Тема: вопрос по ПТЭ п. 12.12.20
Возник следующий вопрос. Тр-р 110/10 кВ, низкая сторона с изолированной нейтралью, высокая - глухозаземленная.
В п. 12.12.20 ПТЭ (раздел защиты от перенапряжений) указано, что "Допускается выполнять защиту неиспользуемых обмоток низшего напряжения, расположенных первыми от магнитопровода, заземлением одной из вершин треугольника или нейтрали обмотки.". Неиспользуемая обмотка я так понимаю обмотка, к которой ничего не подключено. Т.е. этот пункт допускает искусственное создание однофазного замыкания на землю в случае, если к обмотке ничего не подключено? Или я неверно понял эту трактовку? Как частот прибегает к такому решению. Это решение на случай отсутствия ОПН или разрядников? Спасибо