1

Тема: Контроль вторичных цепей ТТ и защита от 2-й гармоники

Здравствуйте, форумчане!
Помогите найти ответы на пару вопросов по защитам терминала  MiCOM Р543 производителя Альстом . Кто не сталкивался с такими терминалами прошу всё равно до читать до конца и уделить внимание так как я предполагаю, что указанные функции защит используются и в микропроцессорных устройствах других производителей:
1)    В терминале MiCOM Р543 существует контроль исправности вторичных цепей ТТ. При введенной этой функции на торможение ДЗЛ блокируется на 20 мс и после уставка заменяется на новую уставкой, которая обычно устанавливается выше тока нагрузки допустим равна 1,2*In. Если правильно понимаю, то возникает  опасность, что при близком КЗ (рис.1 точка к1)  вне зоны ДЗЛ и в случае неисправности токовых цепей  произойдет ложное отключение. Возникает вопрос нужно ли вводить контроль исправности цепей ТТ?
2)     В терминале MiCOM Р543 существует функция  блокировки от броска тока намагничивания (блокировка по 2-й гармонике). В документации от производителя на рисунках показан пример когда трансформатор находится на защищаемой линии в зоне работы защиты. Но меня интересует сработает ли эта защита при включении силового трансформатора в сеть расположенного за ТТ  (т.е вне зоны защиты) как показано на рис.1.

Post's attachments

рис.1.pdf 38.85 Кб, 17 скачиваний с 2015-12-05 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

2 (2015-12-05 20:08:50 отредактировано Уставкин)

Re: Контроль вторичных цепей ТТ и защита от 2-й гармоники

Balepa пишет:

В терминале MiCOM Р543 существует контроль исправности вторичных цепей ТТ.

Если цепи ТТ неисправны - то уже поздно пить Боржоми менять уставки по току? Нет?

3

Re: Контроль вторичных цепей ТТ и защита от 2-й гармоники

Balepa пишет:

Если правильно понимаю, то возникает  опасность, что при близком КЗ (рис.1 точка к1)  вне зоны ДЗЛ и в случае неисправности токовых цепей  произойдет ложное отключение. Возникает вопрос нужно ли вводить контроль исправности цепей ТТ?

опасность возникает не только при внешнем кз и неисправных т.ц.,но и на сильно нагруженных линиях,где ток нагрузки >  Is1.
Можно выбрать метод контроля т.ц.- дифференциальный,статус - индикация на обоих полукомплектах ДЗЛ,неисправность т.ц. вывести на сигнализацию.В событиях это также отразится.

Balepa пишет:

интересует сработает ли эта защита при включении силового трансформатора в сеть расположенного за ТТ  (т.е вне зоны защиты) как показано на рис.1.

функция блокировки определяет % второй гармоники в фазных токах,поэтому да,сработает.Функцию так же вводить на обоих полукомплектах(терминалах) ДЗЛ.

мое отношение к окружающим зависит от того,с какой целью они меня окружают
Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

4

Re: Контроль вторичных цепей ТТ и защита от 2-й гармоники

Scorp, благодарю Вас за пояснения!