Тема: Ускорение ТЗНП по реверсу мощности при схеме ОРУ 3/2
Добрый день, на ПС 500 ОРУ-220 выполнено по полуторной схеме, есть две параллельные ВЛ-220 подключенные к разным дворикам. ВЛ №1 в дворике №1 через выключатели ВШЛ-11 и ВЛЛ-10, ВЛ №2 в дворике №2 через выключатели ВШЛ-22 и ВЛЛ-20. В КСЗ данных ВЛ проектом предусмотрено ускорение ТЗНП по реверсу мощности на параллельной ВЛ при следующих условиях: направление мощности по ВЛ (где произошло КЗ) в линию, направление мощности по параллельной ВЛ в шины, включенное состояние любого из В-220 параллельной ВЛ. Есть опасение, что при ремонтном режиме и внешнем КЗ получим излишнюю работу ускорения ТЗНП. Хотелось бы услышать мнение коллег стоит ли выполнять ускорение или отказаться от этой затеи.