Re: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ

tca пишет:

При повреждениях за транформаторами ответвлений  пускались.

Ну, этого можно было ожидать, исходя из логики работы ICQ/ab:)

tca пишет:

Защита блокируется при повреждениях на ВЛ, в системе "за спиной" и в приёмной системе.

Ну, что касается блокирования при КЗ "за спиной" - возражений нет, обычный орган направленности, может быть, с использованием запомненного напряжения и/или неповрежденных фаз.
Блокировка при КЗ на линии - ну хорошо, если выдадим выдержку времени для резервной ступени больше, чем у ДЗ-1, ДЗ-2 - несрабатывание при КЗ на линии обеспечивается. Или, на худой конец, просто блокировать при срабатывании ДЗ-1, ДЗ-2 - тоже можно.

А вот при КЗ в приемной системе, по-моему, блокировать  что-то без сигналов с того конца - нереально. Откуда защита будет знать, на отпайке КЗ, или же где-то далеко в системе на том конце, если токи и напряжения в месте установки защиты при этом одинаковы? А всякие подпитки в приемной системе вкупе с переходным сопротивлением в точке КЗ могут выдать практически любое сочетание токов и напряжений в месте установки защиты.
Можно сделать блокировку очень удаленных КЗ с помощью пускового органа по сопротивлению, току и т.п., но все равно, до конца проблему это не вылечит.

Так что, думаю, селективность по времени с резервными (или, по крайней мере, с основными) ступенями защит смежных линий в приемной системе нужно делать обязательно.

Или эта защита без каналов связи с противоположным концом по принципу действия не работает?

Присоединяйтесь!!! Мы в социальных сетях и на Ютуб.

62

Re: Дальний резерв отпаечного тр-ра 3 ст ДЗ

retriever, подробностей не помню, 4 года прошло. Защита блокировалась как токовым органом нулевой последовательности, так и органом направления мощности. Параметры срабатывания задавались разработчиками защиты.

retriever пишет:

Так что, думаю, селективность по времени с резервными (или, по крайней мере, с основными) ступенями защит смежных линий в приемной системе нужно делать обязательно.

Защита согласовывается по времени резервными защитами ВН трансформаторов ответвлений, как минимум. Выдержки времени достаточные для ликвидации повреждения в приемной системе.

retriever пишет:

Или эта защита без каналов связи с противоположным концом по принципу действия не работает?

Работает. С помощью ТО пытаются избежать каскадного срабатывания защиты, как я понял.