21

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

Sm@rt пишет:

Так ТН там для контроля напряжения, полагаю, что если будет резонанс - засигналит.

В случае о котором говорил коллега grsl был как раз феррорезонанс.
http://rzia.ru/topic770-izlishnie-sraba … lnika.html

22

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

Спасибо за пояснения. Сделал вывод, что в принципе заземление неиспользуемой обмотки вполне рабочее и длительное решение без особого риска. Хотя предпочтительнее применение ОПН или разрядников. Остается не ясным, почему заземление допускается обмоток низшего напряжения, расположенных ближе к магнитопроводу? Откуда это требование и чем оно обусловлено? А если первой намотана обмотка ВН, а на нее НН? Тогда нельзя заземлять? И еще в развитие: все же при заземлении одной из вершин треугольника есть вероятность, что нарушении изоляции второй обмотки может возникнуть по сути междуфазное КЗ с последующим отключением тр-ра. Верны ли рассуждения? Спасибо.

23

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

Выписка из пособия для изучения ПТЭ

Post's attachments

Пособие по изучению ПТЭ.pdf 514.04 Кб, 17 скачиваний с 2015-03-20 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

24

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

matu пишет:

Откуда это требование и чем оно обусловлено?

См. #23

matu пишет:

А если первой намотана обмотка ВН, а на нее НН? Тогда нельзя заземлять?

Нельзя см. п. 12.12.20 ПТЭ и п. 4.2.151 ПУЭ.

matu пишет:

при заземлении одной из вершин треугольника есть вероятность, что нарушении изоляции второй обмотки может возникнуть по сути междуфазное КЗ с последующим отключением тр-ра.

Естественно. Трансформатор будет отключен действием ДЗТ.
Установка ОПН + ТН в этом случае это дополнительное оборудование  + риск феррорезонанса см. #21

25 (2015-03-20 11:11:23 отредактировано П.Е.Артём)

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

matu пишет:

Спасибо за пояснения. Сделал вывод, что в принципе заземление неиспользуемой обмотки вполне рабочее и длительное решение без особого риска. Хотя предпочтительнее применение ОПН или разрядников. Остается не ясным, почему заземление допускается обмоток низшего напряжения, расположенных ближе к магнитопроводу? Откуда это требование и чем оно обусловлено? А если первой намотана обмотка ВН, а на нее НН? Тогда нельзя заземлять? И еще в развитие: все же при заземлении одной из вершин треугольника есть вероятность, что нарушении изоляции второй обмотки может возникнуть по сути междуфазное КЗ с последующим отключением тр-ра. Верны ли рассуждения? Спасибо.

Все правы! Я когда читал все эти пункты из указанных норм и правил можно сказать, тоже - задавался таким вопросом. А сейчас прочитав все сообщения пришёл к выводу. Вывод такой: 1) Т - многообмоточный. 2) Внутреннее замыкание произойдёт скорее всего на стороне более высокого напряжения и следовательно ... . 3) Все защиты должны отработать до того как растекётся ток по земле. Как - то так понимаю.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

26

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

evdbor, спасибо. очень информативно. при расчете перенапряжений, индуцированных со стороны обмотки ВН, во внимание принимается емкость обмотки на землю. Я так понимаю, если обмотка НН намотана на магнитопровод поверх другой, то емкость обмотки НН на землю складывается из суммы последовательных емкостей обмотки НН и обмотки, намотанной первой. Поэтому результирующая емкость обмотки НН на землю уменьшается. Как результат - индуцированные перенапряжения растут.
Ситуация изменяется, если обмотка намотана первой на магнитопровод. Тогда результирующая емкость обмотки НН на землю последовательно ни с чем не стоит, и этого оказывается достаточным для обеспечения защиты от перенапряжений.
Вопрос только как на практике определить, какая из обмоток намотана первой на магнитопровод?

27

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

ShSF пишет:

PS. А почему "Dessine-moi un mouton", а не "Le monde adulte Isolé Un monde abrupt "?

On sait le monde adulte est triste et abrupt. ICQ/ab:)
А если серьёзно, то мне очень нравится отсылка к Маленькому Принцу де Сент-Экзюпери, в книге много хорошего. Можно даже ответить цитатой оттуда:
Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe.

Добавлено: 2015-03-21 14:35:47

matu пишет:

Хотя предпочтительнее применение ОПН или разрядников.

Лучше всего заземлять через зиг-заговый заземляющий трансформатор. Всё остальное - от бедности.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

28

Re: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20

matu пишет:

Вопрос только как на практике определить, какая из обмоток намотана первой на магнитопровод?

Только чертежи завода-изготовителя (если не перемотанный).

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)