Волшебник пишет:Дело в том что я руководствовался методами одного Мэтра Релейных Расчетов - Шабада
Тогда надо Вас спасать.
Вы не правильно трактуета Мэтра.
Волшебник пишет:3-е издание" - 1985. Страница 47
или на стр 75 монографии «Расчеты РЗ и А распределительных сетей» 2003 года рассмотрен пример расчета защиты ВЛ 10 кВ. "Iраб макс при отсутствии официальнфх данных может быть определен приближенно" И пункты а), б), в)
Так пункт "а) по номинальному току наиболее «слабого» элемента цепи" для ввода не актуален.
Что бы ТТ или выключатель ячейки были рассчитаны на ток меньше номинала трансформатора не встречал. Но даже если это и так, то не допустить перегрузки этого элемента это задача не МТЗ.
Но самое главное пояснения М.А. Шабада к этому пункту «…, а первый может привести к необоснованному увеличению тока срабатывания защиты».
А вот пункт «б) по максимальной суммарной мощности силовых трансформаторов, которые могут питаться по защищаемой линии в нормальном , ремонтном или послеаварийном режимах».
В пояснениях к этому пункту говорится, что
«это может производиться с учетом так называемого коэффициента загрузки или без него. Появление этого коэффициента вызвано тем, что в сельских сетях в ряде случаев максимальный ток нагрузки трансформаторов оказывается меньше их номинального тока. Однако при выборе уставок МТЗ линий нежелательно учитывать этот коэффициент, поскольку его значение изменяется в сторону повышения в связи с развитием с/х производства и увеличением его энерговооруженности. Учет коэффициента загрузки при выборе уставок РЗ потребовал бы проведения частых повторных расчетов уставок и перерегулировки РЗ. Определение Iраб макс без учета коэффициента загрузки создает определенный расчетный запас на несколько лет, …»
Вот то, что и было предложено мною, в применении к защите ввода трансформатора.
Надеюся я Вас убедил, Волшебник?
PS.
Добавлено в 16:58.
Эх, а самое то главное не написал.
Выбор по номинальному току наиболее «слабого» элемента цепи производят не для защиты этого элемента, а потому что токов нагрузки больше этого тока не должно в этой цепочке быть. Самое «смешное», а скорее всего не смешное, в сети ВН у нас, а судя по форуму не только у нас, диспетчера задают максимальные токи от которых должна быть отстроена защита значительно больше номинальных токов ТТ, ВЧ заградителя и т.п.