Спасибо!
Добавлено: 2017-02-14 21:48:53
Еще раз просмотрел пункт 1.7.79. Что-то запутался.
Рассматривается схема: ЩСН (в нем автмат Ввода и автомат на распред. щит приемника) далее Распред. щит с автоматами (также автомат ввода и сам автомат на приемник)- видимо это групповой щиток для данной терминологии, хотя по мне так ЩСН тоже можно назвать групповым щитком - или нет?.
1. В соответствтт с пунктом 1.7.79 время откл. на вводном автомате в ЩСН не должно превышать 5 с. - Т.е., если автомат потребителя стоит 2А, а в ЩСН вводной 100 А - Это условие 5 сек. все равно должно соблюдаться?
2. Далее по ПУЭ: "Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков."
Почему только стационарные электроприемники? Что тогда для переносных приемников?
3. Далее: "если выполняются одно из условий
1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В"
Своими словами: для распределительного щитка металлосвязь между полосой заземления и щитком не должна быть больше величины сопротивления от отношения напряжений (50 В к номиналу (к примеру 220 (или 230?)).
я думал, что в соответствии с ПТЭЭ металлосвязь не должна быть больше 0,05 Ом? разве этого условия недостаточно?
4. Еще возник вопрос: можно ли при наличии заземления шкафа через питающий кабель (система TN-C-S или TN-C) произвести его заземление дополнительно на полосу заземления. Будет ли это являться дополнительной системой уравнивания потенциалов или так делать нельзя, т.к. блуждающие токи приведут к отгоранию провода?
Ниже пунк из ПУЭ для удобства:
1.7.79. В системе TN время автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.
Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса I.
В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.
Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:
1) полное сопротивление защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:
50 · Zц / U0
где Zц - полное сопротивление цепи “фаза-нуль”, Ом;
U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;
50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;
2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.
Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.