Тема: Контроль вторичных цепей ТТ и защита от 2-й гармоники
Здравствуйте, форумчане!
Помогите найти ответы на пару вопросов по защитам терминала MiCOM Р543 производителя Альстом . Кто не сталкивался с такими терминалами прошу всё равно до читать до конца и уделить внимание так как я предполагаю, что указанные функции защит используются и в микропроцессорных устройствах других производителей:
1) В терминале MiCOM Р543 существует контроль исправности вторичных цепей ТТ. При введенной этой функции на торможение ДЗЛ блокируется на 20 мс и после уставка заменяется на новую уставкой, которая обычно устанавливается выше тока нагрузки допустим равна 1,2*In. Если правильно понимаю, то возникает опасность, что при близком КЗ (рис.1 точка к1) вне зоны ДЗЛ и в случае неисправности токовых цепей произойдет ложное отключение. Возникает вопрос нужно ли вводить контроль исправности цепей ТТ?
2) В терминале MiCOM Р543 существует функция блокировки от броска тока намагничивания (блокировка по 2-й гармонике). В документации от производителя на рисунках показан пример когда трансформатор находится на защищаемой линии в зоне работы защиты. Но меня интересует сработает ли эта защита при включении силового трансформатора в сеть расположенного за ТТ (т.е вне зоны защиты) как показано на рис.1.