Тема: Работа ТТ с превышением номинального тока

Добрый день, коллеги!
Вопрос такой: ТТ встроен в МВ-110 кВ АТ; Ктт=1000/5, номинальный ток АТ по стороне 110 кВ - 955А
В аварийном режиме ток превышает 1000А. Есть ли нормативный документ разрешающий эксплуатировать ТТ в этих условиях?

2 (2016-03-11 16:07:47 отредактировано Vlades)

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

При таких параметрах ТТ будет работать с насыщением,что увеличит его погрешность.А у вас там нет выносных трансформаторов тока? Насчёт документа сказать не могу.В ПУЭ по-моему такого нет

3 (2016-03-11 16:09:56 отредактировано Lekarь)

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

нормативного документа нет.
Надо каждый тип ТТ смотреть индивидуально и смотреть на него паспорт завода изготовителя. Но в большинстве случаев они без информации. Поэтому следует делать запрос на завод изготовитель либо нанимать специализированную организацию для проведения испытаний.
Последнее время заводы изготовители для некоторых типов ТТ с элегазом давали разрешенные перегрузки до 20 % номинала.

4

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

В аварийном режиме ток превышает 1000А. Есть ли нормативный документ разрешающий эксплуатировать ТТ в этих условиях?

А что понимать под аварийным режимом? Если это КЗ - особьстатья расчета. Если же речь идет о максимально допустимых токах нагрузки (превышающих номинальный ток), то нужно отслеживать параметры нагрузки, подключенной к этим ТТ.

5

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

doro пишет:

А что понимать под аварийным режимом? Если это КЗ - особьстатья расчета. Если же речь идет о максимально допустимых токах нагрузки (превышающих номинальный ток), то нужно отслеживать параметры нагрузки, подключенной к этим ТТ.

Отключение второго АТ и возможная перегрузка оставшегося (в пределах аварийной перегрузки, в зависимости от времени и температуры н.в.)... про то что нужно как то отслеживать нагрузку АТ я тоже думал, ведь амперметр по стороне 110 не покажет нагрузку выше 1000А.

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

6

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Превышение номинального тока грозит и АТ в этом случае. Видимо его не должны длительно допускать. И на какое время можно превысить касается не только ТТ но и АТ. Возникает вопрос кто быстрее выйдет из строя?

7

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

ведь амперметр по стороне 110 не покажет нагрузку выше 1000А.

Вот здесь и переходим к конкретному рассмотрению. Амперметр может просто сломаться от такого перегруза. КРБ-126 допускает длительный перегруз 20%. А сам (авто)трансформатор сколько выдержит - смотри для наших ПТЭ, для забугорных - их техусловия.

8

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Про перегрузку трансформатора, все известно, есть таблица перегрузок при различной температуре н.в., (сейчас это определеет собственник), для примера перегруз допускается на 30 процентов в течении 2 часов, при этом ток превысит 1000А.

9

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

Вопрос такой: ТТ встроен в МВ-110 кВ АТ; Ктт=1000/5, номинальный ток АТ по стороне 110 кВ - 955А
В аварийном режиме ток превышает 1000А. Есть ли нормативный документ разрешающий эксплуатировать ТТ в этих условиях?

В общем то трансформаторы тока перегружать нельзя.
см. ГОСТ 7746-2001 п. 6.6.2 таблица 10.

Post's attachments

7746-2001.pdf 356.03 Кб, 28 скачиваний с 2016-03-11 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

10 (2016-03-11 21:00:37 отредактировано GRadFar)

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

Есть ли нормативный документ разрешающий эксплуатировать ТТ в этих условиях?

Смотрите РЭ на ТТ, которые установлены. Например, для ТВ-110 в РЭ есть такой пункт:
- допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первич-
ного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему току;

Sm@rt пишет:

амперметр по стороне 110 не покажет нагрузку выше 1000А.

Существуют амперметры с расширенным диапазоном измерения (перегрузочные).

11

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Всегда считал, что ТТ выбирают по максимальному расчетному току послеаварийного режима. Если речь идет о РП с 2-мя секциями шин, то вводные ТТ должны быть выбраны по суммарному расчетному току РП. Аналогично и с ТТ трансформаторов, так что они должны быть рассчитаны на перегруз АТ. Если взять классику выбора тр-ров двухтрансформаторных п/ст при наличии потребителей 1-й категории или 50% и более второй, то при отключении одного тр-ра допускается перегруз второго на 40% в течение 6 часов но не более 5 суток (справедливо для маслонаполненных на время максимума нагрузки).

12

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

rimsasha пишет:

В общем то трансформаторы тока перегружать нельзя.
см. ГОСТ 7746-2001 п. 6.6.2 таблица 10.

ГОСТ я смотрел, однозначного ответа там не нашел...
Тут необходимо внести небольшое уточнение: так как ТТ встроенный в МВ, то ограничением по первичному току является сам выключатель с Iном=2000 А (см. Вавин Трансформаторы тока: Термическая и динамическая устойчивость, а также перегрузочная способность для встроенных трансформаторов тока отдельно не указывается, так как определяется техническими данными аппаратов, в которых они устанавливаются),
но вот отпайка выбрана 1000/5 (Скорее всего так выбрали из за ДЗШ электромеханической без выравнивания по току).
То есть, как я понимаю, железо ТТ рассчитано на 2000 А, а вот по вторичной обмотке ТТ потечет ток больше 5 А...

GRadFar пишет:

Смотрите РЭ на ТТ, которые установлены

ТТ 1970 года, паспорта бы найти...

В этой же книге указано как выбирают трансформаторы тока:
Номинальный первичный ток должен выбираться по номинальному току основного электрооборудования в цепь котoporo включается трансформатор тока, с учетом ero перегрузочной способности. При этом первичный номинальный ток приходится несколько завышать для того, чтобы иметь возможность измерить амперметром подключенным к трансформатору тока, ток нагрузки при работе основного элемента цепи (генератора, трансформатора) с перегрузкой. Так, например, для генератора, имеющего номинальный ток 5650 А, нельзя применить трансформатор тока с lном = 6000 А, так как генератор может длительно работать с перегрузкой по току на 10% I=1,1*5650=6200 А, а амперметр может измерить ток только до 6000 А. В этом случае надо брать следующий по шкале номинальный ток 8000 А.

13

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

ГОСТ я смотрел, однозначного ответа там не нашел...

Как нет ответа?
Если привязываться к нынешнему ГОСТу, то в таблице 10. следующие параметры - Номинальный первичный ток ТТ 1000А; Наибольший первичный рабочий ток ТТ 1000А. В п.6.6.2 есть слова о перегрузке раз в неделю на 20% не более чем часа на 2 по согласованию с изготовителем. То есть по сути перегружать нельзя.
Выключатель выбран с запасом по перегрузке, а ТТ с отпайкой в 1000 является ограничением. Переведете отпайку на 2000, значит параметры  ТТ будут равны перегрузочным характеристикам выключателя.
А не переведете из-за ДЗШ, значит перегружаете оборудование. В данном случае ТТ.

14

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

В свое время по заданию руководства РДУ прорабатывал соответствующую тему (вопрос - политический: можно ли поднять пропускную способность транзита 220 кВ с 600 А до 1000?). Ограничений собственно по ТТ не нашел, нашлось только по аппаратуре, от них питающихся.

rimsasha пишет:

Если привязываться к нынешнему ГОСТу

буду признателен то ли за выдержки из него, то ли за полный текст.

15

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

rimsasha пишет:

Выключатель выбран с запасом по перегрузке, а ТТ с отпайкой в 1000 является ограничением. Переведете отпайку на 2000, значит параметры  ТТ будут равны перегрузочным характеристикам выключателя.

Пожалуй соглашусь с Вами, нужно менять отпайку...

doro пишет:

то ли за полный текст.

ГОСТ в посте #9

16

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

GRadFar пишет:

Смотрите РЭ на ТТ, которые установлены. Например, для ТВ-110 в РЭ есть такой пункт:- допускается кратковременное, не более 2 ч в неделю, повышение первич-ного тока на 20 % по отношению к наибольшему рабочему току

Нет ли у Вас этого РЭ в электронке?
Возникают еще вопросы: Ктт керна измерений обычно выбирают чуть больше номинала, а элемент (Трансформатор, генератор) при этом допускает перегрузку, таким образом перегружается и ТТ. Как быть в таком случае?

17

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Sm@rt пишет:

Нет ли у Вас этого РЭ в электронке?

Post's attachments

RE_TW-110.pdf 533.03 Кб, 31 скачиваний с 2016-03-14 

You don't have the permssions to download the attachments of this post.

18

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Все таки не отстану от этой темы.
Для чего же тогда допускается длительная перегрузка устройств РЗА (РНТ-565 до 2 крат, 7SJ64 длительно выдерживает 4 Iном и т.д.). Это косвенно указывает на возможность перегрузки ТТ. Интересно, что написано в МЭК или другой иностранной документации по этому вопросу?

19

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Мне тоже сомнительно, что перегрузка ТТ может как-то значительно повлиять на его характеристики... Уж на 20% перегрузку ТТ должен допускать длительно. Возможно, производители просто не хотят (неясно, по каким причинам) "специфицировать" поведение ТТ при перегрузке. "Запретить" всегда проще....

20

Re: Работа ТТ с превышением номинального тока

Conspirator пишет:

Мне тоже сомнительно, что перегрузка ТТ может как-то значительно повлиять на его характеристики... Уж на 20% перегрузку ТТ должен допускать длительно. Возможно, производители просто не хотят (неясно, по каким причинам) "специфицировать" поведение ТТ при перегрузке. "Запретить" всегда проще....

Говоря про конкретный ТТ, все дело в медной трубе ввода выключателя, через которую протекает ток. Посмотреть ее сечение и тогда можно определиться с ее перегрузкой. Уж по вторичке проблем быть просто не должно.
А про запрет нигде как я понимаю не сказано. Разрешения нет. Возможно с точки зрения конструкторов это правильно.