1

Тема: ТТ-110. Заземление вторичных цепей.

В наладке пс 110/10 с выкчателями на линиях 110кв. Выводы Л1 смотрят в шины. Выводы И1 заземлены. Выводы И2 идут на начала фаз аналоговых входов терминала защиты. Это правильно?

2

Re: ТТ-110. Заземление вторичных цепей.

Спартак Молодцов пишет:

Положительное направление для линии из шин в линию. В Л1 ток втекает из И1 вытекает, звезда собирается на И2. На терминале можно вывернуть, как угодно, токовые цепи, как правило, проходные.

Звезда собирается в шкафу зажимов ТТ. Каждый керн идёт на свою защиту.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

3

Re: ТТ-110. Заземление вторичных цепей.

Серж08 пишет:

Это правильно?

В чем сомнения? Главное правильно подключиться к панели.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76745/thumb/p195amc2fecpu1mq0b3a19512m81.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76745/thumb/p195amc2fecpu1mq0b3a19512m81.JPG
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76745/thumb/p195amckej1kd4gop18ede0m1gi42.JPG http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/6500/76745/thumb/p195amckej1kd4gop18ede0m1gi42.JPG
Надеюсь из рисунков будет понятно в чем различие.