Тема: Совсем нерелейный вопрос.
Скажите коллеги, есть ли у вас где то какой то стандарт по максимальной допустимой нагрузке (или пропускной способности) в распред сети 10кВ.
скажем у нас в сетях 24 и 33кВ это 15МВт
Форум посвящен вопросам релейной защиты и автоматики (РЗА). Обмену опытом и общению релейщиков. |
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Если вы интересуетесь релейной защитой и реле, то подписывайтесь на мой канал
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Совсем нерелейный вопрос.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Скажите коллеги, есть ли у вас где то какой то стандарт по максимальной допустимой нагрузке (или пропускной способности) в распред сети 10кВ.
скажем у нас в сетях 24 и 33кВ это 15МВт
Никогда не встречал таких НТД.
Все ограничение задает только первичное оборудование
- номинальный ток;
- термика КЗ;
- динамика КЗ.
Если оборудование выдерживает - можно пропускать данную мощность
Хотя есть думаю специализированные отрасли
Насколько помню в шахтах уровень ТКЗ например не должен превышать 10 кА, если мне не изменяет память
Скажите коллеги, есть ли у вас где то какой то стандарт по максимальной допустимой нагрузке (или пропускной способности) в распред сети 10кВ.
Имеется ввиду, что если мощность больше, например, 15 МВт, то надо переходить на более высокое напряжение?
или дополнительную линию или переход на другое напряжение.
в индустрии конечно по другому.
==================
меня просто в одном техническом задании удивили ( в одной из стран СНГ ) две линии 10кВ (воздушки ), одна где то 50МВт, другая около 75МВт.
выключатель в 5000А не так популярен в мире :).
нех...)))))))))))
если глянуть справочник файбисовича, то там для вл 35 кВ расчетная мощность при сечении 185 - 9,3 МВт)
для 110 - натуральная 30 МВт, предельная - 80)
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб. |
В дополнение к #5
Пару лет тому назад предлагали передать 2 МВт на 2 км на 0,4 кВ, еле отбился.
Передача большой мощности на большие расстояния на среднем напряжении 6-20 кВ будет не эффективна и с экономической точки зрения.
Методика выбора рациональных напряжений излагается в курсе "Электроснабжение".
Рациональное напряжение зависит от передаваемой мощности и расстояния.
Для выбора напряжения могут использоваться как простые аналитические соотношения, например, 7.3 – 7.6 так и методы компьютерного моделирования.
См. Федоров А.А., Каменева В.В. - Основы электроснабжения промышленных предприятий, 1984
Глава 7. Выбор напряжений во вложении.
Кроме теоретических соображений на выбор напряжения влияют:
- класс напряжения питающих центров,
- наличие высоковольтных двигателей,
- напряжения уже используемые на реконструируемом предприятии и т.д.
одна где то 50МВт, другая около 75МВт.
Задачка для кабелей на базе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). :-)
Есть кое что в Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94.
п. 4.3.5. Целесообразность сооружения РП 10(6) кВ должна обосновываться технико-экономическим расчетом. Нагрузка РП на расчетный срок должна составлять на шинах 10 кВ не менее 7 МВт, на шинах 6 кВ - не менее 4 МВт
п 4.4.3. В районах многоэтажной застройки (9 этажей и выше) при плотности нагрузки 8 МВт/км2 и более оптимальная нагрузка РП должна составлять: при напряжении 10 кВ - 12 МВт; при напряжении 6 кВ - 8 МВт.
Оптимальная мощность двух трансформаторных ТП в этих районах - 2×630 кВ×А.
Еще в "Технической политике в распределительном электросетевом комплексе" ОАО «ФСК ЕЭС» что то было.
Имеется ввиду, что если мощность больше, например, 15 МВт, то надо переходить на более высокое напряжение?
Согласно "НТП ЭПП-94 Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий, Тяжпромэлектропроект"
6.3. Сети 6-10 кВ
6.3.1. Электроснабжение предприятий с незначительной электрической нагрузкой осуществляется, как правило, от сетей энергосистемы 6-10 кВ. В качестве приемных пунктов могут быть применены:
центральная распределительная подстанция (ЦРП) или распределительная подстанция (РП) при нагрузке порядка 5-15 МВт;
распределительно-трансформаторная подстанция (РТП) при нагрузке предприятия, составляющей несколько мегаватт.
Питание указанных подстанций от сетей энергосистемы может производится кабельными или воздушными линиями 6-10 кВ как по радиальной, так и по магистральной схеме распределения электроэнергии. Подстанции сооружаются отдельно стоящими или сблокированными с другими зданиями.
Задачка для кабелей на базе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП). :-)
:) как раз на небольшие расстояния не проблема, но кабелями, а тут воздушка.
у меня на памяти есть 1.5км кабелей 22кВ передача около 70МВт.
http://leg.co.ua/instrukcii/raspredelit … 000-v.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/elektriche … tiy-5.html
http://ellectroi.ucoz.ru/gibkie_podvesnye_tokoprovody.jpg
http://labstend.ru/site/index/folies/univ/el_snabPGZ/ElsnabPGZ107_0024.png
С вероятностью 99.99 в ТЗ тупо опечатались.
Аргументы.
Для ВЛ средний удельный икс 0.4 Ома.
Предельная длина линии по статике 10*10/50/ 0.4 будет 5 км,либо 10*10/75/0.4 чуть больше 2 км.
При этом потери активной составят 2 и 1 мвт соответственно. А это бабки.
Потери реактивной 18 и 12 мвар.
Посадка напряжения около 5 кв, а это уже лавина напряжения.
Вот как то так.
С вероятностью 99.99 в ТЗ тупо опечатались.
Либо полное недопонимание. Один коллега может рассказать недавний про случай в своей практике с желанием передать 38 МВт на 4 км.
А это вообще что ?Техусловия или проект ?Там сетевая подписалась ? Если нет все понятно. Первичное ТУ делается по хотелкам абонента базирующимсяя на его знаниях о возможностях сетей.
Если участник событий захочет, он сам более подробно расскажет. Здесь во внимание принят сам факт.
да думаю много всего вместе.
там много всякого малопонятного, но меня более удивило именно нагрузка на линии.
или никто не считал, я просто посчитал список нагрузок с коэф 0.7.
у меня нет расстояний, потому я не могу сказать им какие будут проблемы с потерями и падением напряжение, особено учитывая что нагрузки двигательные. потому хотел ограничить по каким то нтд.
линии не мое дело, но слишким резало глаза.
Когда то раньше давным давно при проектирование делали технико-экономические расчеты и сравнение результатов разных вариантов
Такой бы расчет давал бы все основания ограничения без всяких НТД
Но тогда были данные в РУБ. и много мат.части с данными
Насколько помню в шахтах уровень ТКЗ например не должен превышать 10 кА, если мне не изменяет память
Изменяет ), все крутится вокруг:
"Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. № 65 ¨Об утверждении Инструкции по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности".
п.97 Мощность короткого замыкания в подземной сети рудника должна быть ограничена в соответствии с характеристиками установленной отключающей аппаратуры и сечением кабелей и не должна превышать половины предельной отключающей способности любого из отключающих аппаратов."
До недавнего времени для применения на ЦПП были распространены выключатели с пред. отключающей способностью 50 МВА (в паспортах указывается), соответственно максимально допустимая Pкз=25 МВА. При напряжении 6 кВ ( а его применение указывается п.57 этой же Инструкции), I кз = 2,4 кА.!
Оборудование посовременнее идет уже с 100 МВА, и можно было бы считать что допустимый I кз = 4,8 кА., но п.97 "...любого из отключающих аппаратов", а участковые подстанции идут с 50 МВА, и до тех пор пока в сети есть хоть одна "устаревшая" П/ст приходится ограничивать токи до 2,4 кА.
Даное НТД только для шахт или такие же требования для открытых карьеров?
каковы требования к системе заземления и отключений от ОЗЗ в карьерах/шахтах?
Обсуждалось тут http://rzia.ru/post48337.html#p48337
2) ПБ 03-553-03 – Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений ПИ подземным способом:
П. 402
На отходящих линиях (центральной подземной подстанции) ЦПП защита от токов короткого замыкания и утечек (замыканий) на землю должна быть мгновенного действия (без выдержки времени).
На линиях, питающих ЦПП, допускается применение максимальной токовой защиты с ограниченно зависимой выдержкой времени и отсечкой мгновенного действия, зона действия которой охватывает и сборные шины ЦПП, а также защиты от замыканий на землю с выдержкой времени до 0,7 с.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Советы бывалого релейщика → Выбор первичного оборудования → Совсем нерелейный вопрос.
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc