1 (2015-02-23 08:36:38 отредактировано Brain)

Тема: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

Уважаемые коллеги, просветите немного в вопросе защиты блока линии-трансформатор. Трансформатор мощностью 10МВА, ВЛ-110 - 15 км.

При этом хотелось бы рассмотреть два варианта организации защиты - при наличии выключателя на стороне 110кВ трансформатора
и при его отсутствии.

И отдельный вопрос - каким именно способом  лучше передать сигнал от защиты трансформатора на головной
выключатель 110кВ?

Согласно ПУЭ для такой схемы для защиты ВЛ-110кВ достаточно будет применения (при достаточной чувствительности) ступенчатых
защит МТЗ с пуском/без пуска по напряжению и ступенчатая защита ТЗНП. Так вот если теперь рассмотреть токовую отсечку для линии
110кВ - в данном случае ее лучше отстраивать от тока трехфазного КЗ на стороне 10кВ или же от трехфазного КЗ на шинах ВН трансформатора?
При этом, если отстраивать защиту от трехфазного КЗ на шинах 0,4кВ, надо ли по времени отстраиваться действий ДЗТ и ТО на трансформаторе?
Или же в данном случае лучше сделать три ступени на ВЛ-110кВ по следующему принципу:
- 1 ступень - отстроиться от трехфазного КЗ на выводах 110кВ трансформатора, выдержка времени 0
- 2 ступень - отстроиться по параметру срабатывания ТО на трансформаторе, выдержку времени также отстроить от нее
- 3 ступень - МТЗ.

И можно ли в таком случае применить защиты для ВЛ-110 типа Micom P143 например. Меня как-то смущает тот факт, что примеры проект которых не смотрел
всегда в функционале у защиты есть дистанционная защита

2 (2015-02-23 10:23:10 отредактировано Волшебник)

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

Brain пишет:

защиты блока линии-трансформатор

1. ВЛ - радиальная? Если так то можно реализовать такой вариант.

ТО трансформатора не применять. Линию (100%) и часть Т защитить неселективной ТО линии с нулем - отстроить от КЗ за трансформатором на шинах НН. Проверить на БНТ.

Неселективное действие ТО ВЛ 110 кВ будет исправляться АПВ. Это разумно т.к. КЗ на линии в десятки раз чаще чем КЗ в трансформаторе. Т может годами стоять без внутренних повреждений.

Brain пишет:

надо ли по времени отстраиваться действий ДЗТ

Нет. Это защита с абсолютной селективностью

2. Примеры расчетов защит линий с односторонним питанием отлично даны у Шабада - стр.243 глава 3 (4-е Изд. 2003)

3

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

А все по разному делают)
Вариант:
1 ступень ТО от К(3) на стороне 10 кВ и БТН трансформатора.
2 ступень - Согласование по току и времени с защитами вводов (ввода) 10 кВ трансформатора
Кч>1,5 в конце ВЛ, и >1,2 - за Т;
ДЗ используется, когда максимальный/минимальный режим на 110 кВ сильно отличается и МТЗ не проходит по чувствительности
ТЗНП, если нейтраль Т заземлена - 1 ступень - отстройка от КЗ за спиной, и БТН Т, ненаправленная, 2 ступень - направленная, отстройка от БТН и небаланса.
если изолирована 1 ступень, отстройка от БТН и небаланса
Если есть выключатель на ВН, и если нет, иногда отстраивают 1 ступень от КЗ на ВН, но т к при повреждении на ВЛ и в трансформаторе всё равно  "всё что за Т" будет отключено, всё селективно. Другое дело разрешение АПВ при КЗ на линии, но думаю для этого можно дополнительную ступень ввести, а не "делить" по выдержкам времени.

будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса

4 (2015-02-23 10:53:29 отредактировано fll)

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

вау, не знал, что есть трансформаторы 110/0,4...
очепятка, наверное

5

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

fll пишет:

вау, не знал, что есть трансформаторы 110/0,4...
очепятка, наверное

пардон, еще не отошел от расчет защиты цеховых трансформаторов. 10кВ конечно.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6 (2015-02-23 14:47:51 отредактировано retriever)

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

Меня кстати всегда интересовало, заморачивается ли кто-нибудь селективностью в случае, когда у нас "2 блока линия-трансформатор с неавтоматической перемычкой со стороны линии"?
Имеется в виду следующее: когда перемычка отключена и работают оба Т, можно отстроить первую ступень на питающем конце (tс.з=0) от КЗ за трансформатором, чтобы она закрывала линию целиком и часть Т, неселективности нет.
Когда перемычка включена, то при КЗ в одном трансформаторе эта ступень будет работать одновременно с ДЗТ, и погасит оба транса, хотя можно было бы погасить только один.
Я понимаю, что далеко не все КЗ в Т могут быть обнаружены такой защитой, и вероятность подобного сценария низка, но кто как делает? Обычно вроде бы рекомендуется не обращать внимания на подобное...

7 (2015-02-23 14:56:19 отредактировано Волшебник)

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

retriever пишет:

Имеется в виду следующее: когда перемычка отключена и работают оба Т, можно отстроить первую ступень на питающем конце (tс.з=0) от КЗ за трансформатором, чтобы она закрывала линию целиком и часть Т, неселективности нет.

Смысле нет неселективности?
ДЗТ и ТО линии сработают с нулем при КЗ в трансформаторе. АПВ исправляет.

С включенной перемычкой будет тоже самое. Да - 2 Т отключатся, но на то и перемычка - ремонтная. Режим ремонтный, а не нормальный

8

Re: Защиты для блока (линия-трансформатор) 110кВ

Brain пишет:

Уважаемые коллеги, просветите немного в вопросе защиты блока линии-трансформатор. Трансформатор мощностью 10МВА, ВЛ-110 - 15 км.

При этом хотелось бы рассмотреть два варианта организации защиты - при наличии выключателя на стороне 110кВ трансформатора
и при его отсутствии.

Подстанция уже построена или это проект?
Если это проект и выключателя по 110 кВ нет, то чем отключаться будет ваш трансформатор?