1

Тема: Защиты блока трансформатор-линия

Имеем генератор 10 кВ, выключатель в КРУ, шины КРУ, выключатель в КРУ, трансформатор 230/10,5 без выключателя сверху и воздушная линия длинной 400-700 м. Т.е. будут перетоки мощности в обе стороны.
ДЗТ включаем на ТТ в ячейке КРУ и встроенные со стороны ВН, действует на отключение выключателя НН, т.к. больше не на что.
Нужно ли применять тут дифференциальную защиту блока линия-трансформатор или можно обойтись двумя дистанционными в прямую зону которых бы и входил трансформатор. Возникают проблемы с заданием уставок - короткая линия, маленькое сопротивление. Хотелось бы делать АПВ при КЗ на воздушной линии.
Если применить дифференциальную,тогда нужно учитывать разность фаз токов, т.к у трансформатора снизу треугольник, а сверху звезда (в каких устройствах ДЗЛ есть такое?).

2

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Про высокую сторону непонятно, желаемая страна происхождения ДЗЛ не указана. ДЗТ и ДЗЛ от разных ТТ по высокой стороне трансформатора запитать не хотите? Не надо будет звездой / треугольником заморачиваться.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

3 (2015-07-24 13:35:17 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

На стороне ВН трансформатора две вторичные обмотки, одна из которых занята в схеме охлаждения. Желаемая страна-производитель устройств защиты - Россия.
Хотелось бы иметь одно устройство для защиты блока с оптическим каналом связи

4

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Защиты от внутренних повреждений должны действовать на отключение трансформатора со всех сторон.
А на какие выключатели действует газовая защита?
От ДЗТ и газовой в любом случае необходимо отключить выключатель на стороне 220 кВ.
Защиты ВЛ не чувствительны к внутренним повреждениям трансформатора.

5 (2015-07-24 13:39:51 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Поэтому рассматриваем защиту блока трансформатор-линия
Тут у трансформатора один выключатель стороны НН, выключатель ВН за 500 м. Действия ГЗ и ДЗТ должны передаваться на удаленный конец - это ясно.
Сложность в выборе устройства защиты

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Защиты блока трансформатор-линия

MihaAndrew пишет:

трансформатор 230/10,5 без выключателя сверху и воздушная линия длинной 400-700 м

... на противоположном конце которой имеется (выключатель?) (трансформаторы тока?)

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

7 (2015-07-24 13:38:49 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Да...Да

8

Re: Защиты блока трансформатор-линия

MihaAndrew пишет:

Поэтому рассматриваем защиту блока трансформатор-линия

Отдельные импортные ДЗЛ позволяют иметь трансформатор в зоне, но это совсем от бедности... Не все наладчики справляются. Впрочем, если вам проект сделать... А возиться с этим будет кто-то другой, то почему бы и нет.

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

9

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Есть решение на АВВ, но хотелось бы иметь альтернативу

10

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Позвоните на ЭКРУ, объясните ситуацию, они не кусаются... ICQ/ab:)

Contre le passé y'a rien à faire, il faudrait changer les héros, dans un monde où le plus beau reste à faire... (DB)

11

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Думаю ЭКРА предложит ВЧ связь. Хотя... как вариант

12 (2015-07-24 13:58:30 отредактировано doro)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Не спец в расчетах РЗА, но все же с точки зрения логики.
Если бы не было генерации, с питающей стороны ВН можно было бы обойтись быстродействующими ступенями резервных защит, пусть и залезающими в обмотку трансформатора (естественно, когда не рассматриваем возможную, хотя бы кратковременную работу двух питающих линий в параллель). Здесь сложнее. Сопротивление трансформатора куда выше, чем сопротивление очень короткой линии. Согласование КСЗ со стороны генерации здесь крайне сложно, а то и невозможно.
Первое, что на ум идет - ДЗЛ производства НПП ЭКРА (оптоволокно уж обозначено) для линии с отпайкой. Трансформатор рассматриваем как отпайку, на двух концах - принципиально различные Ктт и Ктн. Обратитесь к ближайшим представителям этой фирмы, или непосредственно к Н.А. Дони, главному разработчику соответствующей аппаратуры

MihaAndrew пишет:

Думаю ЭКРА предложит ВЧ связ

Нет, как раз в данном случае ВОЛС будет более оптимальным.
Кстати, не раз с ними очень оригинальные решения прорабатывали. Это - не уникум.

MihaAndrew пишет:

Хотелось бы делать АПВ при КЗ на воздушной линии.

Что-то АПВ на генераторах - из области экзотики. Скорее, речь идет о ресинхронизации при успешном АПВ питающей линии.

13 (2015-07-24 14:07:17 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Имеется в виду АПВ выключателя 220 кВ при КЗ на воздушной линии, естественно с проверкой синхронизма

14

Re: Защиты блока трансформатор-линия

MihaAndrew пишет:

естественно с проверкой синхронизма

Да какой здесь может быть синхронизм? Известны случаи, когда повреждения линии между энергосистемой и генерацией+местная нагрузка приводили к уходу частоты со стороны генерации до 14 Гц в секунду. Впрочем, интересная тема, которую готов обсудить.

15 (2015-07-24 14:52:12 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Шансы на успешное АПВ малы, но... А если сделать АПВ выключателя НН трансформатора с меньшим временем чем АПВ выключателя на стороне 220 кВ. Отключаются то оба выключателя сразу при КЗ как на линии так и в трансформаторе. Но АПВ стоит запускать только при КЗ в линии, а как мы узнаем где КЗ если зона охватывает и трансформатор и линию? АВВ предлагает устройство защиты трансформатора с модулем передачи по оптическому каналу на удаленный конец, а на удаленном конце устройсво дифзащиты линии. Т.е. один меряет токи с обоих сторон трансформатора и передает значения ВН на удаленный конец, на удаленном конце устройство сравнивает измеренные и принятые значения. Отключение от защит трансформатора передается на удаленный конец и сигнал на отключение от ДЗЛ передается на сторону трансформатора

16

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Здесь - немного другая концепция. Ввод выключателя -на шины с отбором мошности. Плюс связь с системой. Отключилась линия, генератор остается наедине со своей нагрузкой. Идет попытка воссоединения с системой. Здесь моя фантазия пока заканчивается, подумайте самостоятельно. Варианты: в выделенном районе дисбаланс мощности приводит к работе АЧР1 (АЧР2). Или избыток мощности, воздйствующий на ограничение нагрузки генераторов. Варианты могут быть разные. Без первичной схемы с расчетами мощности в разных режимах по теме говорить трудно.

17

Re: Защиты блока трансформатор-линия

MihaAndrew пишет:

трансформатор 230/10,5 без выключателя сверху и воздушная линия длинной 400-700 м

MihaAndrew пишет:

Поэтому рассматриваем защиту блока трансформатор-линия

На основании, каких НТД данная схема классифицируется как "блок трансформатор – линия", а не трансформатор с воздушной ошиновкой 400-700м, где достаточно установить ДЗО, например, на базе РНТ560. Так критична длина контрольного кабеля ~700м до удалённого ТТ, что выбираете более сложный (менее надёжный)  и дорогостоящий вариант с двумя полукомплектами ДЗЛ на ВОЛС?
PS: Не первый раз на форуме встречаются подобные решения с ДЗЛ, откуда и отчего "такие ноги растут"?

18 (2015-07-24 17:02:20 отредактировано MihaAndrew)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

700 м многовато для контрольного кабеля да еще и через реку. Постараюсь привести расчет нагрузок ТТ. Его просто нельзя сделать копировать и сюда вставить

19 (2015-07-24 16:50:32 отредактировано doro)

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Да, еще бы схему объекта, здесь можно было бы и о конкретике говорить.

20

Re: Защиты блока трансформатор-линия

Буду рад продолжить завтра утром, приложу схему... К сожалению ухожу.