1

Тема: неселективность защиты ввода НН тр-ра

Доброго времени суток всем!!! Может кто сталкивался с такой проблемой... При аварийном отключении отходящей от ПС ВЛ отключается ввод 10 кВ. трансформатора. Послеаварийная проверка всех защит на ПС ( защит ВЛ, ввода 10 кв и защит тр-ра) неисправностей и отклонений от уставок не выявляет. При последующих авариях защиты работают нормально. (защита на электромеханнике на реле РСВ-13-18 все дешунтирование). Буду благодарен за любую информацию по этому поводу. Регистраторов событий тоже нет.
А еще у кого такие моменты и как часто случаются. Сеть 10 кВ конечно у нас не идеальная. Есть и ДКР и отколотые юбки на изоляторах..

2 (2015-10-20 21:01:56 отредактировано doro)

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

Да подобная тема поднимается и на Форуме, и в других источниках неоднократно. Речь идет об ОЗЗ, переходящем в повторное ОЗЗ на другой фазе (читай - КЗ) на соседнем фидере и еще одном то ли на первом, то ли на третьем фидере.
Почитайте для начала тему http://www.rzia.ru/topic3378-dvoinoe-ozz.html А далее в ближайшие дни постараюсь на своем сайте опубликовать сводную информацию, включающую шикарную, уникальную осциллограмму от одного из форумчан (почти три года не удосужусь привести в порядок).
Нет, информация и осциллограммы от двух форумчан. Два Сергея, оба из Беларуси, оба - активные участники Форума. Этот фактор до недавнего времени вызывал немалый напряг в идентифиации источников информации.

3

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

В дополнение к сказанному..... в журнале ТС зарегистрировано что ВЛ отключена. Через 8 сек. пришли ТС МВ ВЛ включен, ввод 10 отключен. Линию потом включить не смогли. повреждение устранили днем а к вечеру заменили вышедший из строя тр-р на другой ВЛ от этой же ПС

4

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

А нельзя ли поясняющую схему приложить? Что-то не совсем понятно взаимодействие между защитами линии и трансформатора. Защита линии, питаемой от трансформатора, или питающей его?

5

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

Когда-то ради интереса обсуждал на форуме теоретические аспекты согласования МТЗ току... У меня такое чувство, что здесь - продолжение этой темы.
http://rzia.ru/topic6652-soglasovanie-m … ku-p3.html
В последнем посте я пришел к выводу о том, что согласование по току необходимо для случая развивающегося КЗ, через постепенно уменьшающееся переходное сопротивление.
В этом случае может оказаться так, что МТЗ ввода пустится раньше МТЗ отходящей линии, потом ток КЗ возрастет, заработает МТЗ линии, но ввод уже пущен, и что-то насчитал.
И если ступень селективности небольшая, или у нас зависимые от времени характеристики, то может оказаться так, что между пуском более чувствительной МТЗ ввода и менее чувствительной МТЗ отходящей линии пройдет время, которое "съест" ступень селективности. А дальше - неселективное отключение.

И двойное КЗ на землю в разных точках - как раз подходящий "кандидат" на такой вариант развития событий. Ведь возникает оно, как правило, из-за поврежденной изоляции, переходное сопротивление там сначала очень большое и потом медленно убывает.

Если КЗ стабильное (глухое металлическое или через постоянное переходное сопротивление), то селективность всегда обеспечивается выдержкой времени, даже если нет согласования по току.
Правда, если МТЗ ввода имеет большую чувствительность, чем МТЗ отходящей линии, то даже при "стабильном" КЗ, все равно ввод может отключиться раньше. Но в этом случае МТЗ отходящей линии просто не заработает (не будет пуска) - эквивалент отказа защиты. И такой вариант развития событий маловероятен...

Т.е., получается, причина отключения ввода вместо отходящей линии - это неселективность по току.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

retriever___ однако вариант о первом пуске защит ввода я не продымывал. Хорошая подсказка!!!!!! Уставски по току отстроены от номинального тока тр-ра в соответсвии с рекомендациями из книги М.А. Шабад.  пуск защиты выполнен состороны ввода ВН.
Для doro________   ПС однотрансформаторная, 110/35/10. Неселективно отключался ввод 10 при кз на вл-10

7

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

semich пишет:

Уставски по току отстроены от номинального тока тр-ра в соответсвии с рекомендациями из книги М.А. Шабад

Это условие необходимое, но недостаточное.
См. упомянутую книгу М.А.Шабада

Post's attachments

Shabad-Raschet.pdf 305.8 Кб, 8 скачиваний с 2015-10-21 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

8

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

В том то и дело, что защиты согласованны не только по времени но и по току. Максимальная уставка МТЗ на ВЛ 480 А время 1,0 с. Суммарная нагрузка по ВЛ составляет 150 А. Уставка МТЗ на вводе 10 кВ 1560 А, 2,0 с, минимальнй ток КЗ на шинах 2772 А. Проверка защит ВЛ пордозреваемых в отказе и защит ввода отклонений не выявила....

9

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

semich пишет:

В том то и дело, что защиты согласованны не только по времени но и по току.

Ну, тогда сложно сказать, в чем дело. Может, какая-то неисправность защиты?

Еще, как вариант - КЗ было неустойчивым, и МТЗ на отх. линии возвращалось быстрее (и, возможно, при большем токе).
Тогда при серии перемежающихся КЗ возможен вариант, когда
МТЗ ввода при спаде тока вернуться не успевает, а при возрастании тока - подхватывается и продолжает отсчет;
МТЗ линии при спаде тока успевает вернуться и начинает считать заново (примерно как говорилось в #2,#3).

10

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

semich пишет:

При аварийном отключении отходящей от ПС ВЛ отключается ввод 10 кВ. трансформатора

А пуск МТЗ по напряжению используется?

11

Re: неселективность защиты ввода НН тр-ра

semich пишет:

В том то и дело, что защиты согласованны не только по времени но и по току. Максимальная уставка МТЗ на ВЛ 480 А время 1,0 с. Суммарная нагрузка по ВЛ составляет 150 А. Уставка МТЗ на вводе 10 кВ 1560 А, 2,0 с, минимальнй ток КЗ на шинах 2772 А. Проверка защит ВЛ пордозреваемых в отказе и защит ввода отклонений не выявила....

В схемах с дешунтированием бывает еще такое, что реле воздействующее на планку привода "застаивается", когда оно долго не работало или его не трогали, не проверяли длительное время и первое срабатывание идет с задержкой в итоге дотягивает до времени работы ввода. Дальше после того как реле один раз сработало, оно четко работает  со временем уставки. И можно до посинения все проверять и ничего не найти.