Тема: Панель защиты ВЛ-110кВ ЭПЗ-1636
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой - на ПС 110/10кВ на панели ЭПЗ-1636 в КРС-1 не срабатывает ни одно РС. Пробовали менять нуль-индикаторы на всех РС и по очереди и одновременно, все-равно не срабатывает. На входе КРС-1 измерили напряжение с БП - нормально, в допустимых пределах, пересмотрели весь монтаж, каждый проводок, контакт и т.д. Привезли с лаборатории СРЗА (с учебной панели другой комплект, заведомо исправный), поставили - заработал. Снятый (с рабочей панели) поставили на учебную панель и он тоже заработал! Пока временно оставили так, но есть сомнения в надежности рабочей панели. Хотелось бы узнать мнение специалистов.