из 10 машин все работать не будут
обычно расчитывают, что одна в ремонте и одна в резерве. Так что если 5 генераторов будут, то рассчитывай 3 в работе, 1- ремонт, 1- резерв
часто на начальных этапах развития объекта машины просто загрузить нечем + нагрузки считают с офигенным запасом, поэтому применение больших мощностей приведет к проблемам с загрузкой, что актуально при применении газопоршневых агрегатов. Более того, у нас частенько выступают за применение на одном ЗРУ машин разной мощности из-за этого (рацухи уровня бла-бла-бла). Линии связи с энергосистемой нет, и вытолкнуть излишек мощности некуда. ГТУ в этом случае более предпочтительней
кроме того, при аварийном отключении одной из машин меньшей мощности, думается мне, оставшиеся вытянут нагрузку легче, в том числе и потому, что ГПЭА больших набросов сразу не любят
два секционника никакого офигительного эффекта с точки зрения надежности не дадут
дифзащита шин и при автономной работе вещь нужная, т.к. как правильно обратили внимание, малая энергетика чрезвычайно болезненно относится к внешним возмущениям, поэтому применения быстродействующих защит чрезвычайно актуально на всех элементах схемы
также актуальными становятся различного вида разгрузки, в том числе быстрая разгрузка станции
также на Вашем месте я бы еще обратил внимание на режим заземления нейтрали, с сетью объект не связан, так что Вы вольны выбрать наиболее приемлемый