1 (2014-05-18 16:45:21 отредактировано power_factor)

Тема: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

Во вложении схема. Интересует сам принцип, без выкладок.
Итак. Ток трёхфазного замыкания в точке К1 известен, соответственно найти Хсистемы я могу по (5.1) [1]. Далее, параметры КЛ1 также известны - нахожу Rкл1 и Xкл1, и по той же (5.1) [1] (с учётом или без учёта R - всё равно) нахожу ток трёхфазного замыкания в точке К2 без учёта подпитки от АД.
Теперь касаемо двигателя:
1. Согласно п. 3.1.2 [1] при Iп0/Iном >= 2 подпитку от двигателя нужно учитывать. Только вот как определяется в данном случае Iп0? Как отношение сверхпереходной ЭДС двигателя E'' к его сверхпереходному индуктивному сопротивлению Хад''? E'' и Хад'' можно найти по ( 8 ) и (9) [2] соответственно.
2. Предположим, что Iп0/Iном > 2. Тогда как нам просчитать ток в точке К2 с учётом подпитки от АД? Система и АД в данном случае работают параллельно и, как я понимаю, надо привести схему к эквивалентному виду Eэкв.''/Хэкв.''. С этим трудностей нет, за исключением одной: как получить сверхпереходную ЭДС системы Eс''? В интернетах встречал такую формулу Eсист'' = Uном/sqrt(3). Верна ли она?
3. Согласно п. 6.2.5 ток в точке КЗ с учётом подпитки от АД в сети 0,4 кВ определяется как сумма тока от системы и от АД. Возможно ли для сети 6 кВ воспользоваться этим методом?

Пару вопросов оффом:
А) Есть периодическая и апериодическая составляющие, есть ударный ток КЗ. В нормативах есть указания на проверку по видам замыканий (трёхфазные, например), но вот какое значение тока брать за основу проверки мне понятно только на интуитивном уровне, а нужны чёткие пункты в НТД. Может кто-нибудь ткнёт носом?
Б) Если есть добрые люди, может кто поделиться работкой ТПЭПа "Руководство по выполнению расчетов токов короткого замыкания в сетях 6-10 кВ промышленных предприятий" (шифр М3662)? За магарыч, есессна.

Спасибо.

[1] - РД 153-34.0-20.527-98 "Руководящие указания по расчёту токов короткого замыкания и выбору электрооборудования";
[2] - ГОСТ Р 52735-2007 "Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчёта в электроустановках переменного тока напряжением выше 1 кВ".

Post's attachments

Схема_ТКЗ.pdf 19.05 Кб, 19 скачиваний с 2014-05-18 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2014-05-18 19:00:00 отредактировано retriever)

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

power_factor пишет:

Система и АД в данном случае работают параллельно и, как я понимаю, надо привести схему к эквивалентному виду Eэкв.''/Хэкв.''.

Правильно

power_factor пишет:

С этим трудностей нет, за исключением одной: как получить сверхпереходную ЭДС системы Eс''? В интернетах встречал такую формулу Eсист'' = Uном/sqrt(3)

Вся проблема точного определения состоит в том, что под "системой" может пониматься какой-то совершенно произвольный кусок реальной сети, и какое там оборудование стоит, и как оно работало в момент КЗ - сказать сложно, поэтому единственное, что можно обычно сказать -  перед моментом КЗ ЭДС, скорее всего, была такой, чтобы напряжение на шинах было около номинала или чуть выше (чтобы номинал был уже у потребителей).
Если вам заданы генераторы - посчитайте их ЭДС (она может серьезно превысить номинал, т.к. сопротивление генераторов может быть довольно большим). Если это какая-то произвольная система, где все запараллелено, генераторы, нагрузка и все остальное - ну где-то 1.05-1.1Uном (линейное, фазное надо получить делением на корень из 3).

3

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

retriever пишет:

Если вам заданы генераторы - посчитайте их ЭДС

Нет, не заданы. Дано только максимальное значение тока трёхфазного замыкания Iп0 на шинах питающего центра - ПС-6 кВ.
А нельзя ли пойти от обратного и вычислить E'' системы следующим образом? Вычислить сначала Xсистемы = Uном/sqrt(3)*Iп0, а затем, уже зная Хсистемы и Iп0, вычислить E'' = Iп0*Хсистемы? Считая таким способом, при моих значениях у меня как раз-таки получается E'' = 3,6423 кВ, что в принципе равно Eсист'' = Uном/sqrt(3) = 3,6374 кВ.
И почему здесь нельзя посчитать отдельно ток от системы, потом ток от АД, а после их сложить, как в системах 0,4 кВ?

Спасибо.

4 (2014-05-18 21:58:13 отредактировано retriever)

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

power_factor пишет:

Нет, не заданы. Дано только максимальное значение тока трёхфазного замыкания Iп0 на шинах питающего центра - ПС-6 кВ.

Берите ЭДС E=6.3 кВ и все будет в порядке.
Затем Хсист=6.3/sqrt(3)/Ik, Ik вам задан (подставлять в килоамперах).

power_factor пишет:

И почему здесь нельзя посчитать отдельно ток от системы, потом ток от АД, а после их сложить, как в системах 0,4 кВ?

Если двигатели по одну сторону от точки КЗ, а система по другую - то можно. Будет математически то же самое, как если вы запараллелите двигатели с системой.

power_factor пишет:

В нормативах есть указания на проверку по видам замыканий (трёхфазные, например), но вот какое значение тока брать за основу проверки мне понятно только на интуитивном уровне

Где точно в каком официальном документе что написано - не помню.
А так ударный ток - проверка на динамическую стойкость, периодическая составляющая и постоянная времени - для теплового импульса. В принципе, есть куча книжек, та же Рожкова Козулин "Электрооборудование станций и подстанций", где все это дело расписано, в документах наверняка то же самое, физика-то одна и та же.
http://leg.co.ua/knigi/ucheba/vybor-kom … stv-2.html

5

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

retriever пишет:

Берите ЭДС E=6.3 кВ и все будет в порядке.

E'' будет меньше, нежели Uном. Или я не прав?

retriever пишет:

Если двигатели по одну сторону от точки КЗ, а система по другую - то можно.

Не понял Вас: что Вы имеете в виду под словом "сторона"?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

power_factor пишет:

E'' будет меньше, нежели Uном. Или я не прав?

Нет. U=E-Iнагр*Zсист в нормальном режиме. E должна быть больше U, чтобы U было примерно равно Uном

power_factor пишет:

Не понял Вас: что Вы имеете в виду под словом "сторона"?

Eсист===|КЗ|===Двигатель

7

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

retriever пишет:

Нет. U=E-Iнагр*Zсист в нормальном режиме. E должна быть больше U, чтобы U было примерно равно Uном

В режиме ХХ или под нагрузкой - да, но не в режиме КЗ, мне кажется. В режиме КЗ ЭДС (E'') будет меньше номинальной. Если взять для расчёта ЭДС равную номинальному напряжению мы получим завышенный ток КЗ. Хотя можно это расценить как максимально тяжёлые условия КЗ.

retriever пишет:

Eсист===|КЗ|===Двигатель

Что так
_________________________
Eсист===|КЗ|===Двигатель
_________________________
Что так
_________________________
Eсист====== |
                        |КЗ
Двигатель=== |
__________________________
Двигатель и система работают параллельно, подпитывая точку КЗ.

8

Re: Расчёт ТКЗ в сети 6 кВ с учётом подпитки от АД

power_factor пишет:

В режиме ХХ или под нагрузкой - да, но не в режиме КЗ, мне кажется

Откройте учебник Ульянов "Электромагнитные переходные процессы" и прочитайте. Стр 115.
ЭДС генератора в первый момент времени остается такой же, как и до КЗ. Меняется она только потом, когда пройдет переходный процесс в машине.

power_factor пишет:

Двигатель и система работают параллельно, подпитывая точку КЗ.

Я это и имел в виду.