Тема: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Здравствуйте, помогите начинающему коллеге.
Схема КРУЭ 500 кВ 2 выключателя на присоединение при наличии ДЗО ВЛ можно ли подключать ДЗЛ на ТТ выключателей, не возникнут ли проблемы из-за пересечения зон действий быстродействующих защит?
Технически вроде бы препятствий нет, но мне нутром это не нравиться. У кого какие соображения? http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7360/thumb/p15uvtb6961um51jnp1vnqeol11a21.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7360/thumb/p15uvtb6961um51jnp1vnqeol11a21.jpg

2

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

А какие проблем Вы ожидаете?

ЗЫ: Это стандартное решение.

3 (2011-05-05 14:44:22 отредактировано scorp)

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Обычная схема,кернов только маловато.И при операциях в токовых цепях ДЗО,КСЗ 1к,на время операций нужно выводить КСЗ или,если есть возможность,самую чувствительную ступень ТЗНП

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

4

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Вадим.
Если зоны не будут пересекаться, то возникнут «мертвые зоны». А в данной схеме это даже хорошо, что при к.з. на той третьей необозначенной с.ш.  откл. выкл. от ДЗЛ. Вот если к.з. между одним выкл. и его ТТ (редко, но бывает), то тут как раз мертвая зона для быстродейств. защит. И надо что-то городить. Типа защиты «мертвой зоны». Или УРОВ, к примеру. И посылать ТУ на прот. конец линии.

Делай , что должен, и будь, что будет

5

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

вадим пишет:

при наличии ДЗО ВЛ можно ли подключать ДЗЛ на ТТ выключателей, не возникнут ли проблемы из-за пересечения зон действий быстродействующих защит?

Никаких проблем не будет. ДЗО и отключит, и запретит АПВ, и передаст команду ТО на противоположный конец.
Наоборот, при выводе или отказе ДЗО, ДЗЛ защитит всю линию вместе с кабельной вставкой, что особенно актуально в отсутствии ВЧ каналов ПА.

scorp пишет:

Обычная схема,кернов только маловато.

НТД допускают подключение в один керн двух защит, при том условии, что основные и резервные защиты каждого элемента сети должны включаться на разные вторичные обмотки трансформаторов тока.

scorp пишет:

есть возможность,самую чувствительную ступень ТЗНП

Решаем с помощью групп уставок.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Если даже "посадить" ДЗЛ на линейные ТТ,мертвых зон не возникнет - два телеускоряемых комплекта КСЗ.Линия 500 кВ,однако.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

7

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

До тех пор, пока в работе ВЧ каналы ПА, т.е. ТУ. Без ТУ и ДЗО противоположный конец будет отключаться резервными защитами с выдержкой времени. Правда команду ТУ можно передавать по ВОЛС.

8

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

scorp пишет:

кернов только маловато

их больше, лишние керны я убрал, чтоб глаза не мозолили.

9

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

CLON пишет:

А какие проблем Вы ожидаете?

ЗЫ: Это стандартное решение.


не может ли ДЗЛ отработать быстрее чем ДЗО?

lik пишет:

Если зоны не будут пересекаться, то возникнут «мертвые зоны».

Мне ближе такое решение http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7380/thumb/p15v04kv1f14ne1lc3r00e1r40s2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7380/thumb/p15v04kv1f14ne1lc3r00e1r40s2.jpg

10

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

но доказать свое мнение начальству не смог

11

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

lik пишет:

А в данной схеме это даже хорошо, что при к.з. на той третьей необозначенной с.ш.  откл. выкл. от ДЗЛ.

Дело в том что это КРУЭ, если при КЗ в КРУЭ или кабельной вставке выключатель отключиться от ДЗЛ то сработает АПВ, что мягко говоря не желательно.
Ради этого вообще и устанавливается комплект ДЗО. Вот этого я и боюсь не сработает ли ДЗЛ раньше при КЗ в зоне действия обеих быстродействующих защит.

12

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Но ведь это не БАПВ? ДЗО АПВ запретит.
А если сделать по Вашему предложению... Стоп, а почему я решил, что будет "мертвая зона"? Ведь ДЗЛ и ДЗО сидят на кернах одного ТТ. А ДЗО пошлей по ВОЛС сигнал ТУ на прот. конец. Да, так лучше: никаких лишних воздействий.

Делай , что должен, и будь, что будет

13 (2011-05-05 21:47:11 отредактировано scorp)

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

вадим пишет:

Мне ближе такое решение http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7380/thumb/p15v04kv1f14ne1lc3r00e1r40s2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/0/7000/7380/thumb/p15v04kv1f14ne1lc3r00e1r40s2.jpg

Как то странно,обычно линейные ТТ внутри КРУЭ,затем кабель и ВЛ
Сделайте дополнительно в КСЗ спец.зону ДЗ с минимальными уставками, от всех видов кз, с запретом АПВ и передачей ТО на другой конец и ДЗО не надо

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

14

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

ДЗО и ДЗЛ будут работать одновремено, может 10-20мс разницы.
В одной теме с scopr-ом смотрели запись регистратора, срабатывание защит как минимум держится 60-70мс.

scorp, они могли сэкономить и выташили ТТ и разрядники на улицу, дешевше будет.

первый вариант хороший вариант, во втором варинте, надо ещё одно ДЗО ( вроде по приказу 57)

15

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Почему-то никто не сказал, что по первому варианту придётся использовать два терминала ДЗЛ, а по второму - один. На новых объектах видел только второй (вариант), но "линейный" ТТ был в КРУЭ.  Вопрос о нежелательном АПВ при КЗ в КРУЭ мне кажется существенным. Это бывает, там есть ТН, линейный ТН.

16

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Можно и один, но токовые цепи в параллель.
Да считают что при сквoзном КЗ могут быть проблемы и надо загрублять ДЗЛ.
но имхо, буря в стакане.......

17

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

ICQ/ad;)
ИМХО, думаю у коллеги и линейный ТН на улицу вытащили

18

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

grsl пишет:

ICQ/ad;)
ИМХО, думаю у коллеги и линейный ТН на улицу вытащили

У нас на трех или четырех ПС на улице стоят

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают

19

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

вадим пишет:

Мне ближе такое решение

Это неверное решение.

вадим пишет:

но доказать свое мнение начальству не смог

Мыслящее начальство.

вадим пишет:

Дело в том что это КРУЭ, если при КЗ в КРУЭ или кабельной вставке выключатель отключиться от ДЗЛ то сработает АПВ, что мягко говоря не желательно.
Ради этого вообще и устанавливается комплект ДЗО. Вот этого я и боюсь не сработает ли ДЗЛ раньше при КЗ в зоне действия обеих быстродействующих защит.

Никаких проблем, пусть они сработают одновременно или даже ДЗЛ раньше, всё равно ДЗО сработает и запретит АПВ с двух сторон ВЛ. У ДЗО единственное предназначение – запрет АПВ.

nkulesh пишет:

Почему-то никто не сказал, что по первому варианту придётся использовать два терминала ДЗЛ, а по второму - один.

Почему? На сколько я помню, ни одно НТД не требует установки не то чтобы двух, а даже одного комплекта ДЗО линии в КРУЭ. И запрета АПВ при КЗ на этом участке тоже. Есть требование применения двух комплектов ДЗО ошиновок, но не ВЛ.

nkulesh пишет:

Вопрос о нежелательном АПВ при КЗ в КРУЭ мне кажется существенным.

Обсуждали тут http://rzia.ru/topic513-krue-ps-1101010 … 1104n.html
и тут http://rzia.ru/topic573-zashchita-krue-110-kv.html

20

Re: Зоны защиты ДЗО и ДЗЛ

Bogatikov пишет:

Никаких проблем, пусть они сработают одновременно или даже ДЗЛ раньше, всё равно ДЗО сработает и запретит АПВ с двух сторон ВЛ...

Не факт. Игра в догонялку - не гарантия селективности.

Bogatikov пишет:

...И запрета АПВ при КЗ на этом участке тоже....

Эх, если бы получить от вышестоящего органа официальное разрешение на АПВ при КЗ на кабельной вставке, сколько бы это проблем сняло... А вот своей волей такое решение принять не можем. КЗ в кабеле не может самоустраниться!