Тема: Вопрос по ТН-10 от диспетчера
Друзья, всех приветствую! Прошу помочь разъяснениями!
Я молодой диспетчер РЭС, есть вопросы по работе ТН-10 и ТН-110.
Начну с ТН-10:
2 ПС 35/10, одна на пост. опер токе, вторая на переменном, исполнение КРУН, с вакумниками BBTEL и сириусами.
Возник такой вопрос, при замыкании на землю одной из отходящих линий (точно), ТН сигнализирует о земле. Но до того пока установили, что замыкание на линии, начался шквал обвинений на неисправность самого ТН. Когда сгорает ПК 10 на ТН, я знаю, какие показания вольтметра, в этот случай было мне лично, ясно, что не ПК. Те кто валили на ТН, особо в показаниях вольтметров не шарят. Я повелся у них на поводу, решили проверить напряжение вторичных цепей ТН. Я на смене в РДП, ОВБ на ПС мериют на 100В АП от ТН в ячейке ТН. Они мне называют следующие показания: 100, 100, 02. Ну те кто валили на ТН, (нач ОТГ) конечно же обрадовались и уже начали звонить УСП. Помогло мне от позора спастись, решение отключить одну из линий, угадал, земля пропала. Потом нашли что повреждение разрядника. в общем такая история, которая заставила меня вникать во вторичные цепи ТН-10.
Отсюда вопрос:
1- в нормальном режиме, без замыкания на землю, я сам в свой выходной поехал на ПС и измерил на АП напряжение. Относительно корпуса КРУН 100, 100, 60. Относительно ШП в релейном отсеке КРУН ТН-10: 60,60,100. Междуфазное на АП:60,100,60. Что за дела? почему такие показания? я думал, что везде должно быть по 100В. разъясните мне как откуда и почему?
2- Гл инженер РЭС, мне заявляет, что когда при замыкании на землю, то та фаза, что замыкает, соответсвенно не приходит на ТН, т.е. кратко: когда земля на линии, на фазе В, то если мерить вторичку на ТН, на АП ТН-10 - фазы В не будет тоже. На сколько я знаю вторичные цепи ТН-10 запитывают, автоматику АВР, РПН, ЗМН, некторые сириусы у нас прямо напрямую получают питание от ТН-10... Это что получается, по логике Гл. Инж. при замыкании на землю у нас, что половина автоматики может остаться без напряжения? Тут я вспоминаю от контроле цепей напряжения в цепят ТН-110, и точно, знаю, что при неисправности, ходябы одной фазы в цепях ТН-110, защиты ШДЭ-2802, ТНЗНП, автоматически выводятся. Короче я в потерях.
3- самый главный вопрос, когда сгорел пк перед ТН - я знаю, что показет вольтметр, а ВОТ КАК ПОНЯТЬ ТОЧНО! когда ТН-10 накрылся, как это определить? по каким признакам, прямым или косвенным, или как точно или косвенно определить, что ТОЧНО не ТН-10 ????
Для начала - это достаточно, буду очень благодарен все грамотным людям за помощь!
п.с. извините если в тексте есть грам. ошибки.