rimsasha пишет:В общем то трансформаторы тока перегружать нельзя.
см. ГОСТ 7746-2001 п. 6.6.2 таблица 10.
ГОСТ я смотрел, однозначного ответа там не нашел...
Тут необходимо внести небольшое уточнение: так как ТТ встроенный в МВ, то ограничением по первичному току является сам выключатель с Iном=2000 А (см. Вавин Трансформаторы тока: Термическая и динамическая устойчивость, а также перегрузочная способность для встроенных трансформаторов тока отдельно не указывается, так как определяется техническими данными аппаратов, в которых они устанавливаются),
но вот отпайка выбрана 1000/5 (Скорее всего так выбрали из за ДЗШ электромеханической без выравнивания по току).
То есть, как я понимаю, железо ТТ рассчитано на 2000 А, а вот по вторичной обмотке ТТ потечет ток больше 5 А...
GRadFar пишет:Смотрите РЭ на ТТ, которые установлены
ТТ 1970 года, паспорта бы найти...
В этой же книге указано как выбирают трансформаторы тока:
Номинальный первичный ток должен выбираться по номинальному току основного электрооборудования в цепь котoporo включается трансформатор тока, с учетом ero перегрузочной способности. При этом первичный номинальный ток приходится несколько завышать для того, чтобы иметь возможность измерить амперметром подключенным к трансформатору тока, ток нагрузки при работе основного элемента цепи (генератора, трансформатора) с перегрузкой. Так, например, для генератора, имеющего номинальный ток 5650 А, нельзя применить трансформатор тока с lном = 6000 А, так как генератор может длительно работать с перегрузкой по току на 10% I=1,1*5650=6200 А, а амперметр может измерить ток только до 6000 А. В этом случае надо брать следующий по шкале номинальный ток 8000 А.