vad1m11 пишет:Вышел из строя Т2, включился СВ, в моем случае, АВР не видел напряжения со стороны Т2, и тоже включился, в итоге имеем схему 2. Примам допущение что все именно так и произошло (не важно почему)
vad1m11 пишет:Тех. директор как0то обмолвился что запрещено закольцовывание одного транса самого на себя, я в этом усомнился, так как никаких больших уравнительных токов быть, по идее, не должно
Не будет ни больших, ни маленьких уравнительных токов. Дело не в этом. Дело не в запрете закольцевания одного трансформатора самого на себя. Дело в том,что при такой схеме вы должны обеспечить надежность, селективность, быстродействие и чувствительность релейной защиты на всех участках. С селективностью и чувствительностью будут скорее всего проблемы. Хотя может быть вы их как-то решили.
vad1m11 пишет:Нарисовас и описал слегка в Ворде
Вам необходимо правильно выбрать время и условия работы АВР на ПС и АВР, собирающий кольцо, чтобы не работали вместе.