале).
если кому приходилось сталкиваться с данной ситуацией-проясните!