Тема: АРНТ (Авт. регулирование напряжения тр-ров). Расчет уставок
Прошу помощи!
В терминале (Бреслер ТОР-200 Р) имеется функция "Блокировка по току". Токовый сигнал берется от ТТ на стороне ВН трансформатора. Функцию рекомендуется использовать как написано в мануале "в качестве блокировке от перегрузки". В случае если ток ВН тр-ра превысит уставку этой функции - регулирование РПН в АВТ. и РУЧН. режиме будет блокировано.
Вопрос - из каких соображений исходят при выборе данной уставки?
Данные для расчета:
тр-ор 25000/110 ,
Iном. = 131 А,
работает по схеме неявного резервирования,
загружен на 55% - т.е. в нормальном режиме Iнагр=72 А,
в ремонтном Iнагр=144 А