Тема: ретом 30 КА для проверки характеристик срабатывания автом-ких выкючате
Приветствую дорогие коллеги и друзья! Попал на проект где много оборудования 0,4 в том числе и АВ. Лаборатория молодая, оборудование всё новое и современное, как говорится "не экономили". так вот, столкнулся я с аппаратом ретом 30 КА и прогрузкой АВ, и скажу я вам, что современные автоматы не уступают по сложности некоторым устройствам РЗА. Тут и характеристики срабатывания, и специальные схемы проверок... так вот, штука хоть и тяжелая но простая и в использовании удобная. НО нашлось одно НО! Пошел большой брак автоматов номиналом ниже 63 ампер. И тут профпривычка "разобраться" выявила что ретом 30 КА бракует автоматы с "высоким" внутренним сопротивлением. Тем более схема проверки от завода изготовителя с перемычкой по двум полюсам. Проверили те же АВ на омикроновском оборудовании, брака нет. Тогда притащили два бублика РЕТ 3000, намотали на них провод до 40 В с ДТ Роговского и дело пошло, брака нет. Стал разбираться почему так не правильно измеряет ретом 30 КА и выявил следущие проблемы:
1. в том что 30 КА указывает не верные токи срабатывания А/В низкого номинала с большим оммическим сопротивлением.
2. есть возможность вывести из строя аппарат выдавая ток больше времени ограничения согласно таблице схем.
первая проблема возникла из за измерения токов не в выходных цепях где проходит реальный ток через АВ, а во вторичных, с учетом Кт блоков и схемы и решение как бы простое: заставить аппарат на програмном уровне измерять первичные токи ДТ Роговского. но Для Динамики это оказалось неподсильной задачей.
вторая проблема тоже решается просто, программно ввести ограничения по времени выдачи токов соответствующей схеме. дело в том что ретом 30 КА 30 килоампер выдать может, но не дольше 0,5 секунд... при этом этот прогрузочник стоит лям рублей. в общем от динамики не ответа не привета, только: обновите прошивочку (она и так была последняя а может и единственная), попробуйте другую схему собрать и тд.